Cette tribune libre a été créée pour vous : vous pouvez poser des questions pratiques, auxquelles notre spécialiste répondra, faire une demande ou une proposition de stage, d'emploi, ... partager vos expériences professionnelles ou encore donner votre avis sur l'actualité du secteur vous concernant...
Bref, échanger avec d'autres acteurs du BTP !

Avertissement : Toute publicité "gratuite" dans ce forum (c'est-à-dire tout message à caractère uniquement commercial ne répondant à aucune question ou problématique) est formellement interdite et sera systématiquement supprimée.


>> Retour à l'index du Forum


Message original de Rand57 (Part 57) Déjà lu 34441 fois avant vous 
Posté le : 03/08/06
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour,

Depuis plusieurs mois, et de plus en plus régulièrement, je n'ai plus d'eau chaude.
La chaudière continue de tourner puisque le chauffage fonctionne. Mais la veilleuse ne se met plus en route... ca dure 2/3 jours et ensuite ca fonctionne de nouveau pendant quelques jours.
La société avec qui j'avais un contrat d'entretien n'a jamais trouvé le problème. Et ce malgré le changement de pièce mineure comme le corps de chauffe.
Auriez-vous eu vent de ce problème ou avez vous une forte idée de la panne ?

Merci d'avance pour votre aide

Réponse de PP (Part 35)
Posté le : 13/08/06
Titre : CHAUDIERE FERROLI NEF

Depuis 2 jours je n'ai plus eau chaude la veilleuse est eteinte je n'arrive plus a la ralumer.
Auriez -vous deja rencontre ce probleme et quel est la solution ?.
MERCI POUR VOTRE AIDE .

Réponse de DANIEL (Part 44)
Posté le : 21/08/06
Titre : Eau chaude

J'ai eu un probleme identique avec ma chaudiere ferroli le depanneur est intervenu sur le bouchon d sortie d'eau chaude il y aun petit rotor avec des ailettes qui doit tourner avec l'appel de l'eau chaude le mien etait entartre apres l'avoir n'ettoyer tou;t est rentre dans l'ordre.cette ailette provoque des petites impulsions electriques qui en tournant declanche l'allumage du gaz

Réponse de lanione (Part 17)
Posté le : 06/09/06
Titre : Pb eau chaude

J'ai un chaudière FERROLI DOMINA de 1998. Quand je me douche j'allume l'eau chaude; Une fois bien chaude j'allume un peu l'eau froide et le tempsde me mouiller l'eau devient très froide (douche écossaise)

Réponse de pom (Part 15)
Posté le : 11/09/06
Titre : Ferroli

bonjour,

Je vois que ferroli a du succès!
En ce qui me concerne, j'ai fait installer dans le cadre d'une rénovation une chaudière ferroli domina oasi f24e (avec ballon de 60l).
Elle fonctionne impeccable avec un thermostat d'intérieur, température constante l'hiver, 17° la nuit et 18°5 le jour dans toute la maison (un peu plus frais dans les chambres avec des thermostatiques). Eau chaude régulière pour 4 personnes si on n'abuse pas...
Par contre elle fuit régulièrement, les joints pètent les uns après les autres (nous avons pourtant un régulateur de pression d'eau à 3 bars en amont). Nous totalisons 10 interventions en trois ans par notre société d'entretien pour les fuites.....

Réponse de stefy (Part 88)
Posté le : 13/09/06
Titre : Ferroli

Rassurez vous,
Nous avons acheté une maison en juin 2006 et avec une chaudière Ferroli bien sûr !!
Problème : nous n'avons plus de pression et apparament plus de contrat de maintenance, un peu la galère pour trouver un depanneur mais bon...je vois que nous ne sommes pas seul...je vais tenter de purger les radiateurs et relancer la machine ça devrait faire remonter les bars ...................

Réponse de cis (Part 13)
Posté le : 17/09/06
Titre : Bruleur ?

Bonjour,
je suis a la recherche d un bruleur pour ma ferroli a gaz
ou peut on le trouver ?
Merci

Réponse de Loris (Part 50)
Posté le : 06/10/06
Titre : Problemesur Chaudière Ferroli

j ai un chaudiere ferroli domina c24
en amont de celle ci j ai beaucoup de pression mais apres celle ci il me reste un fillet d eau. avez vous un solution?

Réponse de bouzinus (Part 08)
Posté le : 09/10/06
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Si avant votre chaudière l'eau coule régulièrement ainsi que l'eau froide de votre appartement' c'est que votre chaudière est entartrée. Vous pouvez la faire détartrer coût 71€ dans les ardennes, mais cette réalisation ne peut être faites plus de 2 à 3 fois

Réponse de Steph28 (Part 28)
Posté le : 14/10/06
Titre : Mise en sécurité chaudiere ferroli F24E

Bonjour, ma chaudiere Ferroli F24E se met en sécurité en sanitaire comme en chauffage, j'ai appelé le plombier qui a changé la sonde et le pressostat. la chaudiere a marché quelques jours et s'est remise en sécurité. Que faut-il faire ou changer maintenant?

Réponse de claudio (Part 22)
Posté le : 19/10/06
Titre : Probleme sur Chaudière Ferroli DOMINA OASI

Bonjour,

He bien au moins je me sens moins seul avec ma ferroli qui déconne :-)
Je l'ai depuis 18 mois (maison neuve et chaudiére neuve) et depuis j'en suis à 5 interventions du réparateur. D'abord changer des joints, ensuite un probleme de condensation, elle s'arrete et ne repart plus (souvent quand le chauffage est bas) et maintenant il faut changer le ballon. Heureusement qu'il y a la garantie, mais je suis pas sur que mon réparateur soit trés content que j'ai pris un contrat de maintenance chez lui

Réponse de Stéphanie (Part 02)
Posté le : 23/10/06
Titre : Pb :Chaudière Ferroli

je suis effrayée par vos commentaires.
J'ai une chaudière fioul Ferroli installée en 2004. Jusque là, aucun problème, la maintenance a été faite il y a dix jours. Ce matin, je pensais mettre un peu de chauffage, et rien ne se passe. La chaudière ne se déclenche pas, les radiateurs restent froids, mais elle ne se met pas en sécurité, en fait il ne se passe rien du tout. J'ai augmenté le thermostat d'ambiance, on entend bien qu'il se passe quelque chose dans les tuyaux, ça circule, mais rien... Je n'y connais rien du tout. et vos remarques n'encouragent pas.

Réponse de revocobra (Part 78)
Posté le : 23/10/06
Titre : Re : Probleme eau chaude

j'ai l'eau chaude ou le chauffage mais pas les deux en meme temps..
et le reparateur est passé 5 fois en 2 semaine mais rien.. vive ferroli !!!

Réponse de paille (Part 41)
Posté le : 05/11/06
Titre : Probleme pression sur chaudiere ferroli

chaudiere ferroli vantax el on a change purge d'air et vase d'expansion et la carte electronique fait vidange remis eau depuis monte en pression et en temperature on a toujours pas eau chaude et chauffage

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 06/11/06
Titre : Mise en sécurité

bonsoir,je mocupe dune chaudiere ventax el qui ce met en securité en permanence.Je vien de changer la sonde de securité de flamme et c'est toujour pareil.Quelq'un a t'il ue le probleme merci.

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 07/11/06
Titre : Reponse pour paille

ton probleme d'eau chaude peu venir de la vanne inverseuse qui bouge suivant la demande (chauffage ou eau chaude)en general tu l'entend quand elle change de position.Et autrement la monter en pression peut venir peu etre du remplissage de la chaudiere qui n'est pas etanche pour cela quand ta pression et bonne tu ferme l'arrivé d'eau froide sur ta chaudiere et tu vera si cela le fait toujour.Bonne chance.

Réponse de Flo (Part 89)
Posté le : 09/11/06
Titre : Monter en pression

Bonjour,j'ai une chaudiére erroli et j'ai un probléme l'eau ne remonte pas en pression pourtant j'ai ouvert les robinets. kelkun pourrait m'aider ?

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 11/11/06
Titre : Reponse pour flot

je pence qu'il doit y avoir le disconnecteur qui doit etre bloquer fermer.(c'est un clapet qui et entre les 2 robinet en desous de la chaudiere.Bonne chance.

Réponse de morizot roland (Part 34)
Posté le : 12/11/06
Titre : Problème chaudière ferroli vantax EL-CE

j'ai une chaudière Ferroli Vantax EL-CE
fef 9919L- 20197
qui a été installée fin 1999, pas de problème l'année dernière, arrété au mois de mai 2006 et depuis impossible de la remettre en route par un chauffagiste ne connaissant pas votre système de chaudière.Pouvez- vous m'indiquer le chauffagiste compétent de la société FERROLI le plus proche de mon domicile, sachant que j'habite au 21, allée des Fauvettes 34280 la Grande Motte

Réponse de Bernard (Part 81)
Posté le : 13/11/06
Titre : Re : Probleme chauffage sur Ferroli F 24 E

Ma chaudière Ferroli Domina F24E, passe en sécurité après 24 h de fonctionnement du chauffage, due à un manque de pression du circuit. Le pb : Après remise en pression le circuit monte jusqu'à 3.8 B et la valve de surpression équilibre. Après 4 à 5 fonctionnement du chauffage, la pression n'est pas suffisante = mise en sécurité.
Toutes solutions seraient bienvenues.
Merci d'avance.

Réponse de Bernard (Part 81)
Posté le : 13/11/06
Titre : Probleme chauffage sur Ferroli F 24 E (Reponse)

FERROLI FRANCE 69000 LYON : 04 72 76 76 83 vous indiquera le dépositaire dans votre ville.
Pour ma part le problême vient du vase d'expansion qui est defectueux et ne remplit plus son rôle. Pièce à changer car fuite d'Azote en contre pression (membrane poreuse?).

Réponse de Georges (Part 59)
Posté le : 26/11/06
Titre : Re : Pb sur Chaudière Ferroli Domina OASI C30 E

Chaudiére avec ballon d'eau chaude de 60L.Dés la fin da chauffage de l'eau,la soupape fuit et de l'eau froide coule, environ 1 litre par jour, et ce malgré le remplacement de la soupape. Y a t-il une solution? la chaudiére a 3 ans

Réponse de Dario (Part 89)
Posté le : 28/11/06
Titre : Thermostat ou pas ?

Bonjour à tous,
J'ai acheté une maison avec une chaudière ferroli oasiC30 E sans thermostat d'ambiance mais avec de robinet thermostatique sur tous les radiateur.
Est ce que je dois intaller un thermostat ?
Pour la petite histoire dans mon ancienne maison j'avais installé une Frisquet hydro avec thermostat radio et s'était très confortable... sic

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 28/11/06
Titre : Reponse a dario

reponse pour dario.Tu peut metre un thermostat d'ambiance mais surtout il te faut absolument un radiateur sans thermostatique sinon tu va avoir un probleme de debit sur ta chaudiere et endomager la pompe.

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 28/11/06
Titre : Reponse a dario

reponse pour dario.Tu peut metre un thermostat d'ambiance mais surtout il te faut absolument un radiateur sans thermostatique sinon tu va avoir un probleme de debit sur ta chaudiere et endomager la pompe.

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 28/11/06
Titre : Reponse pour george

il y a peut etre trop de pression sur le reseau d'arriver d'eau froide donc il faut peut etre un reducteur de pression a condition que ce soi bien la soupape du sanitaire qui fuit.Ou si il y a un vase d'expention sanitaire il et peut etre degonfler,a controler.

Réponse de Serge (Part 62)
Posté le : 04/12/06
Titre : Pb de fonctionnement chaudiére Ferroli Simpla NF30

Circuit de chauffage avec un robinet ouvert dans la piéce où se trouve le themostat, des robinets thermostatiques dans les autres piéces. Lorsque le point de consigne T° est atteint, la pompe de circulation et le bruleur s'arrêtent, presque aussitôt des claquements brutaux se font entendre, je pense que l'eau se vaporise et crée des coups de belier. que faut-il faire?

Réponse de yoyo (Part 69)
Posté le : 06/12/06
Titre : Re : Probleme de pression!!!

jai un probleme de pression ma ferroli ne depasse pa les 2.2bars quelqu un peut-il me renssegné? merci

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 06/12/06
Titre : Reponse pour yoyo

si c'est le chauffage tu n'a pas besoin de plus cela ne sert a rien.

Réponse de tintin (Pro 37)
Posté le : 06/12/06
Titre : Reponse pour serge

a mon avis tu a un probleme de bruit de dilatation des tuyau que te produise le bruit.Ce n'est pas un bruit de vaporisation.

Réponse de caro (Part 75)
Posté le : 07/12/06
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

je cherche un reparateur connaissant ce type de chaudiere (type Domina Oasi F30E)....
Merci de m'aider!

Réponse de COCO (Part 59)
Posté le : 13/12/06
Titre : FERROLI

QUELQU UN CONNAT IL LA CHAUDIERE FERROLI TYPE NEW ELIT 60 F30E DE 30 KW CAR ON ENVISAGE LE MONTAGE MERCI

Réponse de JA (Part 54)
Posté le : 19/12/06
Titre : Re :MISE EN SECURITE REGULIERE DE LA CHAUDIERE

help ,
nous sommes en possession d'une ferroli domina c 24 E . Trois à qutre fois par an nous faisons venir le réparateur pour les sondes eau chaude et chauffage , mais est ce vraiment la bonne panne .Encore aujourd'hui nous sommes en panne.
J'habite en Meurthe et Moselle , pouvez vous nous indiquer une dépanneur spécialisé en Ferroli, car j'ai bien peur que mon dépanneur habituel ne veuille plus venir ......
Merci de votre réponse
Salutations
JA

Réponse de JA (Part 54)
Posté le : 19/12/06
Titre : Re :MISE EN SECURITE REGULIERE DE LA CHAUDIERE

help ,
nous sommes en possession d'une ferroli domina c 24 E . Trois à qutre fois par an nous faisons venir le réparateur pour les sondes eau chaude et chauffage , mais est ce vraiment la bonne panne .Encore aujourd'hui nous sommes en panne.
J'habite en Meurthe et Moselle , pouvez vous nous indiquer une dépanneur spécialisé en Ferroli, car j'ai bien peur que mon dépanneur habituel ne veuille plus venir ......
Merci de votre réponse
Salutations
JA

Réponse de Jean-Claude (Part 78)
Posté le : 21/12/06
Titre : Mise en sécurité sur Chaudière Ferroli GRFK EL

bonsoir,
à vous lire, Ferroli, c'est le bonheur complet. J'ai une grfk qui se met en sécurité au dela de 80°. Je pense changer le thermostat de sécurité (3640132/0) qui doit déclencher à 110°. J'ai débranché la sonde pr tester. quelqu'un aurait-il une autre idée lumineuse ? merci et bonne chance à tous. Ma prochaine chaudière ne sera pas une Ferroli !

Réponse de guillaume (Part 59)
Posté le : 22/12/06
Titre : Re : chaudiere

Bonjour

je possede une chaudiere ferroli domina f 24 e mais je n'ai pas la doc de plus les indications sur le panneau avant quand on l'ouvre ne sont plus lisible , quelqu'un pouurait me fournir une photo des indication ou un liens vers une documentation
merci beaucoup

darknight@tiscali.fr

Réponse de ould kherroubi alger (Part 75)
Posté le : 24/12/06
Titre : Re : Probleme se met en securite Chaudière Ferroli

bon jour j'ai une chaudiere ferroli qui se met en securite 60° que je doit faire
algerien

Réponse de rpetit2385àaol.com (Part 73)
Posté le : 25/12/06
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli Nef-vent

Bonjour je cherche un ventilateur extracteur pour cette chaudiere gaz

Réponse de phoneman (Part 59)
Posté le : 31/12/06
Titre : Re : Site pour achat de pièces

Bonjour,
Voici l'adresse d'un site où il est possible de commander des pièces de chaudières de toutes marques avec livraison en 24H.Très interressant.
http://www.rgs-diffusion.com/

phoneman

Réponse de nestor (Part 42)
Posté le : 07/01/07
Titre : Re : Probleme de radiateur

bonjour j'ai une chaudiere ferrolimf 6.1 02/94 je voudrai savoir combient je peu mettre de radiateur jen et deja 6 je doit en mettre 2 en plus .
je veux savoir si c'est bon

Réponse de marine (Part 29)
Posté le : 09/01/07
Titre : Re : Probleme chauffage

Bonsoir, ma chaudiere se met en veille aléatoirement et à basse température.
Pour redémarrer, il faut tout couper et relancer.
Les radiateurs sont thermostatiques sauf 1.
Le réparateur semble dépassé... un conseil ? merci !!! (finistere)

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 12/01/07
Titre : Pour Guillaume

Bonjour Guillaume, je t'ai envoyé la doc au format pdf à l'adresse indiqué dans ton message.
Phoneman.

Réponse de bernard (Part 22)
Posté le : 13/01/07
Titre : Probléme de bruit

bonjour à tous.......je croyais être seul au monde !!!
moi,ma chaudiére qui a un peu plus de quatres ans fait du bruit ( lorsque c'est calme dans la maison on entend un ronronnement et ce n'est pas un matou) j'ai l'impression sans avoir de grandes connaissances dans le domaine que ça vient d'une pompe, entre autre celle qui alimente le circuit de chauffage ( au sol en bas et radiateurs a l'étage pour préciser )si quelqu'un peut m'éclairer !!

Réponse de jjeanc (Part 31)
Posté le : 13/01/07
Titre : Doc de Chaudière Ferroli F24E?

Ben moi aussi je la cherche.... Merci à phoneman, guillaume ou quelqu'un d'autre. En plus ce "sablier" qui me bloque temporairement la chaudière ça peut être quoi???? jjeanc@voila.fr pour la doc, merci!

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 13/01/07
Titre : Doc de Chaudière Ferroli F24E?

Bonsoir jjeanc,elle est maintenant dans ta messagerie.
Cdt,
Phoneman.

Réponse de bernard (Part 22)
Posté le : 14/01/07
Titre : Re : problème de bruit

bonjour Phoneman, je me permets de te demander la doc si tu veux bien.
bernard.andre3@tele2.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 14/01/07
Titre : Re : Pour Bernard

Bonjour Bernard,

C'est fait.
Cdt,
Phoneman.

Réponse de YOANN (Part 37)
Posté le : 15/01/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

BONJOUR
J'ai une chaudière Ferroli pour chauffage et eau chaude.
Jusqu'en novembre, j'avais de l'eau cahude et n'avait pas testé le chauffage.
A partir de Novembre, j'ai mis en route le chauffage qui fonctionne normalement.
Par contre, la température de l'eau chaude est anormalement tiède (pas froide non plus). Ce problème à commencer dès que j'ai mis en route le chauffage pour la première fois. maintenant, meme en coupant le chauffage, l'eau reste tiède.
Qqun connait-il la raison de ce problème ?
Merci !

Réponse de sophie (Part 77)
Posté le : 15/01/07
Titre : Aussi à la recherche de la doc ferroli F 24 E

la maison que je viens d'acquérir possède une chaudière ferroli F24E et depuis la visite de maintenance du chauffagiste ,avant l'hiver elle se met systématiquement en sécurité. A vous lire, je constate que mon problème n'est pas isolé! il me faudrait tout de même la doc pour tenter d'y voir plus clair. Phoneman tu me sembles être la personne de référence en la matière. merci d'avance
sophiemanneh@free.fr

Réponse de bernard (Part 22)
Posté le : 15/01/07
Titre : Re : Probleme bruit

merci phoneman pour la doc par contre je n'ai toujours pas de réponce pour le bruit, est ce que ça inspire quelqu'un ?

Réponse de MIDO (Part 49)
Posté le : 15/01/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Ma chaudiere DOMITOP C 24 E ne fonctionne plus correctement, la vanne allumage s ouvre puis l'électrovanne mais la vanne de régulation modulante n'est pas alimenée donc je fonctionne ne tout ou rien.un conseil?

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 17/01/07
Titre : Pour Sophie

Bonjour Sophie,

Pour la doc, c'est fait.Pour ton problème :dans quels cas ta chaudière se met elle en sécurité?Je ne suis pas chauffagiste mais on ne sait jamais.
Cdt,
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 17/01/07
Titre : Titre : Re : Probleme bruit

Bonjour Bernard,
Est ce que le volume sonore du bruit change si tu modifie la vitesse de ton circulateur?
Phoneman.

Réponse de MATHELIN (Part 42)
Posté le : 17/01/07
Titre : Réponse de Phoneman (Part 59)

IL Y A UNE VIS AU CENTRE DU CIRCULATEUR IL FAUT L ENLEVER POUR VOIR SI CELUI-CI TOURNE. POUR CELA IL FAUT INTRODUIRE UN TOURNEVIS PLAT ET LE FROTEMENT DE L AXE SUR LE TOURNEVIS INDIQUERA SONT FONCTIONNEMENT SINON FAITES TOURNEE LE TOURNVIS POUR LANCE LE CIRCULATEUR IL SE PEUT QU IL SOIT GRIPPE SURTOUT SI C EST UN GRUNFOSS

Réponse de sophie (Part 77)
Posté le : 19/01/07
Titre : Re : Pour phoneman

merci beaucoup phoneman pour la doc, vraiment très sympa
dommage que tu ne sois pas chauffagiste! mais pour répondre à ta question, ma chaudière semble très capricieuse car elle se met en sécurité sans raison apparente, soit le voyant rouge s'allume toutes les 2/3 heures, soit je suis tranquille quelques jours (mais s'éteint au bout de 2/3 jours), la pression varie de 1.5 à 2 sans rien faire.
A chaque fois, j'ai du tourner le bouton sur off puis reset pour que la veilleuse se remette en marche. cela fonctionne mais ne tient jamais longtemps. le chauffagiste qui semble un peu dépassé par le modèle, me dit qu'il s'agit d'un problème de sonde! mais a chaque fois qu'il est venu, la chaudière fonctionnait parfaitement! un vrai casse tête...
si tu as une idée sur la question, je suis preneuse;
a bientôt

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 19/01/07
Titre : Re : Pour Sophie

le message ici ...

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 19/01/07
Titre : Re : Pour Sophie

Désolé pour le message précédent,fausse manip.Effectivement le problème peut venir des sondes mais il y a beaucoup d'autres raisons possibles qui peuvent engendrer la mise en sécurité.Est ce que les sondes ont été remplacées? Si ce n'est pas le cas , il serait interressant d'inverser les sondes (elles sont identiques),ça ne coûte rien et c'est facile à réaliser.De cette façon,si la sonde de temp de chauffage (N°34 sur le dessin de la page 6,connecteur avec les 2 fils rouges)est HS et que la sonde de temp sanitaire (N°42 page 6,connecteur avec les 2 fils bleus)est OK, ton problème pourrait disparaitre en mode chauffage mais celui ci se reproduirait lorsque tu demande une grosse quantité d'eau chaude pour remplir une baignoire par exemple.Je peux te faire un tuto sur la manip car j'ai déjà remplacé ces sondes moi même sur ma chaudière.
Phoneman.

Réponse de duf (Part 59)
Posté le : 22/01/07
Titre : Documentation chaudiere FERROLI DOMINA F 24 E

Je recherche la documentation d'une chaudiere FERROLI DOMINA F 24 E
Panne alèatoire : parfois la chaudiere ne se met plus en route

MERCI D'AVANCE

Réponse de sophie (Part 77)
Posté le : 22/01/07
Titre : Re : Pour phoneman

merci phoneman pour tes précieux conseils, enfin quelqu'un qui me guide car mon chauffagiste me prend pour une dingue et joue son susceptible lorsque je lui fais des hypothèses techniques!!! je sais chacun son métier, mais grace à tes interventions, il voit que j'avance plus vite que lui sur la question des chaudières ferroli, ca commence à l'agacer!
en ce qui concerne les sondes elles n'ont jamais été remplacées, la manip que tu proposes reste a tenter.
ok pour un tuto sachant que je ne suis absolument pas douée pour les trucs un peu techniques! je vais un peu regarder de plus près la doc pour situer les fameuses sondes.
on reste en contact
merçi encore à bientôt

Réponse de valmax (Part 62)
Posté le : 23/01/07
Titre : Re : Probleme ferroli f24e demande de doc

bonjour serait 'il possible de recevoir la notice f24e ferroli merci on é sans chquffage et sans eau chaude depuis dimanche la chaudiere se met en route pdt 6seconde apres un reset et apres le sablier clignote indefiniment merci pour mes enfants qui en on un pe marre max_2@hotmail.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 23/01/07
Titre : Re :Probleme ferroli f24e demande de doc

Bonsoir valamax,pour la doc, c'est dans ta messagerie.Pour ta panne,peux tu réaliser cette manip, tourner le bouton (ON/OFF/RESET) sur OFF ensuite sur RESET sans arreter sur ON ,maintenir dans cette position environ 10 secondes et enfin revenir sur ON.Observe et explique ce qui ce passe ensuite.

Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 23/01/07
Titre : Pour duf

Bonsoir duf,je peux t'envoyer la doc mais j'ai besoin d'une adresse mail.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 23/01/07
Titre : Pour Sophie

Bonsoir,Ok je prépare un tuto si possible avec des photos car c'est plus facile à faire qu'à expliquer.
Phoneman.

Réponse de Duf (Part 59)
Posté le : 24/01/07
Titre : Demande pour Phoneman

Merci beaucoup Phoneman, je te joint mon adresse mail
gregory78@cegetel.net

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 24/01/07
Titre : Pour Duf

Bonjour Duf,

C'est fait, elle est dans ta messagerie.
Phoneman.

Réponse de biper (Part 57)
Posté le : 24/01/07
Titre : Re : Pb eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bienvenu au club, meme pb avec ma ferroli nef, impossible de prendre une douche de plus de 2 minutes, apres elle se met en securité, qql'un a deja eu ce genre de probleme et a t il reussi a le regler.
Merci, stop aux douches froide.

Réponse de valmax (Part 62)
Posté le : 25/01/07
Titre : Re : Probleme f24e

bilan pour nous carte electronique !

Réponse de sophie (Part 77)
Posté le : 25/01/07
Titre : Re : pour phoneman

merçi encore pour ton aide. en ce moment la chaudière fonctionne depuis deux jours consécutifs mais je sais d'avance que cela ne va pas tenir longtemps.
à bientôt

Réponse de Renaud (Part 08)
Posté le : 26/01/07
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli Nef VENT/AP

salut à tous
Ma chaudière est de 93 et c'est une ventouse (parait que c'est rare d'en voire une aussi agée)
En ce moment, j'entends le circulateur mais les radiateurs ne chauffent pas. D'après mon chaufagiste, ce serait la carte.
Cette carte est parait-il difficile à trouver car depuis fin Novembre 2006, je nais plus de chauffage.
J'ai une cheminée à lâtre + un poel à pétrole, mais enfin ...
Croyez-vous que mon chauffagiste me prend pour un con ?

Réponse de bernard (Part 22)
Posté le : 27/01/07
Titre : Bruit de fonctionnement

pour te répondre,Phoneman, avec un peu de retard, je viens de controler le circulateur de chauffage.
effectivement le bruit diminue lorsque l'on change de position, 2 ou 1 bien sur....alors !!!!

Réponse de DID (Part 45)
Posté le : 27/01/07
Titre : Pb eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Salut à tous, je viens d'avoir le même pb avec ma chaudière ferroli nef, impossible de prendre une douche de plus de 2 minutes, apres elle se met en securité, qql'un a t'il la solution ce genre de probleme.
Merci,d'avance cela évitera les douches froides.

Réponse de alice (Part 77)
Posté le : 28/01/07
Titre : Re : demande de documentation

Je recherche la documentation de la chaudière FERROLI Domina F24E.Merci d'avance a celui ou celle qui pourra me l'envoyer.

Réponse de alice (Part 77)
Posté le : 28/01/07
Titre : Re : demande de documentation

Je recherche la documentation de la chaudière FERROLI DOMINA F24E ainsi que celle du lave vaisselle Whirlpool ADG944 TYP NGLM. merci d'avanve à celui ou celle quie pourra me les envoyer.
Mon adresse e mail : alice.royer@aliceadsl.fr

Réponse de victor hugo (Part 26)
Posté le : 30/01/07
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli

j'ai aussi une ferroli et beaucoups de problème. La chaudière a 6 ans et dejà l'an dernier des problèmes de mise en sécurité réglée avec un réglage minutieux du debit de gaz à 3 bar, il était à 1. Depuis 3 mois, des problème our que la chuadière fonctionne plus d'une minute. Donc changement de sodes d'ionisation et elle s'est remise à fonctionner & mois. Appel du dépanneur et elle s'est remise à fonctionner pour deux jours. Problème toujours pas regler. D'aprés le depanneur les chaudières FERROLI ne sont pas une bonne affaire. Le mieux c'est frisquet. Je ne sais plus quoi faire, j'ai été absente pendant deux jours le chauffage rélé sur 20°C lorsque je suis rentrée 12°C. Auriez vos une idée à me soumettre. Je ne suis pas bricoleuse pour deux sous

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 31/01/07
Titre : Re : Pour alice

Bonsoir alice,

Pour la doc ferroli, c'est fait.
Phoneman.

Réponse de pro59 (Pro 59)
Posté le : 01/02/07
Titre : Re :

Bonjour

J'ai posé beaucoup de chaudières ferroli, une fois bien réglée et entretien tous les ans, problèmes trés rares. La doc est trés détaillée pour les réglages.
Si votre dépanneur ne prend pas la peine de vérifier les réglages, prenez contact avec Ferroli: (coordonnées sur votre doc) pour connaitre qui est spécialiste Ferroli dans votre secteur. Pour les Oasi, au moins le vase d'expansion doit etre regonflé tous les ans sous peine de voir la soupape de sécurité sanitaire fuire à chaque réchauffage

Réponse de pro59 (Pro 59)
Posté le : 01/02/07
Titre : Re : reponse pour victor hugo

Bonjour
Avez vous vérifié que la phase du secteur est bien relié a la borne phase de la chaudière? Que la borne terre est reliée à une bonne prise de terre, car ce problème peut survenir aprés modification de l'installation électrique, ou changement de prise de courant lorsque la chaudière est branchée par une prise de courant ou lors de l'alimentation provisoire de la chaudière se fait par rallonge

Réponse de bercher (Part 91)
Posté le : 01/02/07
Titre : Recherche doc chaudiere FERROlI DOMITOP C 24 E

Je voudrais obtenir la documentation de ma chaudiere , je ne l'ai pas eu au momment de l'installation

Réponse de bercher (Part 91)
Posté le : 01/02/07
Titre : Documentation

je rechercher a me procurer la documentation

Réponse de bercher (Part 91)
Posté le : 01/02/07
Titre : Documentation

Recherche documentation chaudiere FERROlI DOMITOP C 24 E
vous pouvez me repondre par email
merci
email: bercher@poly.in2p.fr

Réponse de bercher (Part 91)
Posté le : 01/02/07
Titre : Documentation FERROLI Domitop C 24 E

Recherche documentation chaudiere FERROlI DOMITOP C 24 E
vous pouvez me repondre par email
merci
email: bercher@poly.in2p.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 01/02/07
Titre : Re : Pour Bercher

Bonjour Bercher,
J'ai essayé deux fois de t'envoyer la doc mais l'adresse ne fonctionne pas.
Phoneman.

Réponse de benzo17 (Pro 17)
Posté le : 02/02/07
Titre : Re :

bonjour je recherche la doc technique de la chaudiere ferroli domina oasis f24e.
merci
email:benka86@hotmail.com

Réponse de ORDAGAL (Part 31)
Posté le : 03/02/07
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli LHK

j'ai des problèmes avec mon thermostat d'eau cgaude qui produit de l'eau pratiquement brulante quand je le régle au minimum!
le bouon fonctionne normalement car quand je le tourne il se declenche rapidement. est-ce normal?
montechnicien pense qu'il faut changer le bouton et la mechanique dernière.???

Réponse de ORDAGAL (Part 31)
Posté le : 03/02/07
Titre : Problème eau chaude sur Chaudière Ferroli LHK

PARDON POUR LE TEXTE "PERTURBE" ADRESSE PRECEDEMMENT.
j'ai des problèmes avec mon thermostat d'eau chaude qui produit de l'eau pratiquement brûlante quand je le règle au minimum!
le bouton fonctionne normalement car quand je le tourne il se declenche rapidement. est-ce normal?
mon technicien pense qu'il faut changer le bouton et la mecanique derrière.???

Réponse de smain (Part 07)
Posté le : 04/02/07
Titre : Mise en securite sur ferroli domina c24E

Depuis quelque temps ma ferroli de 3 ans d'age se met sans raison en sécurite si je tente de monter la temperature , entre 40 et 50° elle tient ,malgre l'inversion des sondes de chauffage et de sanaitaire le probleme persiste. quelque pourrait-il m'aider
mon courriel:
mesisetsetif@gmail.com

Réponse de buff52 (Part 63)
Posté le : 05/02/07
Titre : Re : Chaudière Ferroli Nef-VEnt ce

Bonsoir
J'ai un problème avec ma chaudière Ferroli NEF VENT CE de 97. Elle se mettait en sécurité après la phase d'allumage et avant de sélection du mode (soit chauffage seul soit chauffage + ecs).
J'avais un thermostat d'ambiance je l'ai shunté , depuis lorsque j'applique la phase d'allumage (ventilation 20 sec puis appui 30 sec sur le piezo ) les bruleurs s'allument , je sélectionne le mode de fonctionnement (chauffage) les brulêurs continuent de fonctionner la température grimpe vers 90°c et la chaudière se met en sécurité après quelque secondes plus moyen de la redémarrer avant 20 minutes
j'ai contrôler au niveau du circulateur , il est brulant et le tuyau départ d'eau chaude chauffage est brulant également.
Quelqu'un peut il m'aider à diagnostiquer ce qui en fonctionne pas ? Dois je shunté le fluxomêtre , si oui comment je fais il y a 3 fils 1 vcrt 1 blanc et 1 rouge.
Merci beaucoup je suis sans chauffage

Réponse de ridigue (Part 78)
Posté le : 07/02/07
Titre : Re : Probleme radiateur

J'ai une chaudiere FERROLI DOMINA (reglé a 1,5 bar) depuis 8 ans sans aucun probleme,le seul petit bemol, c'est un bruit de pression permananent dans tout les radiateurs,j'ai essayé plusieur astuces,(vider les radiateur ..)Merci pour vos conseil

Réponse de mpa (Part 37)
Posté le : 07/02/07
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour, nous avons dans notre résidence secondaire une chaudière Ferroli type sr confort 35102 installée depuis 10 ans. Depuis Septembre cette habitation est devenue notre domicile principal. Notre chaudière s'arrête et repart quelques heures voir quelques jours après toute seule. Elle fonctionne en pointillé.Le réparateur est venu et m'a dit que "la plaque de commande est à changer coût environ, 300 €.Que si cette plaque n'est pas changée, la chaudière ne redémarrera pas. Quelques heures après son passage notre chaudière s'est remise à fonctionner. Que se passe-t-il ? Est-ce bien la plaque de commande qui est défectueuse. Y a t-il en Indre et Loire (région Tours un dépanneur formé sur chaudière Ferroli.

Réponse de filbrul (Part 77)
Posté le : 07/02/07
Titre : Probleme sur Domina Oasi vent.

bonjour à tous.
Récemment ma chaudiere s'est mise à ne plus produire d'eau chaude, et de chauffage en meme temps. Je peux avoir du chauffage si je baisse à zero la temp d'ECS. Quand je la remonte, plus de chauffage. Mon dépanneur à changé la purge, regonflé le ballon, commandé 2 sondes différentes avec pour seul résultat, ni chauffage, ni ECS. Il commande ce jour un circuit imprimé, 200 € en plus. Si quelqu'un a une solution, je prends.

Réponse de nico (Part 59)
Posté le : 07/02/07
Titre : Re : Pb sécurité chaudiere ferroli domitop c24e

pouvez vous menvoyer le mode d'emploi svp, je ne lé pas,,,
mon pb : ma chaudiere se met en securité au bout de 5 scd, je ne comprends pas.. merci
nicolas_buret@msn.com

Réponse de Geoffray (Part 68)
Posté le : 07/02/07
Titre : Probleme sur Ferroli F 24 E

Bonsoir ! Aujourd'hui ma chaudière s'est arrêtée plus d'eau chaude en fait la pression était à 0.J'ai donc remis la pression mais je crois que la pression chute légèrement.Je l'ai mis sur 1.5 on verra demain matin.Je viens d'acheter cette maison mais je n'ai pas eu de notice alors si je pouvais en avoir une.
Merci phoneman.Si quelqu'un a une idée pour mon problème je suis preneur.Salutations

Réponse de Geoffray (Part 68)
Posté le : 07/02/07
Titre : Doc F24E

J'ai oublié mon adresse est geoffray.gull@orange.fr merci

Réponse de FEDAN (Part 64)
Posté le : 09/02/07
Titre : Re Chaudière Ferroli Nef-r22kw

bonjour j'ai une fer master r 22kw elle fait du bruit,un claquement en demande chauffage au niveau du bloc gaz.est ce que sé le bloc gaz ou eventuellement l'electrovannes qui claque ?est ce que les pieces interieur sont changeable .?merci de pouvoir me renseigner ou eventuellement m'envoyer de la doc

Réponse de jo66 (Part 66)
Posté le : 09/02/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Ferroli domina c-24

bonjour voila ca fait une semaine que je n'ai plus d'eau chaude avec cette chaudière ( domina c-24 ) et je ne sais quoi faire si vous avez une petite réponse , on a essayer au niveau de la pression comme elle était basse mais ce n'est pas ça donc si vous voyez d'ou ca vient , je suis à votre écoute merci !!!!

Réponse de smain (Part 01)
Posté le : 13/02/07
Titre : Chaudière Ferroli domina C24E

Depuis quelque temps ma ferroli de 3 ans d'age se met sans raison en sécurite si je tente de monter la temperature , entre 40 et 50° elle tient ,malgre l'inversion des sondes de chauffage et de sanaitaire le probleme persiste. quelque pourrait-il m'aider
mon courriel:
tssmain@yahoo.fr

Réponse de bridge (Part 93)
Posté le : 14/02/07
Titre : Chaudière Ferroli DOMITOP C 24 E

cherche un chauffagiste spécialisé FERROLI sur la région parisienne pour changer le disconnecteur, car j'ai cassé un bouton du disconnetur en voulant trop le serrer, cause une fuite, la pression baisse et je ne peux plus remettre d'eau...

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 15/02/07
Titre : Re : Pour Geoffray

Bonsoir Geoffray,pour la doc F24E,elle est dans ta messagerie.
Phoneman.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 16/02/07
Titre : Re : Pas de PB avec Feroli F24E

Salut a tous,
pour ma part, je ne rencontre aucun PB avec la F24E, elle n'a que deux ans et demi et espere qu'elle en fera encore de nombreuses. En fait il n'y a que la pression qui baisse donc regulierement je remonte cette Pression a 1.6 Bar et voila. et derniere info je ne baisse jamais le reglage de la temperature chauffage. J'espere que d'ecrire ces qqs lignes ne me porteros pas la poisse :)

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 16/02/07
Titre : Les Plombiers

Vous n'avez pas l'impressions que tous ces specialistes du chauffage pour les entretiens sont des branquignols et qu'ils n'y connaissent rien ???

Réponse de al 48 (Part 43)
Posté le : 18/02/07
Titre : Chaudière feroli domitop F 24 E

SALUT phoneman
au vu du forum je vois que tu possedes la doc sur la chaudière feroli domitop F24E .pourrez tu la faire parvenir à l'adresse suivante
alain-roux @tele2.fr
merci

Réponse de chgubette (Part 91)
Posté le : 18/02/07
Titre : Mode d'emploi

je suis en possession d'une chaudière ferroli Domina OASI et ne possède plus la notice.
Peut-être que quelqu'un pouurait me l'envoyer à l'adresse bgubala@aol.com
Merci d'avance

Réponse de GUY (Part 31)
Posté le : 18/02/07
Titre : Problemes de contacts electriques

j'ai regulierement des problemes de mauvais contacts sur ma chaudiere FERROLI NEF/VENT 24KW.Le depanneur solutionne provisoirement le probleme en pulverisant les connections electriques d'un produit anticorrosion.Chaque deplacement,bien sur,est accompagnè d'une facturation.Qelqu'un a-t'il la solution definitive?

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 19/02/07
Titre : Problemes de contacts electriques

Message pour GUY : achetes du produit anticorrosion :) cela te coutera beaucoup moins cher !!

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 19/02/07
Titre : Re : Pour al 48

Salut al 48,
La doc est dans ta messagerie.

Phoneman.

Réponse de demauniak (Part 59)
Posté le : 23/02/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

bonjour j ai un probleme avec ma chaudiere ferroli F24E , elle se met en securité et il faut faire reset pour que le chauffage se mette en marche . le chauffagiste est venu plusieurs fois , il a d abord penser a un defaut d allumage ( etincelle se faisant sur le bati , mise a la masse ) il a decoupe un morceau de tole afin que l etincelle se fasse correctement . probleme ca le fait toujours , il est revenu auourdh ui et le probleme c est réalisé devant lui , il n y a pas d allumage apres la temporisation ( qui est tres longue ... ) il m a parlé de la sonde et egalement de la platine d allumage , il doit revenir la semaine prochaine pour remplacer la platine et me la laisser une semaine afin d etre sur que ce soit elle qui ne fonctionne pas correctement , il me la facturera uniquement si elle est en cause .
apres avoir parcouru les messages du forum , j ai echangé les connectiques au niveau des sondes ( puisque le reparateur en a lui aussi parler ) le chauffage ne s arrete plus apparement , et les radiateurs ont chauffés dur . Ma question est simple , un probleme de platine peut il etre aléatoire , ou est ce que c est plus simple dans le genre " ou elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas du tout .

merci

Réponse de Iceberg (Part 82)
Posté le : 23/02/07
Titre : Help Phoneman !

je possede une chaudiere ferroli domina F24E...en panne...
Si Phoneman pouvait venir à mon secours et m'envoyer,à moi aussi,cette doc si convoitée !
je te remercie d'avance.
destina@free.fr

Réponse de Lilou (Part 59)
Posté le : 24/02/07
Titre : Please, phoneman

Bonjour Phoneman, j'ai moi aussi un plobleme de notice sur la F24E...si tu pouvais me l'envoyer aussi..merci
christophe.baron11@wanadoo.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 26/02/07
Titre : Re : Pour Iceberg

Bonjour Iceberg,c'est fait.

Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 26/02/07
Titre : Re : Pour Lilou

Bonjour Lilou,c'est fait également.

Phoneman.

Réponse de yaya (Part 38)
Posté le : 26/02/07
Titre : Mode d'emploi Chaudière Ferroli domina c24E

Bonjour,
je n'ai pas le mode d'emploi de ma chaudière domina c24 E.Quelqu'un pourrait-il ùme l'envoyer. Merci.
Je souhaite régler la température et je ne sias pas faire! au secours!

Réponse de yaya (Part 38)
Posté le : 26/02/07
Titre : Mode d'emploi Chaudière Ferroli domina c24E

Bonjour,
je n'ai pas le mode d'emploi de ma chaudière domina c24 E.Quelqu'un pourrait-il ùme l'envoyer. Merci.
Je souhaite régler la température et je ne sias pas faire! au secours!

Réponse de bunny (Part 41)
Posté le : 26/02/07
Titre : Eau chaude sur Chaudière Ferroli econcept35c

2 lavabos plein avoir un début d'eau chaude
une chaudière qui tourne 24 24
une carte électronique déjas changée
et ne parlons du chauffage qui n'écoute pas du tout le thermostat

Réponse de thomas (Part 68)
Posté le : 27/02/07
Titre : Douche écossaise avec la DOMINA de FERROLI

Bonjour,

Pourriez m'indiquer la procédure afin de résoudre ce souci de température variant de 5 à 30 ° toute les mn lors des puisages d'eau chaude sanitaire.
Et si vous aviez en plus les plans de cette chaudière Ferroli ...
Meri pour votre aide

lebargythomas@yahoo.fr

Réponse de eric_a (Part 64)
Posté le : 28/02/07
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour
j'ai un problème avec ma chaudière ferroli master, elle fait un bruit, un claquement en demande eau chaude mais pas en demande chauffage.vu q'à priori les sondes sont identiques, j'ai branché l'eau chaude sur la sonde chauffage et le claquement en eau chaude s'est arrété.pourrais t'on me confirmé que les sondes sanitaires te chauffages sont identiques car quand j'ai acheté l'aapartement le proprio n'avait plus la doc de cette chaudière
d'avance merci pour les réponses

Réponse de DEOM (Pro 54)
Posté le : 28/02/07
Titre : Re : nef

si la veilleuse s'eteint cela peut provenir du thermocouple il faut le changer.
en ce qui concerne les douches ecossaise cela provien de la sonde sanitaire c'est une petite pièce qui est vissée sur la tubulure sortie eau chaude

Réponse de thomas (Part 68)
Posté le : 01/03/07
Titre : Merci pour la réponse

Merci Deom je change donc la sonde de tempéture sur le départ eau chaude

thomas

Réponse de ninigaly (Part 54)
Posté le : 01/03/07
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli Nef-p

message pour phobeman
pouvez vous m'adresser la notice de cette chaudière merci beaucoup

Réponse de Coatza (Part 69)
Posté le : 02/03/07
Titre : Re : Pb chaudière Ferroli F 24 E Domina OASI

message pour phobeman
pouvez vous m'adresser la notice de cette chaudière merci beaucoup

Réponse de coatza (Part 69)
Posté le : 02/03/07
Titre : Pb chaudière Ferroli F 24 E Domina OASI

message pour phobeman
pouvez vous m'adresser la notice de cette chaudière merci beaucoup

luicrisro@hotmail.com

Réponse de Chris60 (Part 60)
Posté le : 03/03/07
Titre : Au secours phoneman

Bonjour Maître Phoneman, j'ai moi aussi un grave probleme de notice sur la F24E...si tu pouvais me l'envoyer aussi..merci
mgandalf@voila.fr

Réponse de erakles (Part 41)
Posté le : 04/03/07
Titre : Chaudière Ferroli Nef-p

bonjour,suite a une renovation d'habitation je vend une chaudiere FERROLI mod.NF-P A conduit.
contact:erakles964191@aol.com

Réponse de sophie.d (Part 62)
Posté le : 04/03/07
Titre : Pb de chauf. et d'eau chaude sur Ferroli NOXIA/B

Salut! J'ai un pb aussi avec ma chaudière Ferroli! Nous avions baissé le chauffage pendant une semaine de vacances et en rentrant impossible de remettre en route chauf. et eau chaude, et elle ne se met pas en sécurité. Nous avons acheté la maison en 1999 , la chaudière date de 1995 et nous n'avons pas la doc.Merci de votre aide ou de vos conseils pour doc. ou adresse chauffagiste

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 05/03/07
Titre : Re :Pour Thomas

Bonjour Thomas,la doc est dans ta messagerie. J'espère que c'est la bonne pour toi car je n'ai que la doc pour Ferroli F24E Domina.

Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 05/03/07
Titre : Re : Pour Coatza

Bonjour,j'ai tenté l'envoi de ma doc sur luicrisro@hotmail.com et luicrisro@hotmail.fr mais sans succès.D'autre part,ma doc est celle de la Ferroli F24E Domina et pas OASI.Si elle t'interesse quand même,donne moi une autre adresse.

Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 05/03/07
Titre : Re : Pour Chris60

le message ici ...

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 05/03/07
Titre : Re : Pour Chris60

Bonjour Chris60, c'est fait.

Phoneman.

Réponse de Canto (Part 18)
Posté le : 06/03/07
Titre : Demande assistance

Phoneman,
je m'adresse à toi personnellement car tu sembles être de bon conseil!
Pour ma part, je possède une chaudière Domina C24E avec la doc, mais comme beaucoup d'internautes j'ai des soucis de mise en sécurité.
Ce problème qui existait déjà s'est accentué depuis que j'ai installé un thermostat d'ambiance...
En effet, bien souvent après une phase en température mode éco demandé la chaudière en sous pression ne repart pas. Je remets alors de l'eau dans le circuit et le système fonctionne à nouveau normalement.
Vois-tu une raison particulièrement à l'ouverture de la soupape de sécurité évacuant ainsi l'eau et amenant la perte de pression.
Merci pour ton éventuelle réponse à mon adresse perso ardid@free.fr
Cordialement........Canto

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/03/07
Titre : Re : Demande assistance

Bonsoir Canto,comme je l'ai indiqué plus haut, je ne suis pas chauffagiste et je n'ai que des notions que j'ai acquises en manipulant ma chaudière (une Ferroli F24E Domina) pour résoudre des pannes.Pour ton problème,il y a plusieurs causes possibles:fuite d'eau sur ton circuit de chauffage (mais je pense que tu t'en serais aperçu),soupape de sécurité qui déclenche trop facilement ou HS,vase d'expenssion dégonflé ou HS.Pourrais tu lancer une phase de chauffage et observer (du début à la fin de la phase)le manomètre de pression et la soupape de secu.Noter :la pression de départ puis à partir de quel moment (le temps) et à quelle pression,ta soupape commence à lacher de l'eau et enfin la pression restante à la fin de phase de chauffage?
Phoneman.

Réponse de Benjamin (Part 75)
Posté le : 09/03/07
Titre : Probleme sur Domina F 24E

Bonjour,
Nous avons acheté un bien et avec une chaudière Domina F24E, j’ai fait appel à une société d’entretient recommandé par Ferroli, En effet, la chaudière montait en pression et fuyait par la soupape de sécurité, nous avons donc commandé un vase d’expansion. D’autre corps de métier sont intervenues entre temps et on démonté d’une part le conduit de la chaudière car il devait installer un truc au dessus et un autre plombier m’a installé deux nouveaux radiateurs. L’entreprise d’entretient revient ensuite pour remplacer le vase et surprise la chaudière ne redémarre plus, bien que tout soit remonté correctement, pour l’entreprise d’entretient le problème vient du conduit ou du pressostat.
Nous constatons avec le plombier qui m’a monté les radiateurs que la chaudière allume ses bruleurs qu’à partir du moment où l’on ouvre le capot de la chaudière et encore, car la chaudière les allume puis les arrête au bout de quelques secondes, même si l’on fait coulé de l’eau et après un reset, elle rentre en mode sablier. Le plombier m’explique qu’il n’a jamais vu ce genre de panne, car, pour lui le pressostat fonctionne correctement et que le conduit est correctement remonté. Est-ce que quelqu’un aurait eu ce genre de panne ou aurait des éléments de réponses ? Car franchement, je ne me vois pas changer de chaudière maintenant, et nous devons bientôt emménager. Sinon, la société d’entretient quant à elle me facture chacun de ses déplacement.
D’avance merci

Réponse de maz (Part 91)
Posté le : 10/03/07
Titre : Perte de pression sur ferroli domina f24e

bonjour,
j'ai une perte de pression sur ma ferroli domina f24e depuis un petit moment alors que je n'ai aucune fuite nul part (déja vérifié).pourrait-on m'eclairer sur ce problème.Merci

Réponse de isadeheul@hotmail.fr (Part 59)
Posté le : 11/03/07
Titre : Cherche le robinet d eau

ayant purge les radiateurs je ne trouve pas le robinet d eau car je suis à 0,8 bar il n y a pas de robinet mais quatre pas de vis dont un abimé ; la chaudière est une SD THEMA plus Auriez vous une notice ? merci

Réponse de isadeheul@hotmail.fr (Part 59)
Posté le : 11/03/07
Titre : Cherche le robinet d eau

auriez vous la notice d une saunier duval merci je cherche le robinet d eau et je vois 4 pas de vis merci

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 13/03/07
Titre : Re : Pour Benjamin

Bonjour, Est ce que le venturi est en bon état?Il s'agit de deux pièces qui se trouvent dans le ventilateur d'extraction.L'une est en forme de tube et elle est raccordé à l'un des tuyaux qui va au pressostat d'air et l'autre est en forme de sablier et elle est raccordé au 2eme tuyau du pressostat.Le tout est en plastique qui casse comme du verre avec le temps.
Phoneman.

Réponse de Gonador (Part 06)
Posté le : 14/03/07
Titre : Notice Ferroli domina oasi F30E

Bonjour,
J'ai plusieurs problème sur ma chaudière.
1- Mon groupe sécurité fuit énormément, 2 seaux de 11 litres/jour
2- Sous la douche, pendant que je tire de l'eau chaude, la chaudière ne chauffe pas instantanément et ma douche finit froide.
3- face à ces problèmes, je cherche la notice technique, si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie.

Réponse de Benjamin (Part 75)
Posté le : 15/03/07
Titre : Re : Réponse de Phoneman

J'ai regardé ce que tu m'as dit Phoneman, le pressostat n'est pas relié à un venturi mais à un extracteur directement(j'ai vu le modèle sur le site de RGS). Mais j'ai l'impression que bien que l'extracteur fonctionne, je trouve qu'il fait un bruit étrange, je me demande si finalement le problème ne vient pas de lui, et quand ils ont démonté le conduit peut-être ont-ils fait tombé des trucs dedans, il tourne, mais peut-être plus à la bonne vitesse, qu'est-ce que tu en penses?
Benjamin

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 16/03/07
Titre : Re : Pour Benjamin

Si c'est bien une F24E, les 2 pièces se trouve à l'intérieur de l'extracteur reliées au 2 tuyaux qui arrivent sur celui-ci.Démonte ton extracteur (il n'y a normalement que 2 vis) et regarde au niveau de la turbine côté sortie des fumées.
Phoneman.

Réponse de jps (Part 56)
Posté le : 16/03/07
Titre : CHERCHE DOC POUR CHAUDIeRE FEROOLU

Bonjour,
à mon tour d'avoir des soucis sur une chaudière ferroli domina F24E, je cherche une doc. Quelqu'un pourrait-il men envoyer une ?
Merci beaucoup.
jean-paul.strauss@wanadoo.fr

Réponse de seubb (Part 08)
Posté le : 18/03/07
Titre : Prob de pression sur ferroli f24e

Salut phoneman
peut tu m'envoyer la doc de cette chaudiere stp...
j'ai beau ouvrir les deux robinets pour faire monter en pression mais rien ne se passe
merci
cordialement
mercussio1@voila.fr

Réponse de DID (Part 45)
Posté le : 18/03/07
Titre : Re : SONDE sur Chaudière Ferroli Nef-p

SALUT A TOUS LES FERROLISTES
je viens encore d'avoir une panne sur le circuit d'eau chaude de ma super chaudière! il s'avère que j'ai pu dianostiquer celle-ci : la sonde de temperature . un detaillant m'en a fourni une qui ne correspond pas a celle qui ete en place dont la ref BF035 . n'ayant pas de doc, je cherche quelqu'un qui peut me confirmer cette refèrence et m'indiquer l'adresse ou je pourais acheter cette sonde. dans l'attente d'une réponse je vous remercie.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 18/03/07
Titre : Re : Pour JPS

Bonjour JPS.La doc est dans ta messagerie.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 18/03/07
Titre : Re : Pour Seubb

Bonjour Seubb,pour la doc,c'est fait.Pour ton problème,il arrive que le diconnecteur soit bloqué ce qui fait que l'eau ne passe pas entre les deux robinets.Essais d'abord de donner quelques coups sur le disconnecteur puis tu demandes à une personne d'ouvrir l'eau chaude.Normalement il devrait ce débloquer et la pression devrait monter.
Phoneman.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 20/03/07
Titre : Probleme de Pression Ferroli F24E (Comme Seubb)

Salut a tous et surtout Phoneman,
il semblerait que tu sois l'homme de la situation, j'ai le meme PB que "Seubb", tu lui preconises de voir le disconnecteur ; Ok mais ou se situe t il ? Comme pour les autres, peux tu m'envoyer cette fameuse doc : lccn@free.fr.
merci

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 20/03/07
Titre : Re : Pour Viper

Bonsoir Viper,pour la doc,c'est fait.
Phoneman.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 21/03/07
Titre : Re : Pb pression eau chaude Ferroli

Merci
en fait je l'avais sous Format Papier
Je vais donc tapoter ce fameux disconnecteur, mais je doute que ce soit lui le coupable de ma baisse de pression sur eau chaude :=)

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 21/03/07
Titre : Problème de chauffage

Bonjour à tous j'ai un souci avec une ferroli donima f 24e, de l'eau chaude mais plus de chauffage impossible de le mettre en route, personne ne veut dépanner, avez vous une solution, merci d'avance Gérard

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 21/03/07
Titre : Re : Pour gégé

Bonsoir gégé,peux tu donner plus de précisions sur ta panne de chauffage?Que se passe t-il lorsque ton thermostat d'ambiance réclame du chauffage?La chaudière démarre t-elle?Elle se met en sécurité?Quels sont les voyants allumés?
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 21/03/07
Titre : Re : Pour Viper

Bonsoir Viper,pour moi ton problème est différent, d'après la description de Seubb,il n'a pas un problème de pression d'eau chaude mais il n'arrive pas à faire remonter sa pression d'installation qui est indiquée par le manomètre de la chaudière.Hors pour augmenter cette pression pour qu'elle soit entre 1 et 1,5 bars,il faut ouvrir d'abord le robinet blanc de droite sur le disconnecteur puis le robinet de gauche ( arrivée d'eau froide )jusqu'à l'obtention de la pression normale de service.Ensuite refermer le robinet de gauche puis de droite.Et lors de cette manoeuvre, il arrive que le disconnecteur ne laisse pas passer l'eau froide même si son robinet d'arrivée d'eau froide est ouvert à fond.C'est dans ce cas que la manip que je lui est indiqué fonctionne en général.
Phoneman.

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 22/03/07
Titre : De gégé

Bonjour Phoneman
Même avec le thermostat à fond ou shunté la chaudière ne démarre pas
le voyant de sécurité n'est pas allumé, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage,si je débranche la sonde sur le tuyau d'eau chaude le voyant vert avec un radiaeur s'allume mais rien ne se passe,

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 22/03/07
Titre : Pour PHONEMAN

Rebonjour Phone man, si tu avais des documents à m'envoyer voici mon mail geardbeaumont@orange.fr,le dépanneur ne peut pas venir avant samedi et au tél il n'avait pas l'air emballé par cette chaudière, je veux bien payer mais pas n'importe quoi, super le site de chez RGS, merci en tout cas d'avoir répondu à mon précédent mail

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 22/03/07
Titre : Pour Phoneman

Pardon pour l'adresse mail c'est gerardbeaumont@orange.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 22/03/07
Titre : Re : Pour gégé

Bonsoir gégé,que se passe t-il si tu inverse les fils des sondes eau chaude et chauffage puis reset puis demande de chauffage?
Phoneman.

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 22/03/07
Titre : De gégé pour Phoneman

Si j'inverse les sondes j'ai de l'eau chaudes mais pas de chauffage,ce soir pendant un moment en branchant et débranchant rapidement la sonde de chauffage pour exciter le relais la chaudière à redémarrer mais seulement pendant quelques secondes

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 23/03/07
Titre : Re : Pour gégé

Bonjour gégé,la sonde chauffage ne parait pas très nette,il faudrait que tu inverses les deux sondes (pas seulement les fils)pour être sur qu'elle est bien HS.
Phoneman.

Réponse de gégé (Part 42)
Posté le : 24/03/07
Titre : De gégé pour Phoneman

Salut Phoneman
Le épanneur est passé il a changé la platine et la chaudière refonctionne,il a aussi changé la sonde d'eau chaude car il l'a trouvait un peu longue à démarrer,cet hiver la chaudière ne partait pas du premier coup et l'ont entendait cliqueter le relais à l'intérieur,il pense que le premier soucis venait de la sonde et que le fait de l'exciter à cramer la platine
Merci en tout cas pour ton aide
Gégé

Réponse de bertrand (Part 75)
Posté le : 26/03/07
Titre : Allumages à répétition

Salut à Phoneman, Tintin , Pro59 et tous les solidaires! Ma Féroli Nef HPE de 1999 doit s'y reprendre 5 fois:cliquetements,"whuouff" d'allumage, puis extinction. Chaque séquence dure à peu près 15"...GRRRR
Plusieurs années que ça dure et personne n'a résolu le pb. Merci de vos lumières!

Réponse de Pascal (Part 66)
Posté le : 27/03/07
Titre : Mise en securité Chaudière Ferroli

Apres avoir remis du fioul ma chaudiere s'est mise en securité , j'ai netoyer les filtres et le gicleur .Maintenant mon bruleur ne fonctionne que si je ne met pas le tube flamme par dessue le deflecteur si je le met au bout de 5 seconde mon bruleur s'arrete quel peut etre la cause de mon probleme ?
Merci pour toute reponse de votre part.

Réponse de thierry (Part 30)
Posté le : 30/03/07
Titre : Re :Probleme ferroli f 24 e

Salut j'ai une ferroli f 24 e,et je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problemes.Le mien est que parfois la chaudiere s'arrete et ne veut plus redemarrer.Lorsque je fais un reset elle marche 5 sec puis s'arrete sans qu'aucun voyant de securité ne s'allume.Parfois en tapant sur les boutons elle repart mais on ne sait pas pour combien de temps.Le depanneur pense que c'est le circuit imprimé mais n'en n'est pas sur et vu le prix je prefere en etre sur.Pourriez vous me donner une solution et m'envoyer la doc.
Merci d'avance.
thi.flo@tiscali.fr

Réponse de COLIBRI2709 (Part 59)
Posté le : 30/03/07
Titre : Re : Probleme AVEC CHAUDIERE FERROLI OASI C30E

Installée en 2004, après avoir résolu les problèmes de fuites d'eau en 2006 , après remplacement du ballon , du boiler, de la vanne de sécurité, du thermostat (fait cette semaine)après avoir installé un réducteur de pression , j'ai découvert un Nième problème : la chaudière chauffe même quand le thermostat n'en demande pas . Y a t-il une presonne qui peut m' aider car mon chauffagiste est dépassé ?

Réponse de F44 (Part 44)
Posté le : 30/03/07
Titre : Re :Baisse de pression réguliere

Bonjour,je possede une chaudiere ferroli domina f30e de 2002 et je dois remettre de l'eau pratiquement toutes les 15jrs ces dernier temps pour maintenir la pression ;depuis la mise en service mon chauffagiste regonfle le vase 1 à 2 fois par an,aujourd'hui il me dit qu'il faut changer le vase et en rajouter un à l'exterieur!!
Est-ce normal,est ce que je ne pourrais pas regonfler le vase moi-meme,comment proceder,comment etre sur que le vasest est bien à changer?
d'autant que j'ai lu dans les réponses que cela semble etre un pb connu sur ce modele.
J'attends l'avis de connaisseur
Merci

Réponse de alain71 (Part 71)
Posté le : 03/04/07
Titre : Ma chaudière n'est pas régulière

J'ai une FERROLI F24E depuis 2 ans. Je me suis aperçu que celle-ci semblait fonctionner bizarement : le bruleur s'allume et fonctionne 6 secondes, puis s'arrête 2 secondes, puis repart 6 secondes etc... jusqu'à obtention de la température (mode chauffage). Les voyants sont "normaux". J'ai un thermostat d'ambiance. Est-ce normal ou cela annonce-t'il une panne !!!

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 04/04/07
Titre : Pb pression eau chaude Ferroli

Salut a tous,
mon Probleme de Pression sur eau chaude n'etait pas un probleme sur ma chaudiere, mais la formation d'une sorte de "Cristaux Vert" qui s'est accumulé dans mon flexible eau chaude. Allucinant !!!, pouvez vous me dire a quoi ce que sont ces cristaux (pour info, j'ai une central de traitement d'eau TX07 qui fait "normalement" : anti-tartre,anti-bacteries, anti-micropoluants .
Phonemane : help me !!!
Merci

Réponse de PhilKy (Part 45)
Posté le : 04/04/07
Titre : Recherche notice Ferroli Nef-p Type B11BS

Bonjour a tous,
Je suis a la recherche de la notice technique pour ma chaudière Ferroli Nef-p Type B11BS pour une ré-installation après de gros travaux. Si vous détenez ce précieux document, mon adresse email est royerphil@yahoo.fr.
Merci beaucoup.

Réponse de Rolando (Pro 69)
Posté le : 06/04/07
Titre : Re : Point sur tous ces problèmes

Medames, Messieurs,
Après lecture de tous vos problème, je me rends compte que la vie et dur pour vous. Je tiens à vous rappeler à tous, qu'une chaudière s'entretien comme une voiture, et par des gens professinnels et qualifiés.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 08/04/07
Titre : Reponse pour Rolando

Bonjour Rolando,
si tout les professionels de cette profession etaient competants, il n'y aurait pas de particuliers qui chercheraient des solutions via les forums. et les Prix d'entretiens sont si faramineux que trouver une solution par nous meme est preferable. Je suis d'accord qu'ils faut faire l'entretiens par un "Pro" mais ils ne le sont pas tous (viens sur la region parisienne :-) ) Je n'ai rien contre toi biensur, on ne peut pas mettre tout le monde ds le meme panier, Pour ma part ma chaudiere est entretenu (encore un RDV la semaine prochain "une par an à 163€ ") Mais aujourd'hui le simple deplacement d'un specialiste nous coute la peau des fesses donc si petit probleme pourquoi ne pas le faire par nous meme !
A +
Viper : lccn@free.fr

Réponse de nac62 (Part 62)
Posté le : 09/04/07
Titre : Suie dans chambre combustion ferroli

resoudre suie,conduit neuf nac2612@hotmail.fr

Réponse de Stephane (Part 59)
Posté le : 10/04/07
Titre : FERROLI DOMINA F24E

Bonjour contrairement à tout le monde ma chaudière fonctionne bien , même trop bien . En effet , le chauffage se déclenche tout seul malgrès le thermostat d ' ambiance coupé et même débranché , la pression est pourtant bien d environ 1,8 bars . Malgrès plusieurs reset ou arret complet dès la remise en route le chauffage se remet en marche , vive les factures de gaz ...Merci à qui pourrais m ' apporter de l ' aide

Réponse de alain71 (Part 71)
Posté le : 13/04/07
Titre : Réponse à Stéphane

Je pense que le branchement du thermostat au niveau de la chaudière est mauvais. Dans ton cas cela semble être le thermostat de la chaudière qui pilote et réagit à la température du local où se situe la chaudière (et si il n'y a pas de chauffage dans cette pièce, ta chaudière va fonctionner sans arrêt jusqu'à l'été ou la chaleur de ta pièce l'arrêtera enfin ! :-)

Réponse de nac (Part 62)
Posté le : 13/04/07
Titre : Suie .mauvaise combustion

bonjour je n'ai toujours pas résolu mon de chaudiere ferroli ,elle chauffe,maisellle me fait beaucoup de suie dans la chambre àcombustion ,la ventilation ok que faire merci

Réponse de remy (Part 58)
Posté le : 14/04/07
Titre : Chaudière Ferroli domina f 24 e

je possede une chaudiere domina f 24 e de puis deux ans , 15 pannes depuis deux circuits imprimes pourriez me faire parvenir la doc merci d'avance
rosierremy7@aol.com

Réponse de fredo (Pro 59)
Posté le : 26/04/07
Titre : Re:BAISSE DE PRESSION REGULIERE

pour la bes de pression c est parce que le vase d expansoin se degonfle

Réponse de FREDO (Pro 59)
Posté le : 26/04/07
Titre : Suie .mauvaise combustion

IL FAUT FAIT UN REGLAGE DE COMBUSTION OU APPLER UN DEPANNEUR

Réponse de Rémy (Part 04)
Posté le : 01/05/07
Titre : Probleme pression chaudière ferroli Nef-Hp

Bonjour,

je viens de m'installer dans une appart, équipé d'une chaudière Ferroli (NEF-HP). La préssion d'eau chaude est vraiment très faible de plus je n'ai pas de manuel pour savoir comment régler cette chaudière.
Je demande de l'aide et si possible de la documentation.
remy_sandrine@hotmail.com

Réponse de Merlin92 (Part 17)
Posté le : 07/05/07
Titre : Chaudière Ferroli New Elite 60

Je veux faire rénover mon installation de chauffage et mon plombier me propose une chaudière Frroli new elite 60. Après avoir lu les post de ce forum, j'ai quelques craintes sur la qualité de ce fabricant. Est-ce une marque sérieuse ou pas ? Comme c'est pour une résidence secondaire, il me faut un truc super-fiable, hors de question de ne pas avoir de chauffage ou d'eau chaude lorsque j'arrive pour une semaine de vacances. Merci pour vos commentaires

Réponse de alain71 (Part 71)
Posté le : 08/05/07
Titre : A Merlin 92

La pression tombe régulièrement, elle marche en accoups, cela fait la 2ème saison 1/2 que je l'ai fait installer, toujours entretenue annuellement, en panne depuis lundi 7 mai (chauffage et eau chaude) et la société dépositaire agrée (qui fait aussi mon entretien) m'a fait comprendre que pour la garantie, la seule qu'il connaisse, c'est le carnet de chèques.
Bon courage !!!!

Réponse de seb (Part 31)
Posté le : 08/05/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière thermis

bjr a tous j ai un probleme. quand j essaye de rallumer ma chaudiere il y a bien la petite flamme mais quand je relache le bouton d allumage elle ne tient pas. pourriez vs m aider merci

Réponse de julien (Pro 38)
Posté le : 11/05/07
Titre : Ma chaudiere marche trés bien

il suffit de contacter lew bonnes personnes

Réponse de jojo (Part 94)
Posté le : 14/05/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Ferroli domina F24E

Bonjours,
pourrez vous svp m'envoye une doc
Merci
ma chaudier se mes en securitée quand je demande de l'eau chaude apres quelque minute.que puije faire.
jorge.d@hotmail.fr

Réponse de moossdjibouti (Part 29)
Posté le : 14/05/07
Titre : Probleme de pression

bonjour a tous j'ai suprime le tuyau menant au manometre de ma chaudiere feroli du a une fuite et maintenant la chaudiere m'indique un defaut de pression (voyant clignotant).y a t'il une moyen de couper cette securite.
merci a tous
d'apres ce que je vois le mieux et de changer de fournisseur
feroli c'est finit
grisier.frederic@caramail.com


merci encore

Réponse de Gildas (Part 75)
Posté le : 14/05/07
Titre : A Phoneman

Bonsoir Phoneman, il semblerait que vous soyez le bienvenu fournisseur officiel de la doc pdf de la chaudière Domina F24E. Je ne sais pas si cela reglera mon soucis (je dois faire remonter la pression au dessus de 1B et je ne sais pas où toucher), mais je suis preneur !
Merci d'avance !
Cordialement
G
> fyrinn@wanadoo.fr

Réponse de Stephanie (Part 88)
Posté le : 17/05/07
Titre : Problème de pression

Bonjour,
J'ai une chaudière Ferroli, et je n'est pu de pression, dc pu de chauffage et je ne sait pas comment on fait pour remettre la pression dans la chaudière quelqu'un peu m'aider??? Vite il fait froid ;)

Réponse de Alain71 (Part 71)
Posté le : 18/05/07
Titre : à Stéphanie et Gildas

Pour remettre de la pression, il faut regarder sous la chaudière : Il y a 2 boutons-molettes l'un à côté de l'autre (quelques centimêtres) faciles à atteindre. Il faut dévisser les 2 (l'eau entre) et revisser dès la pression obtenue. Personnellement, j'en dévisse un presqu'à fond puis je dévisse l'autre doucement. J'entends alors l'eau arriver. Répondez-moi si tout est OK !

Réponse de lolo (Part 38)
Posté le : 22/05/07
Titre : Besoin de la doc F24E

Représentant notre syndic de copropriété, j'aimerais recevoir la fameuse doc si convoitée (merci Phoneman:) ) En effet, l'unique prestataire du secteur s'occupant de cette marque ne nous convient plus du tout, d'une part suite aux très nombreux problêmes rencontrés par plus de 10 chaudières (sur 32) mauis surtout par les prix qu'il pratique.
Merci d'avance à celui (ou celle) qui pourra me faireparvenir cette doc:gemun60@hotmail.com

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 22/05/07
Titre : Re : Pour jojo, Gildas et lolo

Bonjour à tous,
La doc est dans votre messagerie.

Phoneman.

Réponse de doudou (Part 01)
Posté le : 24/05/07
Titre : Probleme eau chaude Chaudière Ferroli

je possede une chaudiere ferroli domina F24E...en panne...
Si quelqu'un pouvait venir à mon secours et m'envoyer,à moi aussi,la fameuse doc!
je te remercie d'avance.
sylvainmermillod@yahoo.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 25/05/07
Titre : Re :Pour doudou

Bonjour doudou.Pour la doc,c'est fait.
Phoneman.

Réponse de totophe (Part 59)
Posté le : 26/05/07
Titre : Re : probleme chauffage centrale

bonjour voila j ai une ferroli nef vent ce. quand je veux mettre le chauffage centrale la chaudiere ne repond pas . la production d eau chaude marche normalement j ai appelle un depanneur il s est pas embeter il m a dit que c etait le circuit et que c etait pas interressant de le changer car beaucoup de probleme avec ferroli .alors que je n ai jamais vraiment eu de probleme avec cette chaudiere depuis 5 ans .j ai essayer de shinter le thermostat d ambiance et rien non plus. j aimerai avoir un avis d un connaiseur est ce je doit changer la chaudiere ou pas ou me dire eventuellemnt ce que sa peut etre et voir pour me depanner moi meme merci d avance

Réponse de judo 21 (Part 95)
Posté le : 28/05/07
Titre : Re : Probleme chauffage sur ferroli domina f24v

Bonjour.
Sur ma superbe chaudiere j'ai l'eau chaude sanitaire qui fonctionne parfaitement bien mais le chauffage ne demarre pas et aucun voyant de defaut ne s'allume , quelqu'un a t il la solution.

cordialement

Réponse de jean-pierre (Part 62)
Posté le : 30/05/07
Titre : Re : demande de documentation

Je cherche la documentation de la chaudière FERROLI DOMINA OASI F24E - (Egalement en panne)- MERCI
Mon adresse : jean-pierre.floret@wanadoo.fr

Réponse de mimine (Part 93)
Posté le : 30/05/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Salut à tous et au secour, j'ai une chaudière domina c24e et elle se met en sécurité aussi bien sur le chauffage qu'en eau chaude,elle est toute neuve, merci de bien vouloir me renseigner et si quelqu'un peut m'envoyer la doc nacim93700@hotmail.fr

Réponse de sisen (Part 59)
Posté le : 11/06/07
Titre : Ferroli F24E

je cherche la doc,pour reviser,avant quelle ne tombe en panne.merci a tous pour tous les conseille.

Réponse de sisen (Part 59)
Posté le : 11/06/07
Titre : Ferroli F24E

mon adress...sisen59@orange.fr

Réponse de gébé (Part 13)
Posté le : 13/06/07
Titre : Pb eau chaude sur Chaudière Ferroli c24 e

je désirerais recevoir cette fameuse doc de la ferroli domina c24e je vous remercie d'avance

Réponse de gébé (Part 13)
Posté le : 13/06/07
Titre : PB eau chaude sur Chaudière Ferroli c24e

mon adresse:joel.vauclin@lyondell.com

Réponse de bildusud (Part 34)
Posté le : 25/06/07
Titre : Doc chaudiere saunier duval F24E

bonjour phoneman et tout le monde
j ai du ouvrir ma chaudiere saunier duval F24E et le circuit imprime est tombe sans que j ai eu le temps de noter la place des connectiques.
kkun^pourrait m envoyer la doc
phoneman pourrais tu me l envoyer à : b.mothy@voila.fr
merci a vous

Réponse de NICO (Part 78)
Posté le : 01/07/07
Titre : DOC CHAUDIERE FERROLI DOMOTOP C24 E

bonjour,

je cherche la doc pour la ferroli c24c,probleme de mise en route elle se met en securité.
merci,

pernet.nicolas@neuf.fr

Réponse de squale110 (Part 59)
Posté le : 05/07/07
Titre : Probleme chaudière FERROLI F24E

salut phoneman, alors apparement tu es un crack ou du moi vachement plud fort que moi en ce qui concerne les chaudière... je possède une FERROLI F24E... qui refuse de me demarrer quand je lui demande de l'eau chaude. Je pense que cela vient du manque de pression dans le cicuit, alors soit la sonde est dans le gaz ou le pressostat. Alors voila qu'en pense tu? en plus je viens de regarder le manometre est a zero...

Réponse de finou03 (Part 60)
Posté le : 09/07/07
Titre : Probleme Chaudière Ferroli F24E

Bonjour à tous!

Aujourd'hui, ma chaudière Ferroli F24E s'est mise en sécurité (j'ai entendu comme un bruit de fusible qui a éclaté) au moment ou j'ai réclamé un peu de chauffage. Je suis preneuse des docs de Phoneman, je suis locataire et n'ai aucun manuel technique. J'appelle mon dépanneur, on verra bien ce qu'il m'en dit...
Mon mail, c'est finou03@yahoo.fr.
Merci d'avance !

Réponse de doncho (Pro 26)
Posté le : 10/07/07
Titre : Dépanneur fou

bonjour finou03!!! et a tous biensur!!

ton souci est toujours d actualité finou??? sinon je peu peut etre venir a ton aide....

voila a bientot

Réponse de shiroh (Part 17)
Posté le : 13/07/07
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Bonjour,
Je suis locataire dans une maison équipée d'une chaudière Ferroli Domina OASI F30 E, agée de 2 ans et demi.
Depuis le début, ma production d'eau chaude ne dure pas longtemps.
En fait, quand je commence à tirer de l'eau chaude, elle sort à la bonne température, mais au bout de 5-10mns ca devient froid.
Si j'ai bien compris, il y aurait un ballon réservoir, et donc ce serait quand il est vide que je n'ai plus d'eau chaude. Mais la chaudière n'est elle pas censée produire instantanément ?
En tout cas, il me faut attendre un petit moement sans tirer d'eau pour pouvoir à nouveau en avoir de la chaude.
Si quelqu'un pourrait m'aider en m'envoyant de la doc ou par mail, afin que je sache si c'est normal ou si ma chaudière à un problème...

Mon mail : shiroh@wanadoo.fr

D'avance merci à ceux qui pourront m'aider.

Shiroh

Réponse de yyyyy (Part 01)
Posté le : 19/07/07
Titre : Rre Ferroli Nef-p

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Réponse de la debrouille (Part 93)
Posté le : 23/07/07
Titre : Re : Pour Phoneman

Respect a PHONEMAN, le principal acteur de ce forum.
Pour ma part, je recherche les plans ou documentation de chaudiere FERROlI B11BS nodel NEF/E 127 CE de 1997 puisque je subis la panne suivante, declanchement de l'eclateur (etincel allumage) sans arret de celle-ci entrainent une mise en securité du groupe.
Pour moi ce serait soit la sonde de presence flammes ou le circuit de detection relier a cette sonde.
Comment tester la sonde et le circuit.
Merci pour vos differentes reponces.

Réponse de la debrouille (Part 93)
Posté le : 23/07/07
Titre : Pour Phoneman et bien d'autres

Respect a PHONEMAN, le principal acteur de ce forum.
Pour ma part, je recherche les plans ou documentation de chaudiere FERROlI B11BS nodel NEF/E 127 CE de 1997 puisque je subis la panne suivante, declanchement de l'eclateur (etincel allumage) sans arret de celle-ci entrainent une mise en securité du groupe.
Pour moi ce serait soit la sonde de presence flammes ou le circuit de detection relier a cette sonde.
Comment tester la sonde et le circuit.
Merci pour vos differentes reponces.
excuser, mais voici mon mail: christophe.fasseu@ratp.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 25/07/07
Titre : Pour jean-pierre,mimine,gébé,bildusud,NICO,finou03

Bonjour à tous,

Pour la doc,c'est fait.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 25/07/07
Titre : Pour jean-pierre,mimine,gébé,bildusud,NICO,finou03

Bonjour à tous,

Pour la doc,c'est fait.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 26/07/07
Titre : Pour sisen

Bonjour sisen,

Désolé mais ton adresse ne fonctionne pas.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 26/07/07
Titre : Re : Pour squale110

Bonjour squale110,

Il faut déjà rétablir la pression et refaire des essais.

Phoneman.

Réponse de Ante (Part 26)
Posté le : 26/07/07
Titre : Documentation Ferroli Domina Oasi F30 E

Bonjour,
je cherche la documentation pour le modèle F30 E, Phoneman, tu as l'air d'être le distributeur de celle-ci. Mon adresse :
antegallya@gmail.com

Merci d'avance

Réponse de rené (Part 50)
Posté le : 04/08/07
Titre : Re : Probleme eau chaude Ferroli

Ma chaudière ferroli domina F 24E m'a laissé plusieurs fois sans eau chaude.Pour la douche c'est le retour aux seaux d'eau chauffés sur la gazinière.Le chauffagiste est très lent à venir.Ces derniers deux mois panne de 15 jours il a nettoyé le fluxometre,deux après en panne.Là
il a changé le fluxomètre mais un mois sans eau chaude.
Phonoman pourrai tu m'envoyer la doc,
ainsi j'essaierai de me depanner.
Merci d'avance,voici mon adresse:rene.billy@dbmail.com

Réponse de mickael (Part 59)
Posté le : 10/08/07
Titre : Chaudière Ferroli Domitop C 24 E

Bonjour je n'ai plus d'e&au chaude avec ma chaudière pourrai-je avoir la documentation concernant cette chaudière SVP??
mickaeldelmotte@orange.fr

Réponse de fabrizio (Part 44)
Posté le : 15/08/07
Titre : Prb eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-vent CE

bonjour
j'ai une chaudière ferroli NEF VENT CE installée en 1997 qui me pose beaucoup de souci avec mon eau chaude , c'est a dire que ma chaudière ne me produit plus d'eau chaude , j'ai change le fluxomètre (3 fois ) , la sonde d'eau chaude sanitaire(1 fois ), a chaque changement des pièces la chaudière re fonctionne mais ça ne dur pas , j'ai fais intervenir des professionnels mais ça na rien donne de plus .Auriez vous une piste ??????

Réponse de Ben (Part 38)
Posté le : 01/09/07
Titre : Pour PHONEMAN: Doc FERROLI DOMINA OASI F 24E

Je vois que je ne suis pas le seul à être embêté par une chaudière FERROLI DOMINA OASI F 24E. Ce n'est pas rassurant concernant la qualité et fiabilité du matériel. Ce qui est plus problématique c'est que nombre d'interventions ne sont pas concluantes et que j'ai l'impression que les différents intervenants ne savent pas détecter les pb, comme si ces chaudières étaient btrès particulières. PHONEMAN pourrais tu STP me faire parvenir la doc de cet engin du diable. D'avance merci.
benoit.carles@free.fr

Réponse de memolee38 (Part 38)
Posté le : 03/09/07
Titre : Re :Chaudière Ferroli Econcept 35C

bonjour a tous
j ai egarer la notice d utilisationde la chaudiere a condesation au gaz nat.Econcept35C .apres des recherche sur le net infructueuses.je vous demande votre aide..envoyer le lien du site ou la notice merci d avance...memolee38@yahoo.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 04/09/07
Titre : Re : Pour Mickael et Ben

Bonjour,

La Doc de la F24E est dans votre messagerie.

Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 04/09/07
Titre : Re : Pour Ante et René

Bonjour,

La Doc est dans votre messagerie également.

Phoneman.

Réponse de Stéphane (Part 83)
Posté le : 06/09/07
Titre : Probleme de pression sur Chaudière Ferroli

Bonjour à tous. A voir le nombre de messages concernant des problème de chaudière, ça fait peur.
Pour ma part j'ai une ferroli qui doit avoir un an. J'ignore son type exact. Ce matin elle s'est mise en sécurité car il manquait de pression. J'ai rajouté de l'eau... mais trop je crois car elle s'est mise en sécurité (F40). Y a t-il un moyen de purger la chaudière ou faut-il purger par un radiateur ? Merci de votre réponse.

Réponse de lecavalo (Part 54)
Posté le : 10/09/07
Titre : Re :que des problemes avec cette marque

cela fait un an que nous avons beaucoups de pb avec notre chaudiere
ce matin le depanneur est venu, il faut changer un grand nombre de pices
RESULTAT: plus d'eau chaude ni chauffage ce matin 3 degres.
MERCI a mon proprio pour le chois de ma chaudiere

Réponse de Benjamin (Part 92)
Posté le : 10/09/07
Titre : Re : Probleme sur Domina F 24E

Voici, mon problème identifié.
rappel ma chaudière s'allumait et rentrée en sécurité tout le temps suite à un problème d'arrivée d'air, impossible de trouver la panne.
Par chance, un nouveau voisin m'a filer sa chaudière la même F24E. j'ai pu réaliser un série de test afin de voir quel était la pièce qui posait problème, j'ai changé l'extracteur et maintenant tout marche bien. J'ai donc compris que le problème venait comme tu l'as dis Phoneman des pièces en plastique se trouvant dans l'exctrateur, j'ai aussi constaté que même si la chaudière remarche, la pièce du bas est quand même cassé car j'ai retrouvé un petit morceau. Je n'arrive pas à trouver cette pièce, j'ai rien trouvé sur le site de rgs, Ou je peux trouver cette pièce?(il ne s'agit pas du venturi mais de la pièce du dessous forme cylindrique).
Je n'ai pas envie de racheter un extracteur pour un petit morceau de plastique et j'aimerais savoir si le remplacement de cette pièce peut permettre un démarrage plus rapide de la chaudière car je trouve qu'elle met bcp de temps entre le moment ou je tire l'eau et son démarrage. des idées? Et si vous avez des conseils pour des réglages je suis preneur.
D'avance merci

Réponse de coydu25 (Part 25)
Posté le : 10/09/07
Titre : Re Ferroli Nef-VENT E 27

moi c'est une chaudiere murale à ventouse referencée VMF7 sur une notice de 01/97, pas d'eau chaude ou eaubrulante baisse de pression du circuit en mode chauffage ou eau anitaire seule, puis-je avoir cette fameuse documentation, les depanneus defilent sans succes merci
corydu25@hotmail.fr

Réponse de Annie et Giovanni (Part 38)
Posté le : 11/09/07
Titre : Ferroli Vantax El

Ma chaudiére ,installée en 1999 marche trés trés bien!! Suite à des "cooups de bélier" à cause de coupures d'eau dans mon quartier et remise de l'eau avec trop de pression(parait-il) le groupe sécurité s'est mis à fuir et ll'eau repartait par le petit tuyau derriére (j'ignore le nom de ce tru-là)Le plombier l'a changé et tout a été super bien, mais maintenant ça le refait!Il est vrai qu'il y a trop de pression d'eau à l'arrivée ,chez moi.A votre avis,est-ce bien la "soupape" que certains appellent "groupe securité"qu'il faut à nouveau changer?En faitsi ça ne faisait pas ce petit bruit car la chaudiére est dans la cuisine,on ne se rendrait méme pas compte de la fuite car la chaudiére a toujours super bien marché!

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 11/09/07
Titre : Re : Pour Benjamin

Bonjour,
Pour ta pièce,tu vas sur RGS dans recherche produits par code RGS,tu tapes 40581 clique OK,sur la ligne de désignation clique fiche produit.
Pour ton problème de démarrage,il faut démonter la turbine de fluxomètre pour voir si elle n'est pas pleine de calcaire ( REF RGS turbine 40557).

Phoneman.

Réponse de Benjamin (Part 92)
Posté le : 11/09/07
Titre : Re : Probleme sur Domina F 24E

Merci phoneman c'est vraiment super, par contre j'ai encore une question complétement débile de novice mais j'ai vu que le fluxométre se trouve bas légérement sur la droite, par contre faut-il couper l'eau avant de la retirer? Sinon, tu la nettoie avec un peu de vignaire blanc? Ma chaudière a quand même quelque années as-tu d'autre conseil d'entretient?

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 11/09/07
Titre : Re : Pour Benjamin

Par sécurité,coupes les départs et les arrivées d'eau,l'alimentation électrique et l'arrivée de gaz sur la chaudière.Le fluxomètre est la pièce 136 du schémas de la page 6 sur la doc de la chaudière.Pour démonter la turbine,tu desserres le gros écrou gris qui est sous le fluxo avec une clé à molette.Une fois démontée,regarde si l'hélice tourne librement sur son axe et que la bague noire ne soit pas encrassée.Regardes également dans le fluxo que les 2 trous de circulation d'eau ne soient pas partiellement obstrués et que rien n'empeche l'hélice de tourner librement au remontage.

Réponse de Annie et Giovanni (Part 38)
Posté le : 12/09/07
Titre : Qui peut me répondre svp?

J'avais posé un message le 11/9 mais il n'était pas trés clair. J'ai une Ferroli Vantax EL de 1999 qui marche trés bien mais depuis l'année derniére j'ai un probléme de groupe de sécurité car de l'eau repart dans le circuit sanitaire toute la journée alors que le systéme de sécurité ne devrait servir qu'une fois par an,m'a dit la Sté Ferroli.J'ai réglé la pression d'arrivée d'eau chez moi, mais y a t-il une autre cause à ce probléme ? Ja soupape a été changée par un pro ily a moins d'un an!

Réponse de Benjamin (Part 92)
Posté le : 13/09/07
Titre : Re :pour Annie et Giovanni

Au début de mes problèmes ma chaudière montait en pression lorsque je mettais le chauffage et un fois dépassé les 3 bars de pression l'eau coulait par la soupape de sécurité (Normal c’est fait pour ça). Le problème venait du vase d’expansion qui ne fonctionnait plus, on l’a changé et maintenant plus de problème. Comment sais-tu qu’il y a beaucoup de pression ? Est-ce par ce que tu vois la pression s’afficher sur le nanomètre ? Le Nanomètre t’indique la pression qu’il y a dans ton circuit de chauffage, celui-ci doit tourner autour des 2 bars (fonction de ta chaudière), s’il est en-dessous tu dois réinjecter de l’eau dans le circuit, sinon tu peux faire fonctionner la chaudière pour voir si l’eau se met à couler par la soupape et si la pression est plus basse qu’auparavant. Quand tu n’as plus d’eau dans le circuit alors ta chaudière rentre en sécurité. Précise ton problème ce n’est pas assez clair, qu’est-ce qui se passe et à quel moment ?

Réponse de mickael (Part 44)
Posté le : 19/09/07
Titre : Problème sur FERROLI F24E

bonjour à tous,

je viens juste d'emmenager et la chaudière en place ( FERROLI F24E ) fonctionne bizarrement.
En effet, quand on demande de l'eau chaude, elle se déclenche puis se coupe après une dizaine de secondes.
Le voyant du sablier est alors clignotant mais après 5 ou 6 seconde, le bruleur redemarre, puis rebelotte.

N'ayant pas de docs sur la chaudière, je ne vois pas trop l'origine du pb.

Si certains on des pistes ou des docs, merci à eux.

mickael_verdon@yahoo.fr

Réponse de Angelo (Part 88)
Posté le : 20/09/07
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour,
j ai une ferroli nef ventouse.Arrété depuis 2 ans.J ai purgé le gaz changé l accélérateur.la veilleuse est allumé l eau circule mais la rampe ne part pas.quelqu un peut m aider?corsica88@hotmail.com

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 21/09/07
Titre : Re : Pour Mickael

Bonjour Mickael,
La doc est dans ta messagerie.Pour ton problème,est ce que la chaudière fonctionne normalement en mode chauffage?Les pistes sont nombreuses et il faut y aller par élimination.
Phoneman.

Réponse de corydu25 (Part 25)
Posté le : 21/09/07
Titre : Help

Re Ferroli Nef-VENT E 27
pour phoneman
j'ai laissé un message le 10/09
moi c'est une chaudiere murale à ventouse referencée VMF7 sur une notice de 01/97, pas d'eau chaude ou eau brulante baisse de pression du circuit en mode chauffage ou eau anitaire seule, puis-je avoir cette fameuse documentation, les depanneurs defilent sans succes merci
corydu25@hotmail.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 22/09/07
Titre : Re : Pour corydu25

Bonjour,
Je suis désolé mais comme je l'ai déjà indiqué plus haut,je ne dispose que de la doc et de mon expérience personnelle pour les chaudières Ferroli F24E.Je ne connais pas les différences qui existent avec les Nef.Je peux tout de même t'envoyer la doc F24E si tu le souhaites.
Phoneman.

Réponse de fazermano (Part 33)
Posté le : 29/09/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

jai une chaudiere Ferroli Domina C24E depuis 4 jours jai plus deau chaude et le manometre indique 0.4bars,donc jai 1 manque de pression.la seule chose a faire pour avoir de leau chaude c est de mettre le chauffage, la ca marche. coment faire pour augmenter la pression.merci avous de mindiquer quoi faire.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 29/09/07
Titre : Re : Pour Fazermano

Bonjour,
Si c'est comme sur une F24E,tu dois avoir 2 molette blanches sur le côté droit de la chaudière sous le panneau de commande.Tu ouvres en premier la molette de droite à fond,ensuite tu ouvres celle de gauche qui est l'arrivée d'eau mais tout doucement et la l'aiguille du manomètre va monter.Tu refermes la molette de gauche dès que tu arrives à 1,5 bars puis tu refermes la molette de droite à fond.Pour info,si un peu d'eau coule par le petit orifice entre les deux molettes ,c'est normal.C'est le disconnecteur qui se met en pression.
Phoneman.

Réponse de mickael (Part 44)
Posté le : 30/09/07
Titre : Re : Problème sur FERROLI F24E

Merci Phoneman pour la doc.

Pour ce qui est du fonctionnement en mode chauffage,je n'ai pas de probleme apparament. Elle semble fonctionnée correctement.

Peux tu me preciser ce qui enclenche la mise en marche du chauffe-eau sur une demande d'eau chaude, et ce qui peut provoquer un arret de cette demande.

Réponse de eric80 (Part 80)
Posté le : 08/10/07
Titre : Re : Probleme sur ferroli NEF VENT E27

Bonjour,
J'ai une ferroli NEF VENT E27 à ventouse (huit ans) en rade depuis hier, pas d'eau chaude sanitaire mais elle ne se met pas en sécurité comme c'est déjà arrivé par le passé.
Et comme un malheur ne vient jamais seul, je pensais remettre le chauffage en route, et donc lorsque j'ai ouvert la vanne pour monter la pression (robinet noir), l'eau s'écoule par une sortie à côté (à droite de la vanne et je me demande s'il n'y avait pas un bouchon vissé sur cette sortie autrefois ! Mystere ?)
Je n'ai jamais eu aucune documentation sur cette chaudière qui, jusqu'ici, ne m'avait pas posée de problèmes majeurs sauf quelques mises en sécurité mais redémarrage sans problème).
fabreric@free.fr
Merci de m'envoyer la documentation ou quelquechose d'approchant si vous avez.
La maison n'était plus habitée depuis un an…

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 09/10/07
Titre : Re : Pour Mickael

Bonjour,
C'est le Fluxomètre qui détecte la demande de production d'eau chaude.Il faudrait que tu démontes la turbine pour controler son état.Pour la procédure, voir ma réponse faite à Benjamin le 11/09/07.
Phoneman.

Réponse de DEDE (Part 75)
Posté le : 09/10/07
Titre : Bruit lorsque mon cumulus électrique chauffe

Bonjour,
Dès que mon ballon d'eau chaude se met à chauffer (en heure creuse) on entend un bruit (comme un léger bruit de marteau qui cogne) toute les 5 à 10 secondes.

Une idée ?

Réponse de Eric (Part 95)
Posté le : 12/10/07
Titre : Petite question sur le vase d'expension

j'ai une chaudiere ferroli fk 30 et au niveau du vase d'expension rouge ,je dois remplacer un raccord qui est tres rouillé, mon pb est de savoir si la pression du vase d'expension qui est gonflé a un bar va descendre si je dépose le vase d'expension pour changer le raccord merci pour vos reponses

Réponse de migy (Part 60)
Posté le : 14/10/07
Titre : Re : chaudiere ferroli modele c24 E

JE RECHERCHE LA DOCUMENTATION DE LA CHAUDIERE FERROLI C24E MERCI D AVANCE
MON ADRESSE 3,RUE NORBERT DESCHAINTRES 60540 BORNEL.

Réponse de stephon (Part 89)
Posté le : 14/10/07
Titre : Re : Probleme de bruleurs

bjr je possede une domina oasi f24 e et depuis ce matin plus d eau chaude le voyant du bruleur ne s allume pas n y la securites j ai fait un reset mets rien ne change merci de me conseiler

Réponse de Bruno (Part 51)
Posté le : 15/10/07
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli Nef-p

Attention même quand vous faites intervenir un professionnel pour l'entretien, la preuve j'ai eu la mauvaise idée de faire faire l'entretien et depuis ma Ferroli se met en sécurité la nuit plus de chauffage et plus d'eau chaude bien sûr alors que tout fonctionné très bien avant. Bien sûr mon chauffagiste me vente une chaudière à condensation de marque Weisman entre 4000 et 6000 euros, car il considère ma chaudière comme le bas de gamme en disant qu'il ne faut pas l'ouvrir tant que cela fonctionne. Mais c'est trop tard, il l'a ouverte...

Réponse de fafa (Part 59)
Posté le : 17/10/07
Titre : Re : chaudiere ferroli modele domina c24 E

bonjour, je recherche la doc de la ferroli doina C24E ainsi que les schemas electrique ou electronique d'avance merci.
mon adresse : XXXX@yahoo.fr
en remplaçant les "X" par deguehegnyf
(et oui, j'ai pas trop les spam...).
Merci à qui peut m'aider.

Réponse de ULL (Part 38)
Posté le : 18/10/07
Titre : Cherche notice DOMINA F24E

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis en location, et ma chaudière est une FERROLI DOMINA F24E.
Qui aurait la gentillesse de m'neovyer par e-mail, ou de me dire où je peux trouver la notice d'utilisation et d'entretien ?

Merci d'avance...

Mon e-mail: ull.frcx@yahoo.fr

Réponse de Closdejeade27 (Part 27)
Posté le : 22/10/07
Titre : Serpentin eau chaude sanitaire entartré

bonjour
j'ai une FERROLI type C 13 et je voudrais changer le serpentin d'eau chaude qui est entartré.Ou puis-je me procurer ce serpentin????merci de vos conseils

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 24/10/07
Titre : Re : Pour migy

Bonjour migy,

Je peux t'envoyer la doc pour F24E mais il me faut une adresse mail.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 24/10/07
Titre : Re : Pour Stephon

Bonjour Stephon,

Est ce que ta pression est bonne?Le voyant défaut de pression n'est t-il pas actif?
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 24/10/07
Titre : Re : Pour fafa et ULL

Bonjour,

La doc est dans votre messagerie.
Phoneman.

Réponse de laself (Part 41)
Posté le : 30/10/07
Titre : Perte pression sur ferroli domina C24

Bonjour,
symptome de la ferroli de mes beau parent:
baisse de la pression chauffage jusque mise en securité. apres avoir remis de l'eau, elle remarche pour 1 semaine.
je pense changer le vase et la soupape par des pieces externes
phoneman, pourrais tu m'envoyer cette doc tant convoitee ?
merci d'avance
laself@yucom.be

Réponse de mica59700 (Part 59)
Posté le : 31/10/07
Titre : Probleme chauffage chaudiere ferroli domi c24d

bonjour,
voici mon probleme:
-la temp. de la chaudiere monte a70-80 puis redescend rapidement a 40. le bruleur se redeclenche donc toutes les 3 minutes
-si on coupe un radiateur probleme f37: pression eau installation insuffisante.
quelqun peut il m'aider SVP
MERCI !!!!!!!!!!!!!

Réponse de Philou (Part 69)
Posté le : 01/11/07
Titre : Plus de pression sur ma FERROLI DOMINA 24E

Et voilà comme vous, je connais un problème avec ma chaudière. En effet depuis ce matin, plus de pression donc plus d'eau chaude, plus de chauffage.
Je cherche donc la documentation de cette chaudière.
Si quelqu'un peut me l'envoyer merci d'avance.
Ccornet69@free.fr

Réponse de youyou (Part 59)
Posté le : 01/11/07
Titre : Re : Probleme eau chaude et chauffage

Je possède un ferroli domina oasi F 30 E. Pour le chauffage, le tuyau de départ est chaud mais le tuyau de retour reste froid. Résultat, les radiateurs chauffent très peu et pour la réenclencher je doit faire reset. Elle redémarre quelques secondes et s'éteind.Je suis obligé de recommencer l'opération tout en sachant que le chauffagiste est déjà intervenu plusieurs fois et à changer le claplet de retour 2 fois.Pareil pour l'eau chaude, je termine toujours par une douche froide. Avez vous des suggestions, mon email est youlah_594@hotmail.fr.J'aimerais recevoir de la doc. merci.

Réponse de Magalie59 (Part 59)
Posté le : 05/11/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Bonjour,
la pression de ma chaudière ferroli domina f24E est basse(0.7) après la purge des radiateurs;comment fait-on pour l'augmenter,et à combien doit-elle être pour une utilisation chauffage et eau chaude optimales?quelqu'un a t'il le mode d'emploi?!merci beaucoup,j'ai froid!!!

Réponse de Magalie59 (Part 59)
Posté le : 05/11/07
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Au fait voici mon adresse pour la doc,merci d'avance!
magalie.dessaint@club-internet.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/11/07
Titre : Re : Pour Magalie

Bonjour Magalie,

C'est très facile.Il y a deux molettes blanches séparées par le disconnecteur sur le côté droit de la chaudière,sous le manomètre de pression.Tu ouvres la molette de gauche à fond.Puis la molette de droite ( qui est l'arrivée d'eau )mais tout doucement pour eviter d'envoyer une trop forte pression. A ce moment là,tu entends un écoulement d'eau et l'aiguille du manomètre va monter.Tu laisses monter la pression entre 1 et 1,5 bars puis tu refermes la molette gauche.Ensuite,tu refermes la molette de droite à fond.C'est tout.Pour info, si l'eau ne circule pas lorsque tu ouvres la molette de gauche,tu demandes à une personne d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour débloquer le disconnecteur qui est en pression.Autre info,si il y a un écoulement de quelques gouttes d'eau au niveau du diconnecteur par le petit tube en son milieu,c'est normale.Pour la doc,elle est dans ta messagerie.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/11/07
Titre : Re : Pour laself,Philou et youyou

Bonjour,

La doc est dans votre messagerie.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/11/07
Titre : Re : Pour youyou

Est ce que ton circulateur fonctionne bien? Pour verrifier s'il n'est pas bloqué,avant tout tu mets la chaudière sur OFF pour eviter que la pompe ne démarre et ensuite tu dévisses le bouchon avec un gros tournevis plat qui ce trouve au centre de la pompe et derrière il y a l'axe de la pompe.Tu fais tourner l'axe avec un tournevis plus petit,il doit tourner librement normalement.tu remontes le bouchon et refais un essai en chauffage.
Phoneman.

Réponse de MICA59700 (Part 59)
Posté le : 06/11/07
Titre : HELP PHONEMAN

J AI VU QUE TU AVAIT UNE CERTAINE EXPERIENCE EN FERROLI, AURAIS TU UNE SOLUTION A MON PROBLEME POSTE LE 311007.
MERCI !!!

Réponse de laurent k (Part 67)
Posté le : 11/11/07
Titre : Cherche documentation Ferroli Nef-p

Bonjour,

je suis à la recherche de la notice d'utilisation de la ferroli nef-p, car j'ai des problèmes de perte de pression ( pression nulle au bout de 24h ). Si quelqu'un peut me communiquer la pression d'utilisation normale de la chaudière.

Merci

Réponse de NICO (Part 59)
Posté le : 15/11/07
Titre : FEROLLI

Je viens d'acheter une maison équipée d'un chaudière Ferolli DOMINA OASI F 24 E, l'ancien propriétaire devait me fournir la notice mais hélas celui-ci n'arrive pas à remettre la main dessus.
Mon chauffage à souvent des difficultées à se remettre en marche et sans notice, je suis un peu perdu, quelqu'un pourrait me la transmettre?
MERCI
nicolas.planchon@sita.fr

Réponse de YZFR1 (Part 77)
Posté le : 16/11/07
Titre : Thermostat sur FERROLI DOMINA F24E

Bonjour a tous,

Peut-etre que vous allez pouvoir m'aider a résoudre un petit probléme.
Voilà j'ai une chaudiére FERROLI DOMINA F24E et j'ai voulu changer le thermostat basique (réglage unique de la température) par un thermostat d'ambiance programmable.
Sachant qu'il n'y a que 2 fils pour le déclenchement du chauffage j'ai acheté un thermostats d'ambiance à pile avec une sortie 2 fils.
Depuis que j'ai mis ce nouveau thermostat, quasiment tous les jours j'ai le disjonteur qui saute au moins 1 fois par jour suite au déclenchement du chauffage. Ce qui fait qu'à chaque fois plus de courant dans la maison, obligé d'aller remettre le disjoncteur en place. De plus le disjoncteur saute aléatoirement, un fois c'est arrivé à 6h15 et plus de courant, le lendemain a 22h... Bref ce n'est pas fixe.
Comme ça commencé un peu a m'énerver j'ai remis l'ancien thermostat et là bien sur plus de probléme...
J'ai testé les 2 thermostats et je ne vois pas ce qui peut poser probléme ?
Le basique fournit un contact avec ses lamelles en fonction de la température choisit.
Et le thermostat programmable d'ambiance fournit un contact par un relai déclenché grace à l'electronique du thermostat. J'ai testé le relai et c'est un contact tout ce qu'il y a de plus simple, avec aucune tension de fournit sur ses sorties.

A part ce petit souci de thermostat je ne rencontre "pour le moment" aucun probléme avec cette chaudiére.

Donc si quelqu'un d'entre vous peut me proposer une solution ou une idée, parceque pour le moment je séche...
Merci d'avance.
Cordialement.

Réponse de sophie (Part 67)
Posté le : 19/11/07
Titre : Re : Prbl Chaudière Ferroli vantex

bonjour

nous avons un gros probleme, suite à une fuite du vase d expansion, le voyant de sécurité empêchait la mise en route du chauffage et de l'eau chaude. Le brûleur s'enclencahit et 3 s après la sécurité s'allumait. Nous avons changé le vase d'expansion mais rien n'y fait, toujours le même problème et là elle s'est coupée définitement, comme si il n'y avait plus de jus. j'ai vraiment besoin de votre aide, car j'ai deux enfants en bas âge et il fait froid.

Réponse de penno (Part 56)
Posté le : 20/11/07
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli Nef-p

j'ai la notice technique pour installateur d'une nef-p modele 1994
la pression d'eau est de 1à 2 bars
pour sophie, j'ai eu une panne similaire
c'etait l'electrovanne du gaz qui etait mort (cout 400€)

Réponse de SOPHIE (Part 67)
Posté le : 20/11/07
Titre : Re : FERROLI

Merci penno

mais là elle s'est rallumée, enfin il n'y a aucun déclenchement. Les voyants sont bien allumés mais aucun déclic pour lancer le brûleur.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 20/11/07
Titre : Re : Pour Sophie

Bonjour Sophie,
La pression d'eau actuelle est bien au moins entre 1 et 1.5 bars sur le manomètre? Quels sont les voyants allumés?
Phoneman.

Réponse de anna10 (Part 13)
Posté le : 21/11/07
Titre : Contrat d'entretien

Bonjour,
je viens de faire réaliser l'entretien annuel de ma chaudière ferroli avec un nouveau chauffagiste. Ce dernier n'a pas mesuré le taux de monoxyde de carbone...chose qui me préoccupée particulièrement vu les accidents !
Il m'a dit que les chaudières dangereuses étaient celles au fioul...je trouve cela bizzare étant donné que l'ancien technicien le faisait systématiquement. Merci pour vos réponses.

Réponse de Jeremy (Part 57)
Posté le : 21/11/07
Titre : Domina F 24 E: Bruits & Documentation

J'ai le même problème concernant les bruits et les claquements évoqués précédemment.

@Phoneman: pourrais-tu mettre en ligne l'adresse ou tu récupères les docs techniques ? Le cas échéant, mon mail est : XXX@gmail.com (avec jeremy.kink à la place de XXX pour des raisons de spam à nouveau ! ;o) )

Je n'ai trouvé qu'une nomenclature et une liste de pièces de rechange. Ma chaudière murale est une FERROLI Domina F 24 E.

Merci beaucoup et courage à tout le monde ! :o)

Réponse de sophie (Part 67)
Posté le : 21/11/07
Titre : Re : pour phoneman

la pression est bonne au dessus de 1.5. Et les voyants verst sont ceux qui doivent normalement déclencher le bruleur. J'ai fait appel à un chauffagiste et après avoir tous vérifiés, il pense que c'est la carte où il y a le déclencheur (l'espèce de bobine) elle côute 169 €. Le problème c'est que nous n'avons pas le shéma de cette superbe chaudière et que nous en le trouvons nul part

Réponse de lacroix family (Part 36)
Posté le : 21/11/07
Titre : Re : Probleme sur chaudière ferroli domitop c 24e

phoneman, bonjour, nous venons d'emménager, notre chaudière ferroli domitop c24e, n'est pas au top, mon plombier aimerait bien avoir la doc, merci d'avance

Réponse de doume45 (Part 31)
Posté le : 24/11/07
Titre : Documentation NEF HP CE R16

Bonjour,

Je recherche une documentation sur une Ferroli NEF HP CE R16 car j'ai un problème de déclenchement sur l'eau sanitaire et le chauffage.
La veilleuse fonctionne pourtant.
Merci d'avance à celle ou celui qui pourra m'aider.
doume45@hotmail.com

Dominique

Réponse de Marie (Part 33)
Posté le : 24/11/07
Titre : Se met en sécurité dès sa en mise en route

Notre chaudière Ferroli Domitop F24 E se met systématiqument en sécurité dès sa mise en route ?
Nous avions fait installer notre chaudière en avril 2003 et nous en étions très satisfait. Mais il y a quelques jours nous avons fait faire un nettyage/dépoussièrage par un professionnel. Suite après elle se met en sécurité ? Nous utilisons quelqes fois le boutton Reset qui nous permet de la faire démarrer.
Mais au bout d'une heure ou deux, elle s'arrête ?
Nous avons appellé notre installateur qui nous a conseillé un dépanneur Ferroli près de chez nous. Par manque de disponibilité, cela fait déjà une semaine que nous attendons ?
Pouvez-vous nous éclairé sur les éventuelles pannes et comprendre pourquoi qu'après un simple nettoyage , notre chaudière se met en sécurité ?
Merci mille fois pour votre dévouement et votre forum.
Marie

Réponse de Michel (Pro 62)
Posté le : 04/12/07
Titre : Solution à vos problèmes

je suis installateur dépanneur sur les chaudière Ferroli et je suis totalement écoeuré que des gens puissent avoir des problèmes de fonctionnement j'en installe environ une centaine par an et je ne rencontre aucun problème ni aucune réclamation de mes clients aprés mon passage je suis prêt à vous aider de façon professinnel et sure

Réponse de pierrot (Part 34)
Posté le : 04/12/07
Titre : Probleme sur Chaudière Ferroli ventax.el

ma chaudiere ventax.EL meme en position eau chaude produit du chauffage la vanne trois voies reste en position chauffage quelqu'un pourrais t'il me dire la cause merci

Réponse de domi (Part 31)
Posté le : 05/12/07
Titre : Chaudière Ferroli domina oasi C24E

Bonjour je recherche le mode d'emploi pour Chaudière Ferroli domina oasi C24E que l'ancien propriétaire à égaré. Ma chaudière est si capricieuse : baisse de pression, non chauffage de l'eau sanitaire, mise en sécurité(enfin je pense), je suis lasse de passer mon temps devant ma chaudière.
Alors si quelqu'un pouvait m'envoyer la doc, merci.
domiflower@hotmail.com

Réponse de Nicoum (Part 01)
Posté le : 06/12/07
Titre : Cherche Notice Chaudiere Ferroli Simpla NF30

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a une chaudiere Ferroli Simpla NF30. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la notice auprès de l'ancien propriétaire. Quelqu'un pourrait-il me l'envoyer?

merci d'avance,
Nicoum@yahoo.fr

Réponse de jobrun (Part 78)
Posté le : 07/12/07
Titre : Re : Probleme de platine ferroli noxia c

je voudrai que l'on me communique un site pour particulier ou je pourrai acheter une platine principalref ferroli 39803820 urgent merci d'avance

Réponse de ZALBATOR (Part 91)
Posté le : 10/12/07
Titre : Problème sur FERROLI DOMITOP F24E

Bonjour à tous,

J'ai un gros souci avec ma chaudière FERROLI F24E, qui ne démarre plus depuis hier (enfi si, elle démarre, mais s'arrête après quelques secondes). Impossible également d'avoir de l'eau chaude.

Quelqu'un pourrait-il me fournir un éclater de la chaudière avec les références des pièces chez le constructeur? Si quelqu'un pouvait m'éguiller sur la cause éventuelle du disfonctionnenemt, se serait super. Je penche pour la carte électronique, mais je suis pas professionnel ;-).

Cordialement,

Réponse de NOE (Part 35)
Posté le : 10/12/07
Titre : Notice de la chaudière Ferroli Domina F24 E ?

Bonsoir,
Plus d'eau chaude ni chauffage depuis 2 jours avec ma Ferroli Domina F24E. Au début les brûleurs s'allumait mais s'éteignait 20 sec après. Maintenant les brûleurs ne s'allument plus. J'ai l'impression que cela vient de la pompe à eau qui ne tourne pas bien.
A votre avis ?
Quelqu'un aurait il la notice de cette chaudière à me transmettre ? Merci (e-mail : frederic.lax@voila.fr)

Réponse de huretchris (Part 62)
Posté le : 11/12/07
Titre : Re : Probleme ecs sur Chaudière Ferroli Nef-h

je n'ai plus d'eau chaude sanitaire mais le chauffage marche bien, des que je fais couler l'cs le bruleur s'eteint, quelqu'un aurait il une idée,je cherche également la notice de la chaudiere, merci

Réponse de ZALBATOR (Pro 91)
Posté le : 13/12/07
Titre : Re : Problème sur FERROLI DOMITOP F24E - RESOLU

Bonjour,

Bon ben j'ai résolu mon problème. en fait, c'est la sonde de température de chauffage qui est HS. En inversant avec celle d'eau chaude, j'ai pu relancer le chauffage. Mais j'ai plus d'eau chaude. Reste plus qu'a commander une nouvelle sonde, pour rétablir la production d'eau chaude.

Si ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est une solution à tester, d'autant que la pièce est nettement moins honéreuse que la carte électronique que j'avais d'abord soupsonnée.

Cordialement,

Réponse de papango (Part 77)
Posté le : 14/12/07
Titre : Mise en securite systematique

bonjour,

je suis locataire et j'ai uen FERROLI F24E DOMINA OASI.
Depuis quelques jours le témoin du bruleur passe au rouge malgré plusieurs reset, arret off/on ...
J'ai remarqué que la pression était tombée à 0, je l'ai donc remonté à 2 bars mais impossible de la refaire démarrer !
J'ai fait passer un réparateur, il me dit qu'il faut changer le bloc gaz mais çe me dit rien qui vaille
170Eur le bloc gaz ?

Réponse de JA (Part 54)
Posté le : 15/12/07
Titre : PROBLEME DOMINA C24 E

MON MESSAGE EST DU 15/12/07 ET NON DU 19/12/06
JAC

Réponse de sam (Part 75)
Posté le : 16/12/07
Titre : Ferroli ou saunier duval?

choix entre une chaidiére saunier duval et une ferroli?

Réponse de ROMARINE (Part 44)
Posté le : 18/12/07
Titre : Re : Probleme chaudière ferroli

bonjour à tous,

j'ai un problème avec ma chaudière FERROLI 1999 - GAZ -
Elle s'arrête - baisse de T°- elle tente de réenclencher plusieurs fois sans succès : le ventilateur s'enclenche, elle tite et rien -
Puis au bout d'un certain moment (plusieurs heures au mieux) se réenclenche toute seule va savoir pourquoi
Pas de mise en sécurité
Pression OK

????

Quelqu'un aurai il une idée à transmettre à mon chauffagiste qui a déjà changé la sonde sans aucun résultat
Merci d'avance

Réponse de cyril (Pro 37)
Posté le : 20/12/07
Titre : Romarine

il faut quil regarde le presostat d'air qui detecte la mise en route du ventilateur.A la rigeur il peut souffler dans les tube de celui ci au cas ou il y et de l'humidité dedans et avec le froid obstrue les tubes.

Réponse de cyril (Pro 37)
Posté le : 20/12/07
Titre : Ferroli ou saunier duval

je serai toi je prendrer plus en confience une saunier duval que la ferroli.

Réponse de LIO (Part 77)
Posté le : 21/12/07
Titre : UTILISATION FERROLI MURALE ?

BONJOUR,
JE VIENS DE DEMENAGER ET J'AI UNE CHAUDIERE FERROLI MURALE POUR LAQUELLE JE N'AI AUCUNE DOC.

SOUS CELLE-CI IL Y A PLUSIEURS ROBINETS.

LE OU LESQUELS DOIS JE ACTIONNER POUR AUGMENTER LA PRESSION D'EAU DANS LES RADIATEURS ?

MERCI

Réponse de cointel (Part 72)
Posté le : 24/12/07
Titre : Ferroli F24E manque de puissance

bonjour à la communauté Ferroli-Land.

Ma chaudière DOMITOP F24E s'est arrêté une nuit ...
J'ai remplacé la vanne gaz car une bobine était grillé...
ensuite comme cela n'a pas suffit, j'ai du remplacer la carte électronique de régulation...
Ca remarche mais en petite vitesse uniquement. L'eau chaude est tiède et le circuit de chaufage met un temps fou à monter en température...
en fait la chaudière reste en petite flamme.
L'un d'entre vous aurait-il eu ce problème
Je recherche par ailleurs la doc de cette chaudière...
yves@galpy.net

merci par avance

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 25/12/07
Titre : Re : Pour cointel

Bonjour et bon Noël,

Il faut que tu tournes (vers la droite en vue de dessus)le potentiometre P3 sur la carte électronique avec un petit tournevis plat.Tu le règle un peu en dessous du maximum.Ensuite tu allumes en chauffage.La chaudière va démarrer en petite flamme puis en grande au bout de quelques secondes.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 25/12/07
Titre : Re : Pour Lio

Bonjour et bon Noël,
Si c'est comme sur une F24E,tu dois avoir 2 molette blanches ou noires sur le côté droit de la chaudière sous le panneau de commande.Tu ouvres en premier la molette de droite à fond,ensuite tu ouvres celle de gauche qui est l'arrivée d'eau mais tout doucement et la l'aiguille du manomètre va monter.Tu refermes la molette de gauche dès que tu arrives à 1,5 bars puis tu refermes la molette de droite à fond.Pour info,si un peu d'eau coule par le petit orifice entre les deux molettes ,c'est normal.C'est le disconnecteur qui se met en pression.
Phoneman.

Réponse de Papango (Part 77)
Posté le : 26/12/07
Titre : Re : brûleur qui ne demarre pas sur Ferroli f24e

Hello,
je relance un peu mon problème, si quelqu'un a déjà eu un cas similaire: Ma chaudière ne veut pas demarrer même si la pression est bonne, le réparateur a changé le bloc gaz, rien n'y fait. Depuis Jeudi dernier, il a commandé le circuit imprimé... Aucune idée pour me délai d'attente: je trouve ça incomprehensible. Il va pas me changer chaque pièce une a une comme ça aléatoirement ?

Je serais heureux d'avoir la doc (phoneman? Pourquoi pas le mettre directement en téléchargement sur un site ? :-)

J'ai essayé la manip Off->reset 10sec: ça reste sur le témoin du brûleur éteint en rouge.
Si je fais Reset, ça fait brrrrrrrrr pendant 10 sec avec le témoin vert du brûleur (gauche) et après il reste sur le rouge.

Il fait 9deg dans la maison, pas d'eau chaude, pas de chauffage, je vais résilier mon contrat de maintenance, je ne comprends pas pourquoi je paie!!!

Réponse de papango (Part 77)
Posté le : 26/12/07
Titre : Agréés Ferroli

Pourquoi quand on tape FERROLI dans les pages jaunes on tombe sur des boites "agrées FERROLI" mais qui font tout sauf du Ferroli ?
- Ferroli Abacae, à Evry , qui vous raccrochent au nez.
- DITAC, qui a la piece détachée qu'il me faut sur leur site (en stock) et quand on appelle, la piece n'existe pas !
- ....
On est vraiment mieux servi que par soit meme, mon CI a un condensateur qui a sauté, 100v 2.2ùf. Je vais aller l'acheter pour 1€ à Paris + 1 fer à souder et le remplacer !

Réponse de sebastien (Part 89)
Posté le : 26/12/07
Titre : Prb sur chaudière ferolli

bonjour j'ai de multiple prbl sur ma chaudière notament ma pression augmente fréquement,l'eau a une température non stable,certain de mes radiateur ne marche pas tout le temp et j'ai un bruit quand elle se mets en marche bruit moteur

Réponse de Manu (Part 37)
Posté le : 01/01/08
Titre : Doc Ferroli Vantax EL R13

Bonjour,
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Ferroli Vantax EL R13 qui perd environ 3 l d'eau / semaine par un petit tuyeau rouge situé sous la chaidière. Est-ce normal ?
Est ce que quelqu'un aurait la documantation de la chaudière ?
Merci d'avance
Mon mail : manucha37@wanadoo.fr

Réponse de claudio (Part 22)
Posté le : 02/01/08
Titre : Fuites à répétition sur Ferroli

Ferroli, plus jamais !!!! Installée neuve il y a 3 ans dans une maison neuve (installée par un pro), c'est fuites sur fuites, ballon chnagé déjà une fois et là ca continue.

Meme si il ne faut jamais dire jamais, pour Ferroli je dis jamais !!!!

Réponse de lolo35 (Part 35)
Posté le : 03/01/08
Titre : Probleme F24E eau sanitaire chaude puis froide...

Bonjour,
j'ai une chaudiere ferroli F24E et depuis quelques temps, nous prenons des douches ecossaises. En fait l'eau chauffe puis devient subitement froide pour redevenir chaude.
J'ai fais un nettoyage complet de la chaudière et des differentes sondes mais rien remarqué de spécial.
Sauf le capot devant la chambre de combustion, pas celui qui ferme la chambre de combustion mais celui qui est devant avec deux petites pastilles plastique, lorsque je l'enleves, je n'ai plus de problème et des que je le remets j'ai des soucis!!!! Et lorsqu'il est mis, si j'enleve la pastille de gauche, la chaudiere arrete de chauffer et des que je le remets elle redemarre.
Quelqu'un pour m'aider?
Merci.

Réponse de stephane (Part 59)
Posté le : 04/01/08
Titre : Problème chauffage sur FERROLI DOMITOP F24E

Bonjour meilleurs voeux à tous .
J ' ai un gros soucis sur ma FERROLI DOMITOP F24E pour l ' eau chaude ça va mais question chauffage la chaudière se met en route et s ' arrête toutes les 2 ou 3 minutes ce qui fait que mes radiateurs n ' ont pas le temps de rechauffer la maison AU SECOURS ON A FROID .
A savoir que 2 chauffagistes sont passés et ont changé le venturi et des joints elle à fonctionnée presque une journée .
Serait-il également possible de recevoir la documentation sur cette chaudière merci d ' avance : ssmotards59@msn.com

Réponse de Kokkor_Hekkus (Part 77)
Posté le : 04/01/08
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour et bonne année à tous.
Nous avons racheté une maison avec une chaudière Ferroli Domina de 7 ans et depuis 3 mois, la pression baisse régulièrement et on doit remplir la chaudiére tous les jours par le petit robinet noir. Un plombier nous annonce devoir changer le vase d'expansion et divers pièces pour un total avec main d'oeuvre de 500 euros. Est-ce que çà vous parait cohérent ? Y-a-t-il une autre cause probable ? Sinon, comme tout le monde, nous n'avons pas la notice donc merci d'avance si quelqu'un peut nous l'adresser : hamiremi@hotmail.fr

Réponse de JM94 (Part 94)
Posté le : 04/01/08
Titre : Pb mise en sécurité Ferroli domina oasi f24e

Bonjour et meilleurs voeux.
je cherche la documentation sur le chaudière ferroli domina f24e. quelqu'un pourrait il me l'envoyer svp >naudin.jm@orange.fr < merci.Depuis plusieurs jours maintenant, ma chaudière se met en securité les resets restent sans effets.Après plusieurs heures d'inactivité elle redmarre pendant plusieurs minutes avant de retomber en securité. Quelqu'un a t il des conseils vers ou orienter mes recherches.Quand je mets en chuaffe eau seul, elle semble fonctionner correctement! merci d'avance de votre aide

Réponse de fatiha (Part 03)
Posté le : 05/01/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli f24e

phoneman,je n es + d eau chaude ni de chaufage le bruleure ne s allume+mais les voyant s alume on ma dit que c etait un probleme de sondes,pourrait tu m aider et m envoyer la notice,j ai froid ainsi que mes enfants merci d avance,mon e mail est el-ousrouti-fatiha@hotmail.com

Réponse de stephane (Part 59)
Posté le : 06/01/08
Titre : Re:Problème chauffage sur FERROLI DOMITOP F24E

Bonjour , suite à mon message du 04/01/08 ma chaudière s ' est mise à refonctionner toute seule 1 journée complète mais le lendemain matin il n ' y avait plus du tout de pression donc re en panne . Après avoir repurgé et remis en pression le circuit elle refonctionne mais jusque quand . STP PHONEMAN pourrais tu m ' envoyer la documentation de la FERROLI DOMITOP F24E : ssmotards59@msn.com
Merci d ' avance.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/01/08
Titre : Re : Pour lolo35

Bonjour et Bonne année,
Ton problème pourrait venir soit du venturi ou du pressostat d'air.Le venturi,ce sont 2 pièces en plastique située dans le ventilateur d'extraction de fumée sur lesquelles sont raccordés les 2 tuyaux qui vont au pressostat d'air.Démonte ton ventilo (y a que 2 vis) et regarde à l'interieur si les 2 pièces sont bien à leur place.Pour info une des 2 est en forme de tube et l'autre en forme de sablier creux.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/01/08
Titre : Re : Pour JM94

Bonjour et Bonne année,
Pour tester si c'est bien ta sonde de chauffage qui est en panne,il faut que tu inverses les connecteurs des sondes chauffage(avec fils rouges)et eau chaude(avec fils bleus).Tu mets en route en chauffage pendant quelques minutes pour voir si ca fonctionne.Si c'est le cas tu sauras que c'est ta sonde qui est HS.N'oublis pas de remettre les connecteurs dans le bon ordre après le test.Les fils bleus sur sonde eau et les fils rouges sur sonde chauffage.Tiens nous au courant des résultats.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 06/01/08
Titre : Re : Pour les demandes de doc F24E

J'ai envoyé la doc de la F24E à tout ceux qui en avait besoin sur les adresses qui ont été communiquées.Je pense n'avoir oublié personne.N'hésitez pas à me le signaler si c'est le cas.
Phoneman.

Réponse de fatiha (Part 02)
Posté le : 06/01/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli f24e

merci phoneman pour la notice et une très bonne année encore merci.fatiha

Réponse de stephane (Part 59)
Posté le : 06/01/08
Titre : Re:Problème chauffage sur FERROLI DOMITOP F24E

Merci beaucoup PHONEMAN pour la notice ainsi que le prog pour la lire .

Réponse de hhh (Part 01)
Posté le : 07/01/08
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière

gdgdgg

Réponse de Kokkor_Hekkus (Part 77)
Posté le : 07/01/08
Titre : Notice Ferroli DOMINA F 24

Bonjour PHONEMAN. Je pense que je vais me risquer à changer le vase d'expension de la chaudière. Un deuxième plombier (trés sympa) m'a confirmé que c'était probablement cette pièce, mais il ne veut pas faire l'intervention car les pièces sont trop dures à trouver. Donc, merci beaucoup si tu peux m'envoyer la notice (apparemment tu es le seul en France à l'avoir) : hamiremi@hotmail.fr

Réponse de domi (Part 31)
Posté le : 07/01/08
Titre : Demande doc domina oasi C24E / PHONEMAN

bonjour PHONEMAN, ma demande de doc étant du mois dernier tu n'as pas du la voir, alors si tu pouvais me l'envoyer s'il te plaît, j'ai toujours des chutes de pression et des redémarrages très capricieux.
Merci d'avance.

domiflower@hotmail.com

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 07/01/08
Titre : Re : Pour Kokkor_Hekkus

Bonjour et Bonne Année,
Pour la doc,c'est fait.Pour ton vase,il faudrait peut être essayer de le regonfler pour rétablir la pression de gonflage du vase à 1 bars comme tu le verras dans la doc en page 5.Je ne l'ai jamais fait mais apparament,il suffit d'utiliser une pompe avec manomètre et ambout de voiture.La valve se trouve en eau du vase sous un capuchon à dévisser,comme pour les voitures.Si tu le gonfles à 1 bars et que sa ne fuit plus,c'est que la membrane à l'intérieur n'est pas percée et donc ton vase est OK.Pour info les pièces pour Ferroli se trouvent sur le site RGS que j'ai communiqué plus haut dans les topics.Tiens nous au courant du test.
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 07/01/08
Titre : Re : Pour domi

Bonjour et Bonne année,

Je t'envois la doc mais je le rappel, il s'agit de la doc pour Ferroli F24E.
Phoneman.

Réponse de Domi (Part 31)
Posté le : 07/01/08
Titre : Re : pour Phoneman

bonsoir et bonne année également, j'ai bien reçu la doc, merci beaucoup

Réponse de steph13 (Part 13)
Posté le : 09/01/08
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

bonjour ma chaudiere est tombee en pression et je ne sais pas comment faire pour qu'elle remonte.Quelqu'un aurait-il la doc technique.
ferroli domina C24E
steph.lenoir@club-internet.fr
merci

Réponse de Kokkor_Hekkus (Part 77)
Posté le : 10/01/08
Titre : Re : Pour Phoneman

Bonjour. J'ai contacté l'ancien propriétaire qui m'a dit que le vase avait déjà été "regonflé" une fois. Un plombier m'a également dit que la durée de vie d'un vase était de 7 à 10 ans, et comme la chaudière à 7 ans... Est-ce que RGS vend aux particuliers ou seulement aux professionnels ??

Réponse de moossdjibouti (Part 29)
Posté le : 14/01/08
Titre : Chaudiere de marque ferroli

bonjour a toutes et a tous moi aussi j'avais une chaudiere de marque ferroli car je l'ai change il y a quelque semaine maintenant.une chase est sur je n'est pas repris de ferroli et j'ai opte pour une viessmann rien a voir.
j'avais beaucoup de probleme avec cette chaudiere probleme de pression d'allumage un bruit monstre aucune coherence avec le thermostat.
je suis alle jusqu'a suprimer certaine des securite pour la faire fonctionner jusqu'au bout.
apres discution aupres de professionel, la marque ferroli n'est pas trop conseille c'est une chaudiere qui tient environ 6-7 ans au max et pas specialement bon marche.
je vous conseil viessmann tres bon rapport qualite prix pour ainsi dire au top

moossdjibouti

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 16/01/08
Titre : Ferroli F24E Question pour PHONEMAN.

Bonjour Phoneman,
j'ai un comportement etrange avec cette chaudier.
Depuis plus de deux mois, elle se met en securité regulierement et c'est de pire en pire.
J'ai fait passer un techicien et lui ai fait changer les deux electrodes pensent qu'elles etaits HS, ainsi que mon disconnecteur car quand je

remet de la pression je vidais mon installation.
Mais suite a tout ces changements, le probleme continu et c'est amplifié depuis qu'on y a mis les mains a l'interieur ....
Ce week end n'en piuvant plus, j'y ai mis les mienne de main et elle remarche mais ma methode est elle correct et est ce que je peux laisser

ma chaudiere dans cette etat, je m'explique :

Nettoyage du coude de sortie + piece en forme d'entonoir
Nettoyage des bruleurs
verification de connexion des electrodes
un coup de souflette dans tous les tuyaux

1.Remontage du coude de sortie
Test allumage chaudiere à froid avec declenchement de radiateur : OK

2.Remontage du capot avec fibre ceramique sur le compartiment Bruleur
Test allumage chaudiere à froid avec declenchement de radiateur : OK

c'est la mon souci commence
3. remontage du capot qui permet de rendre la chambre etanche
Test (plusieurs fois) allumage chaudiere à froid avec declenchement de radiateur : NON OK

4. j'enleve ce capot
Test (plusieurs fois) allumage chaudiere à froid avec declenchement de radiateur : OK

5.Je recommence l'etape 3 toujours à froid : mise en securité

6.remontage du capot, la chaudiere se met en route, je laisse chauffer quelques minutes puis de nouveau etape 3
et la ca fonctionne, la chaudiere se declenche bien, plus de mise en securité

Donc pour en conclure , j'ai enlevé le capot qui permet de rendre la chambre de combustion etanche depuis ce week end et plus de souci de

mise en securité ...

PHONEMAN, qu'est qui pourrait provoquer ce symptome et est ce que je peux faire tourner ma chaudiere sans ce capot ?

Merci
Viper

Réponse de RoMO (Part 19)
Posté le : 16/01/08
Titre : FERROLI N.E.F cat I 2 22Kw

Je suis , comme la plupart ici , en panne de chaudiere!!! je rentre du boulo et paf , plus d eau chaude! veilleuse eteinte, impossible de la faire tenir allumé sans relaché le bouton de damarage!!
bilan , plus de chauffage , plus d eau chaude!!
j entend l eau circulée dedans mais rien ne se passe.
Le bruleur principal ne demare pas non plus mon proprio est a l etrangé sa me soule!!!!

Merci de votre soutien , si y a de la doc sur ce bigniou je suis prenneur!!!

mon mail : romo187@msn.com

Réponse de roxou (Part 91)
Posté le : 23/01/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli domina c24e

bonjour phoneman, pourrais tu m'envoyer ta précieuse doc pour ma chaudière à roxou91@wanadoo.fr merci d'avance.

Réponse de Fred78 (Part 78)
Posté le : 24/01/08
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli C24E

Bonjour phoneman,

Panne sur la dite chaudière ce matin au réveil. Plus de pression, plus d'eau chaude, plus de chauffage. La galère quoi !
Je suis également preneur de ta doc sur ce modèle de chaudière (domina C24E). Merci par avance.

En fait, je souhaite surtout savoir quelle vanne actionner pour ajouter de l'eau afin de faire remonter le pression.

Un grand merci pour votre aide.


sensas78@yahoo.com

Réponse de nicokari (Part 24)
Posté le : 24/01/08
Titre : Notice ferroli domina f 24 e

bonjour phoneman, serait il possible de m'envoyer la notice de cette chaudiere svp ? juste pour savoir si cette chaudiere est oui ou non une chaudiere a basse température.cordialement. moyrand.karine@neuf.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 25/01/08
Titre : Re : Pour Viper

Bonjour Viper,
J'ai déjà eu un problème similaire lorsque mon venturi était cassé. Ce sont les 2 pièces en plastique qui se trouvent dans le ventilo d'extraction.Moi c'était la pièce en forme d'entonoir qui était cassé mais il y a aussi l'autre en forme de tube avec un trou.Toutes les 2 sont reliées au pressostat d'air par le biais de 2 tuyaux en caoutchouc.Verrifie qu'elles sont en bon état.Maintenant le problème peut aussi venir du pressostat d'air.D'après ce que je comprend
sur le fonctionnement de cette partie de la chaudière, lors du processus de démarrage de la chaudière, le ventilo tourne, il envois de l'air froid (aspiration de l'air extérieur par la ventouse) dans l'entonoir et en même temps de l'air chaud (rejet des gaz brulés) dans le petit tube.La pression air froid/chaud transmise au pressostat par les 2 tuyau en caoutchouc fait fonctionner une membrane dans le pressostat qui commande un contact qui ouvre l'alimentation en gaz au niveau du bruleur.Lorsque le capot est fermé, comme il est étanche, l'équilibre des pressions n'est plus correct si une des 2 pièces est deffectueuse et le pressostat ne fonctionne pas correctement.Ou si le pressostat est HS, ex: membrane percée, il ne commande plus le contact qui pilote l'arrivée de gaz au niveau du bruleur.Même chose si le ventilateur ne tourne pas.Et effectivement lorque le capot est enlevé l'équilibre des pression se maintient plus facilement.Mais ce n'est pas la solution car il y a danger de propagation du monoxyde de carbone issu de la combustion du bruleur.
Phoneman.

Réponse de jean-paul (Part 51)
Posté le : 27/01/08
Titre : Panne chaudiere frroli noxia c

Suite à une panne cet été, le plmbier a changé sur ma chaudière : la vanne gaz VR 4605V, le noyau modureg, la bobine modureg, l'électrode allumage, le tout pour 1010 euros et ma chaudière ne fonctionne plus aujourd'hui ! Elle se met en route, l'air frais est aspiré et c'est tout... J'ésite à faire revenir ce plombier et aimerai en savoir plus sur l'origine de cette panne avant une éventuelle intervention. Merci de me donner des pistes de recherche de panne.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 29/01/08
Titre : Pour Phoneman

Merci pour tes precieux conseils, je vais regarder tout ca et je te tiens au courant.
le fait quelle marche sans le capot n'est pas trop problematique car elle est dans mon garage au frais. Je vais quand meme regarder le pressostat de plus pret
merci merci et merci

Viper

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 29/01/08
Titre : Www.rgs-diffusion.com ne fonctionne plus

Le site : www.rgs-diffusion.com ne fonctionne plus

Erreur 404 : fichier non trouvé.
La page demandée a été retirée, modifiée déplacée ou renommée.

Qui aurait un nouveau site pour commander des pieces ??

Réponse de Jeannot (Part 24)
Posté le : 31/01/08
Titre : Re :Faut-il acheter une chaudière Ferroli ?

Bonjour,
Je dois changer ma vieille chaudière murale Saunier-Duval qui a 20 ans d'age.
J'ai contacté plusieurs artisans et l'un d'eux me propose d'installer une chaudière murale à gaz propane ECONCEPT type 25 C de marque Ferroli.
Après lecture de ce forum, je me pose des questions sur la fiabilité de ces appareils.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses.

Réponse de Jeannot (Part 24)
Posté le : 31/01/08
Titre : Re :Faut-il acheter une chaudière Ferroli ?

Bonjour,
Je dois changer ma vieille chaudière murale Saunier-Duval qui a 20 ans d'age.
J'ai contacté plusieurs artisans et l'un d'eux me propose d'installer une chaudière murale à gaz propane ECONCEPT type 25 C de marque Ferroli.
Après lecture de ce forum, je me pose des questions sur la fiabilité de ces appareils.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses.

Réponse de Jeannot (Part 24)
Posté le : 31/01/08
Titre : Re :Faut-il acheter une chaudière Ferroli ?

Bonjour,
Je dois changer ma vieille chaudière murale Saunier-Duval qui a 20 ans d'age.
J'ai contacté plusieurs artisans et l'un d'eux me propose d'installer une chaudière murale à gaz propane ECONCEPT type 25 C de marque Ferroli.
Après lecture de ce forum, je me pose des questions sur la fiabilité de ces appareils.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses.

Réponse de Jeannot (Part 24)
Posté le : 31/01/08
Titre : Re :Faut-il acheter une chaudière Ferroli ?

Bonjour,
Je dois changer ma vieille chaudière murale Saunier-Duval qui a 20 ans d'age.
J'ai contacté plusieurs artisans et l'un d'eux me propose d'installer une chaudière murale à gaz propane ECONCEPT type 25 C de marque Ferroli.
Après lecture de ce forum, je me pose des questions sur la fiabilité de ces appareils.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses.

Réponse de bibi (Part 64)
Posté le : 01/02/08
Titre : Re : Probleme chauffage

Bonjour,

J'ai une chaudière ferroli.
Quand le chauffage se déclenche( j'ai un thermostat)la chaudière s'enclenche environ 40 secondes puis s'arrete pendant 1mn45, puis se réenclaenche 40 secondes et ainsi de suite, si bien qu'il faut 4 heures pour chauffer la maison.

Est ce normal?

Réponse de Gonzal (Part 21)
Posté le : 04/02/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli Nef-p

bjr suite a un detartrage ( plus de pression eau chaude ) le corp de chauffe a ceder , elle est de 1995 l'ancien proprio faisait l'entretien tout les ans ( facture a l'appui ) la societe m'annonce 756 euros de depannage !!!!!!! ca me parait un peu cher ???? un conseil serait le bienvenu , merci

Réponse de Yazoo (Part 59)
Posté le : 04/02/08
Titre : Pression eau

au secours je ne m'y connais pas du tout en chaudière.J'ai une chaudière Ferroli New elite 60C30. Je n'ai plus de chauffage car il manque de la pression. Et je suis incapable de savoir quelle vanne je dois ouvrir pour la remonter ?

Réponse de Muzart (Pro 77)
Posté le : 06/02/08
Titre : Notice ferroli "nef vmc "à veilleuse

Merci d'avance mon adresse;
thierrymuzart@hotmail.com

Réponse de Alexx (Part 60)
Posté le : 11/02/08
Titre : Changement corp de chauffe Ferroli

Bonjour

Ma chaudiere ferroli vient de tomber en panne, ces le corp de chauffe qui a un élément qui fuit, après mettre renseigner chez ferroli, il faut compter 930.07ttc.
Ma question est de savoir si ca vaut vraiment le coup de changer cette piéces ou si il est préférable de changer la chaudiére, prix au env. de 5000 à 6000e pose comprise.

Réponse de yaya95 (Pro 95)
Posté le : 11/02/08
Titre : Corps de chauffe ferroli

je serais d'avis de changer la chaudiere,( a moins que la chaudiere ait moins de 10 ans,) pour une autre chaudiere type viessmann 333 a condensation, avec tableau de regul vitotronic 200 et commande deporté vitotrole 300, le tout raccordé sur une cheminée en pps (plastique). c'est une instalation, par un professionnel qui doit revenir aux environs de 6000€ qui vous permet de faire 30 à 40% d'economie d'energie et 25% de credit d'impots sur le materiel.

Réponse de yaya95 (Pro 95)
Posté le : 11/02/08
Titre : Pour viper

recherche le site de brossette ou ditac....ce sont des grossiste en pieces detachés et ils travails avec ferroli

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 12/02/08
Titre : Pour yaya95

Un grand merci.
Je vais devenir Chauffagiste si cela continu vu l'incompetance du technicien qui vient chez moi !!!
Bizarement ma chaudiere refonction avec le capot fermé ...
Viper

Réponse de Luc Bus (Part 59)
Posté le : 12/02/08
Titre : Schéma Ferroli NEV 324T

Bonjour, Super-Phoneman pourrait il m'envoyer le schema électrique d'une chaudière Ferroli NEV 324T ? C'est une seconde main et actuellement le thermostat d'ambiance coupe le brûleur, alors que je pense qu'il devrait couper le circulateur; est-ce correct ?

Réponse de yaya95 (Pro 95)
Posté le : 15/02/08
Titre : Pour luc bus

su ce genre de chaudiere, avec un tout petit corps de chauffe, il vaut mieux faire couper le bruleur plus que le circulateur, sinon, ça creer un probleme d'irigation et la chaudiere monte en surchauffe.

Réponse de Didier (Part 08)
Posté le : 16/02/08
Titre : Re : Probleme eau chaude Ferroli c24e

Voici mon problème est le suivant.
Lorsque j'essaie d'allumer le chauffage j'entend le pezo qui fonctionne, la veilleuse qui s'allume et apres un court laps de temps tout s'éteind. la lampe veilleuse à côté de l'icone radiateuret?? clignotte vert.
Si j'allume l'eau chaude pareil, sauf si je reset au préalable et que je met le bouton sur été alors j'ai le chauffe eau qui s'allume et qui reste bruler jusq'au moment ou je coupe l'eau chaude, et ensuite veut en reprendre la chaudière ne se ralume pas?
Quelqu'un pourais m'éclaircire, j'ai comme l'impression que le thermo couple ne débite rien?
Je n'ose presque plus le demander au héros dece forum Mr Phoneman si il aurais un schéma techinque pour m'aider ainsi qu'un "trouble chooting liste"pour ce modèle de chauffage?
Merci d'avance et bon WK
Didier
MOn adresse dpecher@telenet.be

Réponse de yaya95 (Pro 95)
Posté le : 20/02/08
Titre : Pour didier

bien que t'es mots techniques ne sont pas employé de la bonne façon, je crois comprendre que tu as un probleme a l'allumage.ton piezzo electronique (sans thermocouple mais avec une sonde de ionisation) allume ton gaz et ensuite tout s'eteint, sauf en cas de demande eau chaude.
si c'est bien le cas, il existe deux problemes possibles: soit problemes de sonde chauffage, que tu peux tester avec un omes metres, soit ta cartes d'allumage ou celle des sondes.(beaucoup moins facile a tester)

Réponse de yo13 (Part 13)
Posté le : 22/02/08
Titre : Re : PB eau chaude sur Chaudière saunier duvalf24e

bonjour,
je rencontre le probleme suivantsur cette chaudiere gaz:
quand je me douche l'eau devient tiede tres rapidement impossible de prendre une douche au moins un peu chaude alors qu'il n'y a aucun probleme pour les radiateurs.
un depanneur est venu,a rpl 2 piece apres avoir depose celle ci idem.
il revient lundi avec son patron qui avait lui meme etablit un devis de 291.00 euros que je n'ai pas regle biensur.
connaissez-vous ce probleme?.
JE VOUS EN REMERCIE PAR AVANCE.

Réponse de john (Part 59)
Posté le : 10/03/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli Domitop F24E (viper)

Bonsoir,

je rencontre le même problème que viper: plus d'allumage lorsque je referme le caisson.

j'ai changé les tuyaux entre le ventilo et le pressostat. Le pressostat vient d'être changé. Une idée ?

Phoneman: pourrais-tu m'envoyer la doc concernant la ferroli domitop F24e car aprés deux semaines le centre ferroli de lyon a du probablement m'oublier (comme j'aurais envie d'oublier que j'ai une ferroli à la maison !) brozekjohn@yahoo.com

merci,

john

Réponse de Orlando (Part 59)
Posté le : 13/03/08
Titre : Ferroli : explosion au démarrage...

Bonjour,

j'ai une chaudière de sol, au gaz, Ferroli GRBK N 30 pour chauffage central et eau chaude.
Elle est entretenue, la cheminée est ramonée, le vase d'expansion et les électrodes d'allumage sont changés mais souvent, elle fait tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic avant de s'enclencher puis s'allume avec un grand souffle.
Le réparateur me dit que c'est soit le bloc de gaz, soit la commande électronique qui donne une mauvaise info pour l'enclenchement.
Parfois, elle s'éteind, quand il y a trop de gaz laché et qu'elle ne s'enclenche pas. Mais la plupart du temps, elle démarre avec un grand souffle. Mon plancher de la pièce située au dessus se soulève à cause du souffle.
J'ai peur ;o)
Mon réparateur dit qu'il ne sait pas voir quelle est la pièce défectueuse (commande électronique ou bloc gaz).
C'est possible ?

Réponse de Orlando (Part 59)
Posté le : 13/03/08
Titre : Ferroli : explosion au démarrage...

Bonjour,

j'ai une chaudière de sol, au gaz, Ferroli GRBK N 30 pour chauffage central et eau chaude.
Elle est entretenue, la cheminée est ramonée, le vase d'expansion et les électrodes d'allumage sont changés mais souvent, elle fait tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic avant de s'enclencher puis s'allume avec un grand souffle.
Le réparateur me dit que c'est soit le bloc de gaz, soit la commande électronique qui donne une mauvaise info pour l'enclenchement.
Parfois, elle s'éteind, quand il y a trop de gaz laché et qu'elle ne s'enclenche pas. Mais la plupart du temps, elle démarre avec un grand souffle. Mon plancher de la pièce située au dessus se soulève à cause du souffle.
J'ai peur ;o)
Mon réparateur dit qu'il ne sait pas voir quelle est la pièce défectueuse (commande électronique ou bloc gaz).
C'est possible ?

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 14/03/08
Titre : Re : Pour Orlando

Bonjour Orlando,

Je ne suis pas chauffagiste et je ne connais pas le modèle de ta chaudière. Ma chaudière est une F24E gaz murale à ventouse. Sur la F24E, il y a un potentiomètre de réglage du debit de gaz à l'allumage ( le P4 ).Si celui-ci est réglé au maximum,j'obtiens le même effet au démarrage car le volume de gaz présent dans la chambre est trop important lors de l'apparition de l'étincelle d'allumage. Cherche ton systeme de réglage et verrifie si il n'est pas au maxi. C'est peut être la cause.
Phoneman.

Réponse de Orlando (Part 59)
Posté le : 14/03/08
Titre : Boum boum

Merci, j'essaye de trouver le potentiomètre... le chauffagiste avait ouvert le couvercle et réglé des trucs... je vais voir. Merci !!!

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 14/03/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli Domitop F24E (viper)

Réponse pour john, ta doc est dans tes mails

Viper

Réponse de Geoffray (Part 68)
Posté le : 16/03/08
Titre : Probleme ferroli F24E

Bonsoir à tous !
J'ai un gros souci depuis le debut de la semaine.En fait quand je demande de l'eau chaude, la chaudiere declenche mais il n'y a aucune flamme au niveau du bruleur et ca commence à me faire la meme chose avec le chauffage.C'est super désagreable surtout quand tu prends ta douche l'eau devient glacée puis chaude pendant 2 min maxi puis glacé pendant au moins 5 min.Si vous avez la soluce n'hésitez pas.Pour Phoneman "le maitre de la notice Ferroli F24E" peux tu me l'envoyer sur mon mail gull.geoffray@neuf.fr (tu me l'avais deja envoyé l'annee derniere mais plus moyen de la trouver).Dans l'attente de vos réponses,salutations.

Réponse de Geoffray (Part 68)
Posté le : 16/03/08
Titre : Suite probleme ferroli F24E

Encore moi je viens de tester une solution en enlevant un des 2 bouchons en plastique qui se trouvent sur le capot du corps de chauffe et la flamme du bruleur s'est allumée donc eau chaude, pareil pour le chauffage j'ai fais le meme test et la flamme s'est egalement allumee.D'ou pourrait alors venir le probleme car je ne pense pas passer mon temps a enlever et remettre ce bouchon ??? Merci de vos réponses dans l'attente de vous lire...

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 17/03/08
Titre : Re : Pour Geoffray

Bonsoir Geoffray,

Pour la doc,c'est fait.Pour ta panne,voir le venturi,le conduit ventouse,les 2 tuyaux du pressostat d'air ou pressostat HS.

Phoneman.

Réponse de lio (Pro 62)
Posté le : 25/03/08
Titre : Probleme eau chaude sur Ferroli domi compat F24 D

bjr je possede une chaudiere FERROLI DONIcompact F24 D.
mon problem et ke je né plus d' eau chaude o robinet mais pourtant mai chaufage marche tres bien. Sur mon voyant la chaudiere est en erreur (F5) et sa clignote sa fai deja 5 mois que sa dure et a ce que je voit c chaudiere on des bonne RéPUTATION

exusez moi pour les faute orthographe

merci de me repondre

Réponse de doboune (Part 59)
Posté le : 26/03/08
Titre : Re : Probleme eau chaude sanitaire

Bonjour j'ai mon vase expention ec qui fuit quelq'un c pour quoi je cherche egalement la doc ferroli oasi 24 e merci

amicale59@orange.fr

Réponse de feropane (Part 77)
Posté le : 10/04/08
Titre : Chaudière Ferroli Nef-v ne demarre plus!

bjr,
moi egalement j'ai un probleme avec ma chaudiere ferroli NEF-VENT/A. voila,le ventilateur est tombé en panne et je l'ai changé, mais le souci et que maintenant ma chaudiere refuse totalement de redemarrer! une vrai galere. je ne comprend pus rien! j'ai comme l'impression qu'il n'y pas de courant qui arrive dans la chaudiere. pourtant j'ai testé la prise et le courant est bien présent. est ce que quelqu'un peu me dire d'ou pourrez venir le probleme.
j'ai plus d'eau chaude depuis 2 semaine et bien entendu mes radiateur ne fonctionne pas aussi...

Réponse de Gé2 93 (Part 93)
Posté le : 15/04/08
Titre : Plus d'eau chaude sur Ferroli DOMINA F24E

Bonjour,
Ma Ferroli DOMINIA F24E de 1998 refuse de faire de l’eau chaude en position été et n’en donne que quelques minutes en position hiver.
En 5 visites mon dépanneur a changé la sonde et la carte électroniqueet me suggère de changer de chaudière. Phoneman aurais-tu une piste et une doc. (g.noiraux@wanadoo.fr)
Merci par avance

Réponse de korein (Part 59)
Posté le : 18/04/08
Titre : Re : doc ferrolie f 24 e

salut phenoman pourer tu m envoyer la doc sur ferrolie f 24 e je voi que tu es tres demander excuse moi et merci d avance mon adresse est korein.59@hotmail.fr

Réponse de Dormidou (Part 91)
Posté le : 19/04/08
Titre : Détartrage Ferroli Oasis F24E

Bonjour à tous !

Quelqu'un a déjà tenté un détartrage du ballon de cette chaudière ? Si oui, c'est dur ? Et pour quel résultat ? Merci d'avance pour vous infos !

Réponse de viphil59 (Part 59)
Posté le : 19/04/08
Titre : Re : Probleme eau chaude

j ai une domi C24E je n ai plus deau chaude plus de pression hepl

Réponse de korein (Part 59)
Posté le : 20/04/08
Titre : Plus de pression deau chaude

bonjour a tous voila j ai une ferroli f 24 e et je n ai plus d eau chaude ni de pression deau chaude j ouvre le robinet il y a un filet qui coule par contre choffage marche tres bien apparement bocoup d entre nous on le meme probleme je n ai plus de doc donc ps evident de trouver la panne si quelqu un a u le meme probleme peut il me repondre car moi je suis une fille avec 2 bébé et pas bocoup d argent pour me preparer a d eventuelle panne sans panne donc si je pe essayer de reparer moi meme sa serait bien pour mon porte monnaie merci d avance pour vos conseil et vos doc

Réponse de Yke55 (Part 91)
Posté le : 21/04/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli Domina OASI F24E

Bonjour,

Merci d'avance à toute personne pouvant me procurer une documentation sur ce modèle de chaudière. J'ai des problèmes d'eau chaude et je ne sais quoi faire. Beaucoup de fuite d'eau et la pression qui part en vrille aprés chaque utilisation. Merci.

Mon e-mail: yke55@free.fr

Réponse de yaya95 (Pro 95)
Posté le : 29/04/08
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

cherche pas, c'est ton vase d'expanssion qui est HS

Réponse de domael88 (Part 88)
Posté le : 09/05/08
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli fioul

bonjour ou bonsoir.
voici mon problemesur ma chaudiere que j'ai achetre recament fonctionne tres mal quand je me douche j'ai de l'eaux chaude mes quand le reservoir et vide ma chaudiere ne veut pas me remettre de l'eaux chaude.
en plus de ca elle s'eteint toute seul.
et encor quand je mes en position juste l'eaux elle fas quand meme chauffer mon plancher chauffant


alors merci de me rep
diablo8881@hotmail.com

Réponse de cricri (Part 59)
Posté le : 12/05/08
Titre : PB eau chaude sur chaudiere ferroli Econcept35A

Bonjour,
Un enième problème sur la chaudière récement installée Ferroli Econcept35A.Après l'avoir complètement remplacée l'installateur a emporté la documentation de la chaudière. Donc si quelqu'un l'a je suis preneur. Par ailleurs on vient de couper complètement les chauffages thermostat 1 et plus d'eau chaude.Nous avons un thermostat d'ambiance et des vannes thermostatiques et un ballon d'eau chaude. Merci d'avance pour les infos et la documentation.
christl_lidl@yahoo.fr

Réponse de Tony (Part 62)
Posté le : 02/06/08
Titre : Recherche de documentation pour ferroli F 24 E

Bonjour je recherche de la documentation pour une chaudiere murale ferroli domitop F 24 E.
Merci d'avance.
mon email : ooothefoxooo@aol.com

Réponse de elexi (Part 57)
Posté le : 06/06/08
Titre : Mise en route chauffage sans que je demande

Problème DOMINA F 24 E:
Je ne demande pas à chauffer et pourtant :
Voyant radiateur allumé, le circulateur tourne, tout est en position HIVER, j'ai même débranché le thermostat.

QUE FAIRE ?

Merci de votre réponse à qui connais la solution.

alexis2002#wanadoo.fr

Réponse de ELISEM (Part 59)
Posté le : 13/06/08
Titre : Documentation

Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière de 2 ans ! FERROLI Domitop F24E sous réf.0216L61193 GRAND GRAND MERCI A LA PERSONNE QUI PEUT ME FAIRE PARVENIR LA DOCUMENTATION (JE VOIS QUE NOUS SOMMES NOMBREUX SUR LA MÊME CHAUDIERE MERCI

Réponse de DIDIER95560 (Part 95)
Posté le : 14/06/08
Titre : New Elite 60F24

Bonjour,

Et bé, moi qui ait une New elite 60 F24, est-ce que je dois m'attendre à la changer d'ici 4/5 ans ? En attendant qu'elle est la température d'eau de refoulement qu'il faut régler ?
Merci d'avance de vos conseils

Réponse de karl (Part 51)
Posté le : 15/06/08
Titre : Ferrol domina f24e

Ma chaudiere ferroli domina f 24 e
démarre toute seule parfois.L
J'ai un thermostat d'ambiance pourtant. le branchement me semble
correct. Y a t'il un schéma de branchement ?

Réponse de GaLee (Part 59)
Posté le : 01/07/08
Titre : Securité sur Chaudière Ferroli Domitop F 24 E

Bonjour à tous et surtout au grand maitre de la Domitop F24E j'ai nommé Phoneman. Pour faire original j'ai en ma possession la fameuse notice de la chaudière, mais malheureusement cela ne m'empêche pas d'avoir des soucis.
J'avais un pb d'entartrage de la chaudière il y a 2 mois. Il y été résolu pour 100€ par un gentil chauffagiste, mais je me trouve devant un nouveau pb.
La chudière se met en défaut après 3s de chauffe (commande sanitaire ou commande chauffage...même combat!).
Après moultes tests il me reste 2 hypothèses: La sonde ou la carte.
Je penche plutot pour la carte car le mode de test (bouton sur OFF puis maintenu sur RESET) ne fonctionne pas. Aucune led ne s'allume.
Une idée ? Si c'est un changement de crate n'est-il pas plus judicieux de changer carrément cette saletée de chaudière ? Et dans ce dernier cas je propose une notice un peu usagée pour pas très cher !!
Merci
ygallois@worldonline.fr

Réponse de Fab (Part 91)
Posté le : 03/07/08
Titre : Veilleuse éteinte

Bonjour à toute les âmes charitables

Mon problème est qu'après le passage de nos amis de GDF la veilleuse de Ma chaudière Ferroli new elite est éteinte ayant égaré la notice quelqu'un à t-il une solution pour réamorcer cette dernière.
Merci à tous

Réponse de babar80 (Part 80)
Posté le : 30/07/08
Titre : Mise en securite sur ferroli NEF VENT 27

Bonjour
Elle se met en securité systématiquement 5 à 6 secondes après le démarrage donc pas d'eau chaude ni de chauffage (pas grave c'est l'été mais j'ai testé).
Un enfant en bas age à la maison qui n'aime pas vraiment l'eau froide.
Pendant 5 à 6 secondes elle marche bien puis plus rien.
Est-ce un probleme electronique ou une autre piece defectueuse ?
Merci de votre aide, j'ai pas la doc de ce modele de 1998.
Merci

Réponse de babar80 (Part 80)
Posté le : 31/07/08
Titre : Mise en securite sur ferroli NEF VENT 27 - suite

Suite du message au dessus
J'ai changé l'electrode de ionisation pensant que c'était lui en cause et qu'il mettait la chaudiere en securité.
Mais ça change rien, elle demarre bien 5 secondes, en position test, en puisage d'eau chaude ou en position chauffage puis se met en sécurité.
J'ai aussi testé en inversant les fils neutre et phase de la prise au cas ou ce soit un probleme de polarité.
Au secours ! Y'a-t-il des réglages possibles sur la platine electronique ?

Réponse de F24E (Part 77)
Posté le : 09/08/08
Titre : Re : Chaudière Ferroli F24E

BONJOUR TOUT LE MONDE faites comme moi changer de chaudiere vous aurez moins de probleme

Réponse de blabla8258 (Part 01)
Posté le : 15/08/08
Titre : Chaudière Ferroli domina c24

je ne parviens plus à mettre fixe ma veilleuse et quand j'aivais de l'eau chaude celle-ci devenait glaciale apres 2 min qqun aurait-il une idéé ou un conseil, un avis ?
merci d'avance

Réponse de wilk (Part 12)
Posté le : 17/08/08
Titre : Demande doc f24e

salut,

Même problème que les autres, je cherche la doc de la F24E !

Merci d'avance

wilk AT flibuste POINT net

Réponse de fabieni (Part 59)
Posté le : 23/08/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli domitop f24e

bonjour a tous je suis a la recherche de la doc pour ma chaudiere ferroli domitop f24e qui se met en securiter sans cesse et mon proprio ne l'a pas mon chauffagiste ne trouve pas le probleme voici mon adresse mail fabienmachrouh@aol.com merci d'avance

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 28/08/08
Titre : Re : Pour fabieni

Bonjour,

La doc est dans ta messagerie.

Cdt,
Phoneman.

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 28/08/08
Titre : Re : Pour wilk

Bonjour,

La doc est dans ta messagerie également.

Cdt,
Phoneman.

Réponse de Alamoto (Part 69)
Posté le : 08/09/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli Domina Oasi

Chaudière Domina Oasi C24 .En faisant l'entretien j'ai trouvé un pression nulle sur ballon d'expansion EAU SANITAIRE (le petit). En coupant l'arrivée d'eau j'ai pu regonfler avec une pompe. A combien ? 2,5 bar ??? Mais quand j'ouvre l'arrivée d'eau la pression doit être de 7 ou 8 bar (pression du circuit ville). Est-ce bien cela qu'il faut faire ?

Réponse de foundou (Part 94)
Posté le : 12/09/08
Titre : Re : Probleme eau chaude sur domitop c24E

Bonjour, j'au un problème avec ma chaudiere Ferroli DOMITOP c24 E, le problème consiste à :
une fois les manoeuvres d'allumage effectuées correctement,les brûleurs s'allument et au bout de 5 secondes, tout s'arrete, même la lampe témoin de blocage ne s'allume pas
si vous avez la réponse, voici mon email simcom_batna@hotmail.com
merci

Réponse de nobru (Part 16)
Posté le : 13/09/08
Titre : Probleme ferroli oasi F 24 E

j'ai pas mal de probleme avec ma chaudière et aucune documentation y aura t'il quequ'un de sympa pour me l'envoyer merci

Réponse de nobru (Part 16)
Posté le : 13/09/08
Titre : Probleme chaudiere

adresse internet pour la doc ferroli oasi F24E léaflorent@hotmail.fr merci

Réponse de taps (Part 82)
Posté le : 16/09/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli

bonjour, je suis à la recherche de la doc pour une ferroli domitop F24E car pression faible et je ne sais pas la faire augmenter, je vous remercie d'avance mon mail steeve.tapie@neuf.fr

Réponse de Serge (Part 77)
Posté le : 18/09/08
Titre : Chaudière Ferroli domina oasi f24e

Bonjour

Je ne sais comment remettre en pression le circuit, est ce les 2 robinet blanc avec l espece de purge qu il faut ouvrir?
Si vous pouviez m envoyer la doc a ptitpotos@hotmail.fr
Merci d avance

Réponse de jeannord (Part 59)
Posté le : 27/09/08
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli new elite F24E

bonjour
serait t'il possible d'avoir la doc pour une ferroli new elite F24E mes parents ne l'on plus et la chaudiere se met en securite la nuit lorsque le chauffage a ete baisse ( defaut F3)
apparement ce defaut serait sonde temp non activee ou absence de circulation ??
d'autre part j'ai vu un message de MICHEL pro 62 j'aimerais entrer en contact avec lui pour le depannage il aurait lieu a MARCK EN CALAISIS
mon e mail jean-marc.montet@wanadoo.fr
merci de vos reponses
cordialement jean marc

Réponse de valère (Part 59)
Posté le : 02/10/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli nf 30

AU SECOURS !!!
J'ai dysjoncté, depuis ma chaudière ne fonctionne plus, pas moyen de la rallumer !!
merci de votre aide il fait froid :-)

Réponse de jojl (Part 60)
Posté le : 03/10/08
Titre : Mode emploi DOMITOP F24 E

Bonjour,

je recherche mode d'emploi chaudière ci dessus
mon email jll0860@gmail.com

merci d'avance

Réponse de Lo (Pro 44)
Posté le : 07/10/08
Titre : Probleme sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bjr,

Sur une nef -p, lorsque je veux remettre de l'eau dans le circuit de chauffage, l'eau sort du disconnecteur ?!? Cette chaudière doit être incomplète, il doit manquer quelque chose... puis- en avoir la doc svp.
docs.4.kiss4me@spamgourmet.com

Réponse de jp (Part 77)
Posté le : 08/10/08
Titre : Re : Probleme perte d'eau su Ferroli Domitop C24E

Bonjour à tous, mon souci est le suivant : depuis son installation en 1999, je doit systématiquement remettre de l'eau dans ma chaudière.

Au début c'était tous les mois environ et maintenant à peu près toutes les semaines.

à mon dernier entetien le chauffagiste a constaté que le vase d'expansion manquait de pression, il l'a donc regonflé avec une simple pompe a vélo+manomètre. Puis-je le faire moi-meme et comment ? je recherche par ailleur une doc pour ma chaudière.
Mail :jp.carpin@free.fr

Merci d'avance pour vos réponses.

Réponse de debatissejp (Part 63)
Posté le : 10/10/08
Titre : Re : Probleme Ferroli domina oasi f 24 e

ma chaudiere fonctionne correctement mais souvent la nuit elle ronronne se qui me reveille

Réponse de jp (Part 77)
Posté le : 14/10/08
Titre : Re : Probleme perte d'eau su Ferroli Domitop C24E

Bonjour,

J'ai toujours ces pertes d'eau dans ma chaudière dans laquelle je remet de l'eau environ tous les 3 jours

D'ou peut venir le problème ?

Si une bonne âme pouvait m'envoyer une documentation pour ma chaudière ferroli domina C24E.
e-mail jp.carpin@free.fr

Merci beaucoup

Réponse de terrot 1950 (Part 21)
Posté le : 15/10/08
Titre : Chaudiere ferroli noxia/b

je possede une chaudiere ferroli noxia/b de 1995 elle se met en securite apres un long moment d'inactivite et repart apres plusieurs mise en route(5 ou 6 fois)
qui peut me renseigner merci

Réponse de Lafourme (Part 17)
Posté le : 15/10/08
Titre : Doc... Ferroli bien sûr !

Bonjour,
Je viens d'entrer dans une maison où il y a une f24e. Impossible d'activer le chauffage. Et pas de doc bien sûr. Avec, ça pourrait m'aider. Comme je vois qu'il y a des gens biens aimables sur ce forum, j'apprécierais de la recevoir dans ma boîte mail créée pour l'occasion :) f24e@orange.fr

Merci
Franck

Réponse de detraz g (Part 11)
Posté le : 25/10/08
Titre : Explosion ferroli domina

ma chaudiere FERROLI Domina C24E explose parfois a l'allumage (explosion qui souleve ma treppe d'accès aux combles .après de nombreuses et onereuses interventions de l'entreprise qui m'a vendu et installé cette chaudiere en 2000..et elle explose toujours: matériel à eviter imperativement!

Réponse de titi (Part 17)
Posté le : 26/10/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli New elite f24e

bonjour

je souhaite obtenir la notice de la chaidiere ferroli new elite f24e car j'ai un probleme le chauffage ne se lance plus....vive le poêle à pétrole...

merci pour votre réponse

à bientôt

Réponse de rp30 (Part 30)
Posté le : 29/10/08
Titre : Ferroli f24e manomètre à zéro

Bonjour, après avoir purgé hier soir les radiateurs qui faisaient du bruit, je me retrouve ce matin avec ma chaudière en sécurité et son manomètre à zéro. J'ai bien la doc mais je n'y comprends pas grand chose, je ne sais pas comment faire revenir la pression à un niveau acceptable, on me dit qu'il faut remplir la chaudière mais je ne sais pas quel robinet tourner. Pouvez-vous m'aider ?

Réponse de rp30 (Part 30)
Posté le : 29/10/08
Titre : Ferroli f24e manomètre à zéro

attention réponse de phoneman sur le sujet "ferroli f24e et clones, postez ici"
"C'est très facile.Il y a deux molettes blanches séparées par le disconnecteur sur le côté droit de la chaudière,sous le manomètre de pression.Tu ouvres la molette de gauche à fond.Puis la molette de droite ( qui est l'arrivée d'eau )mais tout doucement pour eviter d'envoyer une trop forte pression. A ce moment là,tu entends un écoulement d'eau et l'aiguille du manomètre va monter.Tu laisses monter la pression entre 1 et 1,5 bars puis tu refermes la molette gauche.Ensuite,tu refermes la molette de droite à fond.C'est tout.Pour info, si l'eau ne circule pas lorsque tu ouvres la molette de gauche,tu demandes à une personne d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour débloquer le disconnecteur qui est en pression.Autre info,si il y a un écoulement de quelques gouttes d'eau au niveau du diconnecteur par le petit tube en son milieu,c'est normale."
Réponse parfaite, ça marche !

Réponse de Céline (Part 59)
Posté le : 29/10/08
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli F24E

Bonsoir,
Ma chaudière Ferroli s'arrête très souvent lorsque l'on prende de l'eau chaude (c'est sympa pour la douche!). Lorsque l'eau chaude n'est pas mise en marche, le chauffage fonctionne très bien. Comment faire pour réparer l'eau chaude?
maerten.celine@voila.fr

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 30/10/08
Titre : Re : Pour detraz g

Bonjour,

Pour info,j'ai déjà eu ce phénomène d'explosion sur ma F24E et la cause était que le potentiomètre de réglage de pression de gaz à l'allumage était réglé au maximum.Celui-ci ce trouve directement sur la carte électronique sous le capot de protection.J'y avais touché pour voir ce que celà provoquait sur le fonctionnement.Par contre il ne faut pas le remettre au mini sinon la pression n'est plus suffisante pou allumer correctement le bruleur.L'ideal si il est au maxi c'est de le descendre un peu et faire un essai d'allumage.
Phoneman.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 31/10/08
Titre : Mise en securité Ferroli domitop F24E

Salut Phenoman,

me revoila, apres quelques temps sans souci . . . .
mais la Chaudiere ferroli domitop F24E me fait penser a toi ;-)

La periode Hivernal arrive et cette Ferroli fait de nouveau des mises en securités et plus de chauffage/eau chaude.
En fait ce n'est qu'en hiver quand on en a le plus besoin, quelle se met a deconner.
elle se met en securité lors du declenchement du chauffage. . . tu as une idee du pourquoi ?

PS : entretient complet la semaine derniere, comme par hasard ! ! !

Viper

Réponse de Vincent (Part 76)
Posté le : 05/11/08
Titre : Defaut allumage eau chauffage

Bonjour,

J'ai une Ferroli INNOx B à ventouse installée en 2000.
De plus en plus fréquemment, le matin à la remise en route du chauffage, la chaudière produit une étincelle et coupe, puis recommence 10 seconde plus tard et ainsi de suite sans allumer le bruleur. Si je la met en mode test ou si je fait couler suffisamment d'eau chaude, elle démarre bien, étincelle continue et allumage bruleur, et c'est reparti normallement pour la journée jusqu'au lendemain, le chauffage fonctionnant alors parfaitement.
Le thermostat fonctionne bien jusqu'à son raccordement sur la chaudière et joue parfaitement son rôle dans la journée.
Avez vous une idée sur l'origine du problème?

Merci d'avance pour votre aide.

Vincent

Réponse de Vincent (Part 76)
Posté le : 05/11/08
Titre : Defaut allumage eau chauffage

Bonjour,

J'ai une Ferroli INNOx B à ventouse installée en 2000.
De plus en plus fréquemment, le matin à la remise en route du chauffage, la chaudière produit une étincelle et coupe, puis recommence 10 seconde plus tard et ainsi de suite sans allumer le bruleur. Si je la met en mode test ou si je fait couler suffisamment d'eau chaude, elle démarre bien, étincelle continue et allumage bruleur, et c'est reparti normallement pour la journée jusqu'au lendemain, le chauffage fonctionnant alors parfaitement.
Le thermostat fonctionne bien jusqu'à son raccordement sur la chaudière et joue parfaitement son rôle dans la journée.
Avez vous une idée sur l'origine du problème?

Merci d'avance pour votre aide.

Vincent

Réponse de titi (Part 17)
Posté le : 08/11/08
Titre : Probleme Chaudière Ferroli New elite f24e

bonjour

je souhaite obtenir la notice de la chaidiere ferroli new elite f24e car j'ai un probleme le chauffage ne se lance plus....vive le poêle à pétrole...

merci pour votre réponse (smirgold1@hotmail.com)

à bientôt

Réponse de gold (Part 21)
Posté le : 08/11/08
Titre : Probleme de chauffage Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour,
moi aussi j'ai un probléme avec ma ferroli ,tout est bon au niveau de la préssion , l'eau chaude fonctionne trés bien mais mon chauffage ne se met pas en route poutant le voyant de la chaudiere est ok pour le chauffage!
comment faire pour avoir le chauffage?
merci
bon weekend
Bénédicte

Réponse de julien (Part 68)
Posté le : 14/11/08
Titre : Pas de pression sur la ferroli

Bonsoir,

J'ai aussi un probleme avec la chaudiere gaz FERROLI

En fait il n'y a plus de pression, je ne sais pas vomment la rallumé, je n'ai plus d'eau chaude.

Je l'ai mise en position test puis en mode juste eau chaude ou eau + radiateur mais rien a faire, jentends les bruit comme si elle marchait normale mais ça chauffe pas.

Avez vous une idée de la panne et de la solution à mettre en place ?

Pouvez vous me donnez le nom d'une entreprise qui fait de la maintenance (genre contrat d'entretien) de la chaudiere dans le haut rhin ?

D'avance merci.

Mon Email : julien_fust@hotmail.fr

Réponse de JEAN PIERRE (Part 25)
Posté le : 15/11/08
Titre : Probleme Allumage Chaudière Ferroli domitop f24e

Bonsoir,
mon probleme est le suivant, quand j'allume la chaudiere, le voyant s'allume mais rien ne se passe, les electrodes ne s'enclenchent pas, et le voyant rouge sigifiant qu'il n y a pas de flamme ne se mets pas en marche aussi.sachant que quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, le voyant eau chaude sur la chausiere s'allume...
Es que quelqu'un a compris quelque chose, parce que la c'est la galere.

Réponse de JEAN PIERRE (Part 25)
Posté le : 15/11/08
Titre : Probleme Allumage Chaudière Ferroli domitop f24e

Bonsoir,
mon probleme est le suivant, quand j'allume la chaudiere, le voyant s'allume mais rien ne se passe, les electrodes ne s'enclenchent pas, et le voyant rouge sigifiant qu'il n y a pas de flamme ne se mets pas en marche aussi.sachant que quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, le voyant eau chaude sur la chausiere s'allume...
Es que quelqu'un a compris quelque chose, parce que la c'est la galere.

Réponse de David (Part 51)
Posté le : 16/11/08
Titre : Pbm Ferroli F24E mano à 0

Bonjour,
un grand merci à Phonemann et rp30 pour la réponse qui m'a sauvé après 2 jours sans eau chaude ni chauffage :j'ai une Ferroli f24e et le manomètre est tombé à zéro ...
Alors la marche à suive :
"Il y a deux molettes blanches séparées par le disconnecteur sur le côté droit de la chaudière,sous le manomètre de pression.Tu ouvres la molette de gauche à fond.Puis la molette de droite ( qui est l'arrivée d'eau )mais tout doucement pour eviter d'envoyer une trop forte pression. A ce moment là,tu entends un écoulement d'eau et l'aiguille du manomètre va monter.Tu laisses monter la pression entre 1 et 1,5 bars puis tu refermes la molette gauche.Ensuite,tu refermes la molette de droite à fond.C'est tout.Pour info, si l'eau ne circule pas lorsque tu ouvres la molette de gauche,tu demandes à une personne d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour débloquer le disconnecteur qui est en pression.Autre info,si il y a un écoulement de quelques gouttes d'eau au niveau du diconnecteur par le petit tube en son milieu,c'est normale."
Réponse parfaite, ça marche !
MERCIIIIIIIIIIIII !
Si quelqu'un a la notice de la ferroli F24E je suis preneur car mon proprio ne m'a rien donné (je suis en loc) : goncalvesy@aol.com

Réponse de Phoneman (Part 59)
Posté le : 19/11/08
Titre : Re : Pour David

Bonsoir David,
La doc est dans ta messagerie et merci pour ton retour d'informations.Cela sera très utile pour les nouveaux qui rencontre le même problème.C'est rassurant pour une personne qui cherche de l'aide,de constater que les conseils apportés ici fonctionnent.Une réaction comme la tienne est malheureusement trop rare.
Phoneman.

Réponse de jar jar (Part 07)
Posté le : 25/11/08
Titre : Ferroli domina C24e

bonjour, j'ai également en ma possession une ferroli qui présente une panne aléatoire concernant l'ECS et le chauffage. Je vais essayer d'etre clair.

Pour le chauffage, lorsque la panne se fait sentir, la chaudière déclenche normalement, l'allumage se fait correctement, la flamme est la qques secondes, parfois qques minutes, puis tout se coupe. sur le tableau de bord, tout est "normal". ensuite, après qques minutes, le cycle recommence, et ça jusqu'à ce qu'elle se remette a fonctionner normalement.

Pour l'ECS, soit elle ne s'allume pas du tout, soit comme pour le chauffage, un bref allumage, puis plus rien.

Pour info, j'ai déjà démonté la "turbine" qui indique le mouvement de l'eau a l'entrée de la chaudière, il fonctionne très bien.


j'avoue avoir tenté tout ce qui est dans mes cordes, une aide serait vraiment la bienvenue.

P.S: si qqun détient la notice de cette chaudière, merci de me la transmettre : hervelaine@hotmail.com

merci pour vos réponses.

Réponse de Tarek (Part 01)
Posté le : 27/11/08
Titre : Re : Probleme mise en securite

bonjour tout le monde
j'ai installé une chaudiere ferroli domitop c30 le probleme rencontré que la chaudiere passe au mode mise en sécurité et surtout losque en choisis une température entre 50 et 80 degré , j'attire votre attentio en vous fesons savoir que la chaudiere est neuve.

Réponse de chris du 56 (Pro 56)
Posté le : 01/12/08
Titre : Recherche de documentation

bonsoir je suis a la recherche d'une doc technique sur une chaudiere ferroli domina F24E ayant chercher partout mais en vain...
dans l'attente d'une reponse je vous souhaite a tous une bonne soiree.
mon email si tout fois quelqu'un aurait sa sous la main
chris.armordep@free.fr
tres cordialemnt christophe

Réponse de FANHER (Part 44)
Posté le : 03/12/08
Titre : Chaudière ferroli innox

j'ai acheté à un particulier une chaudière ferroli innox b, je suis à la recherche d'une documentation est-ce que quelqu'un peut m'aider
merci d'avance

Réponse de minniebelou (Part 33)
Posté le : 03/12/08
Titre : Recherche notice

bonjour,
je viens d'emmenager dans un appartement et j'ai une chaudière (eau + chauffage) Ferroli domina oasi vmc 24.La pression est de 0,5 bar et je voudrai l'augmenter mais je ne sais pas comment.Si quelqu'un a la notice je serais interessée. Merci

Réponse de bubulle (Part 76)
Posté le : 07/12/08
Titre : Ferroli domitop C24E

Bonjour à tous !

J'ai une chaudiere c24e, et je ne sais pas comment remettre de la pression pour le chauffage (on entend clairement qu'il manque de l'eau dans les conduites) et la pression reste basse, et je n'arrive pas à savoir quel robinet tourner !!!
Si quelqu'un peut m'envoyer la doc : breizhbubulle@hotmail.fr
Ca serait très gentil ! Merci !

Réponse de Badosch (Part 78)
Posté le : 07/12/08
Titre : Extinction de la veilleuse sur Ferroli NEF-VENT

La veilleuse de ma chaudière Ferroli NEF-VENT s'eteint de plus en plus souvent (tous les jours voir 2 fois par jour.
Le pb est apparu lors de la mise en route du chauffage, elle a fonctionné correctement tout l'été.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Phoneman, tu sembles bien documenté... t'aurais pas la doc de cette chaudière ?
Mon email : badosch@free.fr

Merci.

Réponse de fred (Part 77)
Posté le : 07/12/08
Titre : Probleme eau chaude ferroli F 24 E oasi

bonjour

je suis titulaire d'une chaudiere ventouse ferroli F24E, lorsque la chaudiere se declenche pour l'eau chaude, mon tuyau de retour de chauffage devient tres chaud et chauffe mon dernier radiateur (circuit de chauffage mono tube).
est ce normal ? merci de votre reponse
e-mail fredairpol@neuf.fr

Réponse de Christian (Part 91)
Posté le : 10/12/08
Titre : Pb eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonsoir,

Encore un souci avec Ferroli NEF-P.(10ans).
Depuis 3 semaines, j'ai un pb d'eau chaude: douche écossaise.
J'ai fait nettoyer la chaudière mais le pro n'a pas voulu prendre le contrat entretien.
Comme j'avais un très faible débit ECS, j'ai changé le débitmètre. Meilleur débit mais tj douche écossaise.
Robinet eau chaude ouvert le bruleur se déclenche mais s'arrête rapidement pour se rallumer ensuite.
Je pense aux sondes.
Votre avis.
Je signale que le chauffage central fonctionne correctement.
Merci
christianjosse@voila.fr

Réponse de dsdesigns (Part 59)
Posté le : 10/12/08
Titre : Pb bruit ferroli domina C24E-

hello,

j'ai un bruit dans l'échangeur quand le gaz augmente dans le bruleur. cela resonne dans les radiateur.
que puis-je faire ??
et si qq'un possède la notice d'util vous pouvez me l'envoyer sur dominique.peugeot@gmail.com, merci

Réponse de Bobby (Part 60)
Posté le : 14/12/08
Titre : Re : Extinction de veilleuse sur Ferroli NEF-VENT

Pour Badosch :

verifie ton circulateur. cela m'arrive parfois et tout repart en dégrippant le circulateur.

Réponse de jean (Part 69)
Posté le : 15/12/08
Titre : Chaudière INOX B

Ayant une ferroli INOX B , a quoi sert le disconnecteur. Changé soupape sanitaire réçament, coule toujours dans la vidange donc perte de pression. quelqu'un peut me renseigner. Merci pour toutes les réponses.

Réponse de BB (Part 75)
Posté le : 16/12/08
Titre : Guide d'installation

Bonjour,

Y'a-t-il quelqu'un qui puisse m'envoyer par email le manuel d'installation de la chaudière murale FERROLI DOMITOP C24E.

Merci beacoup et d'avance.

PS: Email: BFLDM@YAHOO.FR

Réponse de merouane (Part 988 )
Posté le : 18/12/08
Titre : Re : Probleme sur Chaudière Ferroli c30e

Votre onjour,

Y'a-t-il quelqu'un qui puisse m'envoyer par email le manuel d'installation et ou doc technique de la chaudière murale FERROLI DOMITOP C30E.

Merci beacoup et d'avance.

PS: Email: merouanetahar@yahoo.fr

Réponse de angel (Part 17)
Posté le : 28/12/08
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli F24

Bonsoir,

Est-il possible à phoneman de m'envoyer la doc sur ma chaudière ferroli F24, ma maison ressemble à une caverne...Un grand merci d'avance
angelique.many@hotmail.fr

Réponse de nico 94 (Part 94)
Posté le : 30/12/08
Titre : Pbm explosion a l'allumage au bruleur

salut a toi secouriste de ma chaudiére ferroli SGKE 23,. par moment l'allumage tardive de mon bruleur provoque une mini explosion qui fait vibrer le sol de mon salon,qui ce trouve juste au dessus.ça me fait un peu peur.que faire pour que cela s'arrête.
merci d'avance.

Réponse de michou (Part 30)
Posté le : 31/12/08
Titre : Chaudière FERROLI New Elite F 24 E

Votre message ici ...Bonjour
nous avons une chaudière FERROLI
type NEW ELITE F 24 E depuis 5 ans

Depuis quelques temps, elle fait un bruit anormal
lors de la mise en route, mais pas tout le temps
la journée nous n'y prétons pas attention
mais la nuit cela est génant

Ce bruit correspond à celui d'une sonnette
mais au lieu d'être continu il est saccadé
et dure 3 à 4 secondes, puis plus rien

Le réparateur est déjà venu
mais rien lorsqu'il est là
Il a changé le pressostat d'air
mais le symptome persiste

On pourrait penser à une électro vanne
qui n'arrive pas à s'enclencher
Quelqu'un aurait il la solution ?
merci d'avance

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 31/12/08
Titre : Resolution PB Mise en securité ferroli F24E

Salut à tous et biensur Phoneman,

apres 4 ans de mise en securité tous les hivers de ma chaudiere Ferroli Domitop F24E, il semblerait qu'un technicien ai trouvé le probleme (puisque depuis son passage ben plus de mise en securité). Pour info, ce technicien aurait eu des formations sur les ferroli quand il a commencé a bosser.
Apres avoir refait un entretien complet de ma chaudiere, il s'est apercu qu'il y avait un des deux tuyaux brancher entre le Pressostat air (43) et le ventilateur (16) qui tenait tres mal en fait une piece etait cassé sur le tuyau rouge pour le fixer coté ventilateur qui provoqué un desequilibrage de pressions pour la mise en route de la chaudiere.

il m'a expliqué aussi qu'en été la chaudiere ne fonctionnait que pour fournir de l'eau chaude et que la pression de gaz etait plus fort en arrivée et donc allumé plus vite les bruleurs

en Hiver c'est le contraire, la pression de gaz arrive moins fort à chaque demande et comme j'avais un probleme de pression/depressions dans le Pressostat air la mise en secutité se faisait

Si ce post peut vous aider ...

De plus je peux fournir la documentation de la Ferroli F24E, envoyer moi un Mail à : lccnferroli@free.fr (merci à Phoneman qui me l'avait envoyé ;-) )

Je vous souhaite à tous une bonne Année 2009.

Réponse de michou (Part 30)
Posté le : 31/12/08
Titre : Merci pour cette réponse

C'est une bonne piste me semble t'il
La baisse de pression du gaz doit être la source du problème
nous allons faire des vérifications
et tiendrons le forum informé

Bonne année
et que cela GAZE chez tout le monde

Réponse de bidu (Part 31)
Posté le : 02/01/09
Titre : Re : Probleme Chaudière Ferroli Nef-p

Votre message ici ..bonjour j'ai une fer master r 22kw elle fait du bruit,un claquement en demande chauffage au niveau du bloc gaz.est ce que sé le bloc gaz ou eventuellement l'electrovannes qui claque ?est ce que les pieces interieur sont changeable .?merci de pouvoir me renseigner ou eventuellement m'envoyer de la docbonjour j'ai une fer master r 22kw elle fait du bruit,un claquement en demande chauffage au niveau du bloc gaz.est ce que sé le bloc gaz ou eventuellement l'electrovannes qui claque ?est ce que les pieces interieur sont changeable .?merci de pouvoir me renseigner ou eventuellement m'envoyer de la doc.

Réponse de laurent24 (Part 24)
Posté le : 04/01/09
Titre : En panne totale

Ma chaudière Domina oasi F 24 E me donnait quelques soucis avec un fonctionnement surprenant par période, mais depuis 48h elle ne fonctionne plus du tout c'est à dire :
aussi bien en chauffage qu'en production d'eau chaude elle s'allume, le bruleur chauffe quelques secondes et elle s'éteind. M/A ou reset ne corrigent pas le défaut. Les voyants sont corrects et la pression est vérifiée.
Je suis preneur d'une info - Merci et meilleurs voeux à tous

Réponse de Lucie (Part 62)
Posté le : 05/01/09
Titre : Pb chaudière ferroli divatech

Bonjour...

quelqu'un aurait-il la notice de cette chaudière ??? Merci d'avance.

socksygirl@msn.com

Réponse de Vidoun (Part 94)
Posté le : 12/01/09
Titre : Re : Probleme eau chaude !!!

Yen a marre des douches ecossaises pdt l'hiver !! ahahBonjour a tous, je suis tomber sur ce forum et jle trouve interessant ! Voilà ca fait 3 ans a chak periode d'hiver que la douche a vraiment mais vraiment du mal a fournir de l'eau chaude ! g vu un mess du 31/12/2008 de "viper" qui ressemble a mon cas ! Comment faire pr que la chaudiere se comporte l'hiver comme en été?? ca ca la question !! merci a vouss peace ! ;)

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 12/01/09
Titre : Reponse pour Vidoum

Salut,

Bienvenu au club Ferroli.....

Lui faire un bon détartrage est super important quand le tarte , le calcaire ... ce déposent dans les tuyaux, je vais le faire très bientôt car j' ai du vert de gris (calcaire) qui se forme, donc nettoyage avec un produit (genre acide) pour nettoyer l' intérieur de la tuyauterie.

lui faire un nettoyage complet du corps de chauffe avec démontage complet

moi j' ai fait changer aussi les deux électrodes d' allumage et sondes


Viper

Réponse de PONS (Part 82)
Posté le : 12/01/09
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

je suis locataire notre chaudiére FERROLI. à l'air de marcher, le probléme est que quand nous allumons l'eau chaude celle ci au bout de 2 mns devient froide puis redeviens diéte, au bout de quelque temps la chaudiére ce met en sécurité, et il faut remettre le niveau du ballon, pour qu'elle redémare, mais toujours le même probléme pas d'eau chaude,constante. quelcun peut me dire ou est le probléme. merci.

Réponse de ISA44 (Part 44)
Posté le : 14/01/09
Titre : Mise en sécurité quotidienne

Bonjour,j ai une chaudière FERROLI avec balon d eau chaude depuis 1998.Jusqu alors aucun soucis sauf la thermistance de changer.Depuis le début de l hiver et ce encore plus quand la chaudière est plus sollicité, elle se met en alarme 2 à 3 fois par jour quand il faisait très froid et maintenant qu il fait meilleurs elle se met toujours en sécurité mais un peu moins souvent...auriez vous une explication?Le réparateur est venu mais je vais de nouveau le rappeler...mais il était un peu perdu le dernière fois.
Merci

Réponse de MAGCAC (Part 59)
Posté le : 19/01/09
Titre : Message pour phoneman

Bonjour,
Je recherche la doc pour une chaudiere ferroli domina F 24E !
En effet plus d'eau chaude au bout d'une minute ! Nous avons changé une sonde "ref RG 40504" mais toujours pas d'eau chaude !
magcacchia@hotmail.com
un grand merci à phoneman par avance.

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : Message pour MAGCAC

Vérifiez le manomètre du chauffage. Il ne peut pas y avoir de chauffe si le symbole a l'extrême droite clignote. Sauf si vous coupez le chauffage bouton chauffage a tourner intégralement vers le dessin du soleil. Cdt

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : Message pour MAGCAC

Vérifiez le manomètre du chauffage. Il ne peut pas y avoir de chauffe si le symbole a l'extrême droite clignote. Sauf si vous coupez le chauffage bouton chauffage a tourner intégralement vers le dessin du soleil. Cdt

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : Message pour MAGCAC

... donc clairement ; augmentez la pression dans le circuit chauffage pour avoir a peu de chose près 1 bar de pression au mano. La carte contrôleur permettra alors la chauffe de l'eau.

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : Message pour MAGCAC

... donc clairement ; augmentez la pression dans le circuit chauffage pour avoir a peu de chose près 1 bar de pression au mano. La carte contrôleur permettra alors la chauffe de l'eau.

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : POUR TOUT LE MONDE

Les chaudières FERROLI ont une sécurité qui fonctionne parfaitement. C'est bien pour cela qu'elles se mettent en sécurité au moindre pépin. La première chose a vérifier est ; le manomètre indique-t-il une pression égale a 1 bar ? Non ? Utilisez le disconnecteur pour mettre en charge a 1 bar avec de l'eau. La pression retombe des le lendemain ou bien avant ? Alors vérifiez le vase d'expansion. APRES avoir FERME les deux vannes chauffage (celles au plus près du mur les 2 vannes noires), chargez le vase (1 bar) avec une pompe a vélo munie d'un manomètre. Cela ne fonctionne toujours pas ? La pression retombe ? Vous ne constatez aucune fuite sous la chaudière ? Aucune fuite aux radiateurs ? Aucun tuyau n'a été percé dans la dalle au sol, lorsque papy a installé les barres de seuil sous les portes l'été dernier ? Non ? Alors votre vase d'expansion est mort. SOUVENEZ VOUS QUE SI VOUS UTILISEZ ECS "ET" J'AI BIEN DIT "ET" CHAUFFAGE, ALORS IL EST IMPERATIF D'AVOIR AU MOINS 1 BAR AU MANOMETRE. SINON C'EST LA SANCTION : MISE EN SECURITE. a suivre...

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : POUR TOUT LE MONDE

Les chaudières FERROLI ont une sécurité qui fonctionne parfaitement. C'est bien pour cela qu'elles se mettent en sécurité au moindre pépin. La première chose a vérifier est ; le manomètre indique-t-il une pression égale a 1 bar ? Non ? Utilisez le disconnecteur pour mettre en charge a 1 bar avec de l'eau. La pression retombe des le lendemain ou bien avant ? Alors vérifiez le vase d'expansion. APRES avoir FERME les deux vannes chauffage (celles au plus près du mur les 2 vannes noires), chargez le vase (1 bar) avec une pompe a vélo munie d'un manomètre. Cela ne fonctionne toujours pas ? La pression retombe ? Vous ne constatez aucune fuite sous la chaudière ? Aucune fuite aux radiateurs ? Aucun tuyau n'a été percé dans la dalle au sol, lorsque papy a installé les barres de seuil sous les portes l'été dernier ? Non ? Alors votre vase d'expansion est mort. SOUVENEZ VOUS QUE SI VOUS UTILISEZ ECS "ET" J'AI BIEN DIT "ET" CHAUFFAGE, ALORS IL EST IMPERATIF D'AVOIR AU MOINS 1 BAR AU MANOMETRE. SINON C'EST LA SANCTION : MISE EN SECURITE. a suivre...

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : POUR TOUT LE MONDE

OK. Vous avez 1 bar, mais toujours pas de chauffage ? Vous avez 1 bar et toujours pas d'eau chaude ?
Chauffage : vérifiez si le circulateur fonctionne. Pour ce faire, mettez votre chaudière sur OFF. Allez boire un café ou une limonade... c'est fait ? Ok reprenons. Mettez votre TA sur 35 degrés (le TA se trouve dans votre salon), ceci pour forcer la chaudière a se déclencher.
Retournez près de votre chaudière et tournez le potentiomètre de chauffage sur la position 60. Et maintenant seulement tournez le potentiomètre de mise en route sur la position ON. La chaudière va se mettre en marche, les brûleurs vont s'enflammer et vous ? Entendez vous le circulateur tourner ? Entendez-vous le moteur ? Non ? Et la chaudière s'est remise en sécurité ? Mettez votre chaudiere sur OFF. Démontez la façade de la chaudière (deux vis cruciforme en dessous). Le circulateur c'est la grosse pièces circulaire devant vous munie d'une grosse vis centrale, elle ressemble a un compteur d'eau... (c'est d'ailleurs une pompe a eau). Bien, la première chose a faire c'est de vérifier que le câble électrique de ce circulateur est bien branché. le câble se branche sur le dessous. Vous avez re-connecté le câble ? Alors, remettez votre chaudière sur ON. Et elle devrait maintenant fonctionner normalement.
Le câble n'était pas déconnecté ? Regardez bien dans quelle position se trouve la grosse vis devant vous, je parle de la grosse vis au centre du disque noir de 10 centimètres. La position que vous voyez, détermine la vitesse de fonctionnement du circulateur, réglé d'usine. Sachez que le circulateur a 3 vitesses de fonctionnement. Donc ce que nous allons faire c'est simplement essayer de décoincer le moteur au cas ou il serait bloqué par du tartre éventuellement. Pour ce faire vous allez tourner la grosse vis d'un quart de tour a droite puis d'un demi tour a gauche puis revenir a un quart de tour a droite ce qui devrait remettre cette vis dans la position de départ. C'est fait ? Alors remettez maintenant la chaudière sur ON. Elle se met en route et fonctionne normalement ? Le circulateur fonctionne ? Non ? Alors nous allons controler une autre piece importante, c'est la turbine du FLUXOMETRE. a suivre...

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 19/01/09
Titre : POUR TOUT LE MONDE

OK. Vous avez 1 bar, mais toujours pas de chauffage ? Vous avez 1 bar et toujours pas d'eau chaude ?
Chauffage : vérifiez si le circulateur fonctionne. Pour ce faire, mettez votre chaudière sur OFF. Allez boire un café ou une limonade... c'est fait ? Ok reprenons. Mettez votre TA sur 35 degrés (le TA se trouve dans votre salon), ceci pour forcer la chaudière a se déclencher.
Retournez près de votre chaudière et tournez le potentiomètre de chauffage sur la position 60. Et maintenant seulement tournez le potentiomètre de mise en route sur la position ON. La chaudière va se mettre en marche, les brûleurs vont s'enflammer et vous ? Entendez vous le circulateur tourner ? Entendez-vous le moteur ? Non ? Et la chaudière s'est remise en sécurité ? Mettez votre chaudiere sur OFF. Démontez la façade de la chaudière (deux vis cruciforme en dessous). Le circulateur c'est la grosse pièces circulaire devant vous munie d'une grosse vis centrale, elle ressemble a un compteur d'eau... (c'est d'ailleurs une pompe a eau). Bien, la première chose a faire c'est de vérifier que le câble électrique de ce circulateur est bien branché. le câble se branche sur le dessous. Vous avez re-connecté le câble ? Alors, remettez votre chaudière sur ON. Et elle devrait maintenant fonctionner normalement.
Le câble n'était pas déconnecté ? Regardez bien dans quelle position se trouve la grosse vis devant vous, je parle de la grosse vis au centre du disque noir de 10 centimètres. La position que vous voyez, détermine la vitesse de fonctionnement du circulateur, réglé d'usine. Sachez que le circulateur a 3 vitesses de fonctionnement. Donc ce que nous allons faire c'est simplement essayer de décoincer le moteur au cas ou il serait bloqué par du tartre éventuellement. Pour ce faire vous allez tourner la grosse vis d'un quart de tour a droite puis d'un demi tour a gauche puis revenir a un quart de tour a droite ce qui devrait remettre cette vis dans la position de départ. C'est fait ? Alors remettez maintenant la chaudière sur ON. Elle se met en route et fonctionne normalement ? Le circulateur fonctionne ? Non ? Alors nous allons controler une autre piece importante, c'est la turbine du FLUXOMETRE. a suivre...

Réponse de Detroupe (Part 77)
Posté le : 20/01/09
Titre : POUR TOUT LE MONDE

OK. Alors pour contrôler la turbine du fluxometre. Mettez votre chaudière sur OFF. Allez voir votre compteur électrique et cherchez le fusible de 10 ampères en lien avec votre chaudière. Trouvé ? Alors de-connectez-le. C'est fait ? Retournez a votre chaudière, dessous mettez toutes les vannes (6 en tout) sur la position "fermé". C'est fait ? Prenez une bassine et mettez la sous votre chaudiere> C'est fait ? Munissez-vous d'une clef a fourche de 19. Sous la chaudière et precisement entre le disconnecteur vous voyez un gros ecrou en plastique de couleur grise ? Devissez-le doucement sans le casser et en prenant bien soin de retenir le filtre DEBISTAT qui se trouve a l'interieur. REGARDEZ LE SENS DE MONTAGE DE CE FILTRE AVANT DE L'ENLEVER. C'est fait ? Ok, faites tourner la turbine a la main (la pièce blanche avec des ailettes), nettoyez le filtre métallique, s'il est plein de calcaire : SANS LE FILTRE remplissez un verre de vinaigre blanc et mettez ce verre au micro ondes 45 secondes. Sortez le verre du micro ondes et déposez le filtre dans le verre de vinaigre et laissez agir 10 minutes sur le balcon. Pendant ce temps la, vérifiez avec le doigt et une torche électrique que l'orifice d'où vous avez extrait le FLUXOMETRE et dégage de tout corps étranger. Calcaire ou autre. Ok ,c'est fait ? Remettez en place le FLUXOMETRE en le serrant modérément, ce n'est pas le moment de le casser ! Re-ouvrez les 6 vannes sous la chaudière. Retournez auprès de votre compteur électrique et re-connectez le fusible. Revenez vers votre chaudière et mettez le potentiomètre sur la position ON. Et elle fonctionne !

Réponse de laurent (Part 90)
Posté le : 25/01/09
Titre : Re : panne ECONCEPT 25 C neuve

J'ai une chaudière FERROLI à gaz,condensation ECONCEPT 25.c neuve.Elle se met régulièrement en sécurité F26 donc coupure sanitaire et chauffage. Il y a déjà eu un échange standart pour un problème similaire sur la précédente. Il y a eu nombre d'interventions infructeuses par des pros qui ne trouvent pas l' origine du problème. connaissez vous ce type de panne.

Réponse de bidu (Part 31)
Posté le : 25/01/09
Titre : Re : Probleme chauffage Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour j'ai une ferroli master fer apres le demarrage du chauffage tout marche bien puis arrivee a temperature elle s'arrete apres plusieurs remise en route elle se met a cliqueter plusieurs fois avant de repartir le depanneur me dit que c'est la carte imprimée mais je doute pouvez vous m'aider merci d'avance. Serait il possible d'avoir une notice d'emploi AB.

Réponse de bidu (Part 31)
Posté le : 25/01/09
Titre : Probleme chauffage chaudiere ferroli

Bonjour j'ai une ferroli master fer apres le demarrage du chauffage tout marche bien puis arrivee a temperature elle s'arrete apres plusieurs remise en route elle se met a cliqueter plusieurs fois avant de repartir le depanneur me dit que c'est la carte imprimée mais je doute pouvez vous m'aider merci d'avance. Serait il possible d'avoir une notice d'emploi AB.
mon mail alainbidu@yahoo.fr
Connaissez vous un bon depanneur dans la region toulousaine pour cette marque merci beaucoup d'avance AB

Réponse de jean76 (Part 76)
Posté le : 31/01/09
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef

bjr, j'aimerai avoir la notice de la chaudiere murale ferroli domitop f24e car j'ai un problème de pression d'eau chaude. le manometre indique 1.5 mais il y a un filet d'eau au robinet. Pas de pression.
merci. jean.lenoir7@orange.fr

Réponse de Rgeeze (Part 57)
Posté le : 02/02/09
Titre : Pieces pour chaudières Ferroli

Salut,

Pour info, un nouveau site de vente en ligne de pièces dédié aux chaudières Ferroli. Si ça peut aider...

www.ferrolisav.com

Réponse de jean (Part 62)
Posté le : 05/02/09
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

boujour! j'ai une chaudiére férroli. le thermostat est a zéro la chaudiére tourne toujours et quelque fois je n'est plus d'eau chaude. expliker moi pourquoi et commen je peu remédié a ce probleme! merci

Réponse de MAKINIA (Part 59)
Posté le : 05/02/09
Titre : Question

Bonjour,
J'ai une chaudière murale Ferolli dont je ne connais pas les réf. mais qui est, paraît-il, un modèle récent.
Le chauffage est positionné à 50 et l'eau entre 50 et 60. Est-il normal que celle-ci s'arrête et se redéclenche toutes les 2 mn 1/2 ? Ma 1ère facture de gaz avec ce modèle de chaudière était salée, je me pose donc cette question. Merci pour votre réponse.

Réponse de moun (Part 75)
Posté le : 07/02/09
Titre : Commutateur OFF/ON/RESET Cassé:-(

Bonsoir,
à force de remettre le bouton sur "reset" puis "on" tellement elle s'eteint à chaque fois qu'on ouvre l'eau chaude plus de 15mn, le boutton s'est cassé (il faut dire que c un vrai gadget)! j'espère que je trouverai la piece déja mais aussi j'aimerais bien l'allumer en attendant de la trouver car il fait un froid terrible... l'installateur est venu la dernière fois, il l'a ouverte puis avec un tournevis il l'a rallumée, g essayé mais rien à faire et g pas voulu trop toucher de peur de casser qq chose.... si vous pouvez m'aider ce serait sympa et si vous pouvez me dire pourquoi à chaque fois je suis obligé de sortir de ma douche pour mettre sur resset et attraper la creve ce serait sympa aussi.
merci

Réponse de boukirat karim (Part 50)
Posté le : 09/02/09
Titre : Probleme l'eau chaude sur Chaudière Ferroli

salut:j'ai une chaudière marque ferroli,aprés avoir controle ma chaudière ,j'ai trouve une fuite d'eau au niveau du bloc fonte de ma chaudière, pourquoi et comment je peux remédié a ce probleme! merci.

Réponse de ANDT42@NEUF.FR (Part 95)
Posté le : 16/02/09
Titre : PB CHAUDIERE FERROLI F24E

Votre message ici ...MERCI DE BIEN VOULOIR M'ENVOYER LA DOC DU F24E.
ET BRAVO POUR LE FORUM .

Réponse de hauto60 (Part 60)
Posté le : 16/02/09
Titre : PB CHAUDIERE FERROLI F24E

Bonsoir
Réponse pour ANDT42@neuf.fr
c'est fait,la notice est dans ta boite cordialement hauto60

Réponse de patrick (Part 59)
Posté le : 17/02/09
Titre : Domina f24e

bonsoir
je désirerais recevoir cette fameuse doc de la ferroli domina f24e je vous remercie d'avance

Réponse de MZTY (Part 22)
Posté le : 18/02/09
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Bonjour,
nous avons acheter une maison ( 80 m² ) il y a à peu près 2 ans et depuis nous avons des problèmes avec notre chaudière murale ( Marque: Ferroli ; Type: Domina F24E ; Puissance: 24kw). En fait, il nous est impossible de prendre une douche car la température de l'eau passe de brulante à gaciale même sans que nous touchions au mitigeur.( impossible d'avoir de l'eau tiède)
De plus, nous ne pouvons pas non plus régler la température de l'eau au niveau de la chaudière car il y a un petit bouton que l'on doit tourner mais que je le mette au minimum ou au maximum la température est toujours brulante.
Est-ce que quelqu'un connait d'où peut venir le problème?
L' entreprise qui s'occupe de l'entretien de la chaudière ne trouve rien et ne sait pas trop ce que sait.
(Trois techniciens et trois avis différents :
pour un c'est l'electrode ionisation, pour un autre c'est le débit de l'eau chaude qui n'est pas assez fort et pour le dernier il faut tourner le bouton pour régler la température mais qui ne marche pas )
Je ne sais pas comment ils ont fait les anciens proprios pour prendre leur douche mais franchement moi j' n'y arrive pas.

De plus, comme je n'ai pas la doc sur cette chaudière, merci si quelqu'un pouvait me la donner.
D'avance merci à tous.
Mon adresse : michellezeuty@hotmail.fr

Réponse de hauto60 (Part 60)
Posté le : 19/02/09
Titre : Re Notice F24E

Bonjour à tous
Pour Patrick 59
La notice pour te l'envoyer,il faut une adresse cdt hauto60

Réponse de MZTY (Part 22)
Posté le : 19/02/09
Titre : Pour hauto60 notice F24E

Bonjour,
pourriez-vous s'il vous plait m'envoyer aussi la notice de la chaudière. D'avance merci à vous.
Cordialement.
PS : mon adresse michellezeuty@hotmail.fr

Réponse de hauto60 (Part 60)
Posté le : 19/02/09
Titre : Re :NOTICE F24E

Bonsoir,
pour MZTY 22
Regardez dans votre boite e-mail
cordialement hauto60

Réponse de Jean-Pierre (Part 59)
Posté le : 19/02/09
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Pour moi, c'est une Ferroli Ecoconcept 35C qui n'a que deux ans et régulièrement entretenue. La production d'eau chaude et l'eau du chauffage ne dépasse pas les 30°C. La société d'entretien Savelys (qui me semble très compétente) est intervenue 3 fois cette semaine et toujours la même chose.
Chez Savelys, ils déconseillent Ferroli. Ils recommandent plutôt Weissman. Pous ma prochaine chaudière, mon choix est fait!

Réponse de Chrisjo (Part 69)
Posté le : 19/02/09
Titre : Doc Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour, je souhaite installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudiere ferroli NEF-P de 02/94 mais je n'ai plus la doc est que quelqu'un a ca dans ses archives ou si quelqu'un a deja fait ca qu'il m'indique quelles bornes a relier...

Merci par avance

Cordialement

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 27/02/09
Titre : Reponse pour MZTY

Salut à Tous,
un nouveau forum est ouvert ici : http://www.batipole.com/index.php?a=forum_read&id=4687

j'avais posté ceci

Posté le : 12/01/09
Titre : Resolution PB Mise en securité ferroli F24E

Salut à tous et biensur Phoneman, (Je n'avais pu vu que tu avais ouvert un nouveau forum ferroli)

apres 4 ans de mise en securité tous les hivers de ma chaudiere Ferroli Domitop F24E, il semblerait qu'un technicien ai trouvé le probleme (puisque depuis son passage ben plus de mise en securité). Pour info, ce technicien aurait eu des formations sur les ferroli quand il a commencé a bosser.
Apres avoir refait un entretien complet de ma chaudiere, il s'est apercu qu'il y avait un des deux tuyaux brancher entre le Pressostat air (43) et le ventilateur (16) qui tenait tres mal en fait une piece etait cassé sur le tuyau rouge pour le fixer coté ventilateur qui provoqué un desequilibrage de pressions pour la mise en route de la chaudiere.

il m'a expliqué aussi qu'en été la chaudiere ne fonctionnait que pour fournir de l'eau chaude et que la pression de gaz etait plus fort en arrivée et donc allumé plus vite les bruleurs

en Hiver c'est le contraire, la pression de gaz arrive moins fort à chaque demande et comme j'avais un probleme de pression/depressions dans le Pressostat air la mise en secutité se faisait

Si ce post peut vous aider ...

De plus je peux fournir la documentation de la Ferroli F24E, envoyer moi un Mail à : lccnferroli@free.fr (merci à Phoneman qui me l'avait envoyé ;-) )

Je vous souhaite à tous une bonne Année 2009.
----------------

Pour MZTY

Lui faire un bon détartrage est super important quand le tarte , le calcaire ... ce déposent dans les tuyaux, je vais le faire très bientôt car j' ai du vert de gris (calcaire) qui se forme, donc nettoyage avec un produit (genre acide) pour nettoyer l' intérieur de la tuyauterie.

lui faire un nettoyage complet du corps de chauffe avec démontage complet

moi j' ai fait changer aussi les deux électrodes d' allumage et sondes

et Pour Info : JE N AI PLUS DE PROBLEME ;-)

Réponse de magcac (Part 59)
Posté le : 07/03/09
Titre : Ma chaudiere ferroli domina F24E ne se rallume pas

fin janvier, nous avions changé le kit venturi pour le pressiostat car nous n'avions plus d'eau chaude ( douche écossaise) aujourd'hui nous n'arrivons plus a rallumer la chaudiere. En fait elle se rallune le bruleur se met en route 5 secondes puis il se coupe ! donc plus d'eau chaude et aussi plus de chauffage. Cela fait 15 jours que la chaudiere s"éteint tous les 3ou 4 jours mais je la rallume sans problème ! aujourd'hui plus rien !!!

Réponse de Yvette (Part 85)
Posté le : 22/03/09
Titre : Doc Chaudière Ferroli Domina F 24E

Bonjour, je suis à la recherche de la doc pour la chaudière Ferroli Domina F 24E. Si vous pouviez me la transmettre.
Cordialement.

yvette@netcourrier.com

Réponse de kyfran99 (Part 12)
Posté le : 24/03/09
Titre : Doc Chaudière Ferroli Domina F 24E

Bonjour, je suis également à la recherche de la doc pour la chaudière Ferroli Domina F 24E.

Quelqu'un pourrait il me la transmettre. Vous remerciant par avance et dans l'attente.

Cordialement.

kyfran99@wanadoo.fr

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 28/03/09
Titre : Doc Chaudière Ferroli Nef-p

Doc dans vos boites e-mail !

Viper

Réponse de Will (Part 75)
Posté le : 02/04/09
Titre : Probleme Chaudière Ferroli Modèle GN1K N 03

Je suis à la recherche du schéma éléctrique de la Ferroli GN1K N 03 Fuel.
Un énorme merci d'avance.
aliyahi63@yahoo.fr

Réponse de chti (Part 62)
Posté le : 06/04/09
Titre : Re : panne econcept

De même panne de type F26 sur éconcept , tout a été changé électrode , sonde , boitier électronique , joint corps de chauffe . . . que dalle !!
Reste a changer le mélangeur et a donner plus de pente a la conduite ventouse . . . à suivre

Réponse de abbes (Part 988 )
Posté le : 06/04/09
Titre : Re : fessuration sur les elements en fente

bon jour jais envie de connaitre la cause de fissuration des éléments en fente de la chaudière 36000 calorie
et solution de ce problème
merci de votre attention

Réponse de SCOP (Part 69)
Posté le : 22/04/09
Titre : Re : Probleme de pression Chaudière Ferroli INOX B

Bonjour , j'ai un problème de pression sur manomètre. Tout les 2 jour , je suis obligé de remettre de l'eau pour que la chaudière se déclenche en sanitaire . Vannes de chauffage fermées. Merci pour toutes réponses.

Réponse de Bernard TRAPEAU (Part 30)
Posté le : 29/04/09
Titre : Re : Pas de régulation de température Ferroli 35

Votre message ici ...Je possède une chaudière Ferroli Ecoconcept kombi 35 avec chauffage au sol basse température avec sonde extérieure.La chaleur de chauffage ne varie pas en fonction de la température extérieure;26° dedans quand il fait 15° dehors et 19° quand il fait 5° dehors. Malgré plusieurs passage du tech. le problème est toujour là.Connaissez-vous le problème,merci de me répondre.

Réponse de jemdom (Part 83)
Posté le : 03/05/09
Titre : Chaudière Ferroli Domina F 24E

Bonjour, pouvez vous me faire parvenir la doc de la chaudière Ferroli Domina F 24E vent.
merci d'avance
jpseranne@wanadoo.fr

Réponse de DADDY2KLAIS (Part 62)
Posté le : 09/05/09
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

BONJOUR A TOUS JE N EST PLUS D EAU CHAUDE J OBTIENT UN FIN FILET D EAU CHAUDE LORSQUE J ENCLENCHE LE CHAUFFAGE MERCI A TOUS

Réponse de karlheinz (Part 51)
Posté le : 30/05/09
Titre : Documentation ferroli

Vous pouvez trouver les docs
Ferroli à cette adresse :

www.ferrolisav.com

Réponse de bioux (Part 72)
Posté le : 08/06/09
Titre : Chaudière frisquet b11bs 500

Votre message ici ..j ai plus d eau chaude et plus de pression merci.

Réponse de leodido45 (Part 45)
Posté le : 10/06/09
Titre : Re : Probleme eau chaude

bonjour j'ai une chaudière ferroli f24e à production eau chaude et depuis deux mois, l'eau de la douche est soit trop chaude ou froide mais je ne peux avoir d'eau tiède.
Quel est le problème ?
La chaudière a été entretenue il y a 3 mois comme tous les ans.

Réponse de leodido45 (Part 45)
Posté le : 10/06/09
Titre : Re : Probleme eau chaude

bonjour j'ai une chaudière ferroli f24e à production eau chaude et depuis deux mois, l'eau de la douche est soit trop chaude ou froide mais je ne peux avoir d'eau tiède.
Quel est le problème ?
La chaudière a été entretenue il y a 3 mois comme tous les ans.
merci de répondre à ce mail : dsulmon@hotmail.fr

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 11/06/09
Titre : Doc Ferroli

à tous,

la doc Ferroli F 24 E est ici :

http://www.ferrolisav.com/images/pdf/30R0352-0.PDF

toutes les autres doc Ferroli ici :

http://www.ferrolisav.com/

Viper

Réponse de Sandrine (Part 17)
Posté le : 14/06/09
Titre : Problème facture chaudière Ferroli

Bonjour,

Suite à une grosse facture de gaz, je m'interroge....
Je suis locataire, mon propriétaire a refait l'isolation en novembre, dès février le chauffage était éteint la nuit, et souvent complètement en journée.
Nous avons eu de gros soucis avec la chaudière qui claquait et ne chauffait plus (pas de branchement pour l'eau), et le SAV a changé le potentiomètre au bout de 4 mois (soit disant du mal à avoir la pièce)
Avant ça tous les 2 jours on remettait de l'eau pour la pression.

Ma question: tous ces soucis peuven-ils justifier d'une GROSSE facture de gaz? (plus que l'an passé)
Sachant que nous sommes pas raccordés pour l'eau, est-ce normal, chaudière branchée mais mise sur eau ou 0, que l'on consomme des mètres-cubes si on ne chauffe pas.(essais pour trouver une fuite)
Je n'arrive à trouver de réponse nulle part et mon proprio s'en fout.(1480 euros de facture pour 130m2 habitable et non chauffée depuis février je trouve ça énorme)

Merci pour votre aide.

Réponse de Sandrine (Part 17)
Posté le : 14/06/09
Titre : Problème facture chaudière Ferroli

Bonjour,

Suite à une grosse facture de gaz, je m'interroge....
Je suis locataire, mon propriétaire a refait l'isolation en novembre, dès février le chauffage était éteint la nuit, et souvent complètement en journée.
Nous avons eu de gros soucis avec la chaudière qui claquait et ne chauffait plus (pas de branchement pour l'eau), et le SAV a changé le potentiomètre au bout de 4 mois (soit disant du mal à avoir la pièce)
Avant ça tous les 2 jours on remettait de l'eau pour la pression.

Ma question: tous ces soucis peuven-ils justifier d'une GROSSE facture de gaz? (plus que l'an passé)
Sachant que nous sommes pas raccordés pour l'eau, est-ce normal, chaudière branchée mais mise sur eau ou 0, que l'on consomme des mètres-cubes si on ne chauffe pas.(essais pour trouver une fuite)
Je n'arrive à trouver de réponse nulle part et mon proprio s'en fout.(1480 euros de facture pour 130m2 habitable et non chauffée depuis février je trouve ça énorme)

Merci pour votre aide.

Réponse de hafid (Pro 92)
Posté le : 29/06/09
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Votre message ici ..bonjour je voudrais savoir combien il y achaudiere ferrol model vantax

Réponse de yass (Part 59)
Posté le : 16/08/09
Titre : Re : chaudiere ferroli tantaqua nf 30

bonjour a tous.j'ai un probleme de pression d'eau chaude depuis peu.j'ai verifié les robinets s'ils n'étaient pas entartré,ca netait pas le cas.j'ai remarqué egalement une diminution de pression d'environ 0.5 bar au niveau du tableau de commande;apres avoir remis la pression grace au 2 ailettes,la pression d'eau chaude est toujours faible.que dois je faire?estce que quelqu'un pourrais m'eclairer?merci

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 19/08/09
Titre : Réponse Pour Yass

Salut,

j'ai eu ce meme symptôme, mon problème était que dans mes flexibles qui relie l'installation à ma robinetterie étaient entartré.
j'ai nettoyé mes flexibles et tout va mieux.

j'espère que cela t'aidera

Viper

Réponse de Maxime (Part 39)
Posté le : 20/08/09
Titre : Re : Probleme eau chaude

est ce que qqun aurait une doc pour FERROLI Domina F24E à m envoyer a maximegualdi@msn.com suite a des probleme d eau chaude uniquement et nn sur les radiateurs. merci a vous

Réponse de yass (Part 59)
Posté le : 21/08/09
Titre : Re : reponse a Viper

salut Viper.j'ai démonté mes flexibleset les ai nettoyé.toujours le meme probleme (il faut savoir que toutes mes sorties eau chaude coulent de la meme facon:faible debit.)je te remercie de ta sollicitudeet si tu as une autre idée fais moi signe.

Réponse de Viper (Part 77)
Posté le : 24/08/09
Titre : Réponse Pour Yass

Salut yass,

Je pense que tu devrais voir ton chauffagiste et lui demander un bon detartrage, il font passer un produit sous pression (genre acide) dans les tuyauteries de toutes la maison.
j'ai aussi fait faire un nettoyage complet du corps de chauffe avec démontage complet.
je suis enfin tombé sur un technicien qui a eu des formations sur les Ferrolis et qui m'a trouver mes pannes !!

Viper

Réponse de nounou (Part 91)
Posté le : 01/10/09
Titre : Bouton d'allumage sur Chaudière Ferroli

Bonjour
J'ai un souci avec le bouton de ma chaudière qui saute tout le temps quand on prend notre douche. Du coup douche écossaise tous les matins !On ne comprend pas pourquoi. On dirait que la chaudière se met en sécurité. Qui peut m'aider ?

Réponse de patrick (Part 78)
Posté le : 11/10/09
Titre : Ma chaudiere ne s'allume plus

Bonjhours à tous Ma chaudiere vent Domina 24 ne s'allume plus depuis 1 semaine. La pompe se met en marche et le ventilo J'ai verifie le pressostat et les sonde avec le ohm metre mais aucune étincelle. J'avais un circuit imprime de reserve que j'ai changé mais rien de nouveau.
Une idee??????

Réponse de KGB (Part 59)
Posté le : 26/10/09
Titre : Re : Probleme sur Ferroli Domina

Votre message ici ...installee neuve, depuis 4 ans chez mon locataire avec contrat entretien,il faut que je change ballon eau chaude (fuite)+serpentin cout intervention +de1200euros.qu'en pensez-vous????

Réponse de nextgear (Part 95)
Posté le : 29/10/09
Titre : Probleme d'eau chaud sur ferroli domina oasi vmc24

Votre message ici ...salut!
Meme avec le thermostat au max j'ai de l'eau chaude pendant 10mn.quelqu'un a la doc de cette engin

Réponse de KCV (Part 31)
Posté le : 14/11/09
Titre : Probleme chauffage chaudiere ventouse fer

Bjr, j'ai fait entretenir la chaudière et depuis c'est la galère. La production d'eau chaude seule, déclenche quand même le chauffage, qui n'obeit + au ther
mostat. Le professionnel est revenu
a inversé les sondes qu'il avait changé mais c'est toujours pareil au secours!!! Ou est l'erreur, je suis obligée de tout arrêter pour éviter
le surchauffage;

Réponse de le cameleon (Pro 59)
Posté le : 26/11/09
Titre : Ferroli simpla

svp je sais pas comment regler la pression sur le bloc gaz?merci de me repondre sur :cameleon.59@live.fr.

Réponse de cantou (Part 69)
Posté le : 16/12/09
Titre : Re : ferroli econcept35c

le circuit imprimé de cette chaudière à condensation mise en place en avril 2007 est plein d'eau. étrange car aucune arrivée eau à proximité. chaudière disjoncte complètement

Réponse de SEDDIK (Part 01)
Posté le : 18/12/09
Titre : Probleme de mise en securité

salut j'ai besoin d'une documentaion du chaudiere FERROLI DOMINA F 24 E

elle est neuve ( moin de 6 mois) , elle ne marche plus de ouis 2 semaines ( elle se met en securité )

Réponse de nathalie (Part 14)
Posté le : 23/12/09
Titre : Au secour

j'ai une chaudiere ferolli est depuis un momment je perd de la pression donc ma chaudiere se met en rupture
j'ai donc teste d'arreter mon chauffage donc je suis juste sur le circuit d'eau chaude et la toujours des perte de pression
quelqun a il une idee car maintenant je dois remettre de l'eau toute les 3 h

Réponse de ulgure (Part 56)
Posté le : 27/12/09
Titre : Plus de pression ds la ferroli

Bonjour, comment faire pour remonter le pression, merci d'avance !

Réponse de lecavalo (Part 54)
Posté le : 05/01/10
Titre : Re Que des PB depuis trois ans!!!!

Cela fait trois ans que je loue une maison(Gros loyer!!) qui est malheureusement, pour nous, équipé d'une chaudière FERROLI.
Le chauffagiste responsable du contrat d'entretien est devenu un membre de ma famille tellement il intervient sur cette chaudière, hè oui!! je le vois plus que mes propres enfants.
Bref cette marque de chaudière est bien de la M...E!!
C'est mon chauffagiste qui me l'à dit.
Pour les proprio que du bonheur pas chère, je m'en fout, j'encaisse les loyers.

Réponse de berni (Part 77)
Posté le : 16/01/10
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Votre message ici ...voila probleme avec eau chaude .lors d une douche 3 minutes aprés la chaudiere se fait en sécurite on ma conseiller de faire un detartrage du corps de chauffe ferroli domtop f24e

Réponse de chaussettekipu (Part 16)
Posté le : 18/01/10
Titre : Reponse à berni

Exact faut commencer par cela.
D'abort l echangeur a plaque de l eau chaude sanitaire puis le corps de chauffe au vinaigre blanc tres efficace.
Ensuite tu peux changer ta sonde NTC eau chaude sanitaire et chauffage(environ 13 euros c pas cher et ca claque souvent donc..)
Pour finir ferroli c italien, et comme les motos et les voiture et les appareils electromenager ca a de la geule mais c de la daube.
Pour ma part une cagiva 0,une chaudiere riello tt le temps en panne et ariston indesit(fabriqué e italie)le lave linge en vrac au bout d un an et le frigo au bout de 3 ans donc vous m avez compris...

Réponse de LULU77 (Part 77)
Posté le : 25/01/10
Titre : Cherche professionnel

Bonjour tout le monde, j'ai ma chaudière qui fuit j'ai pleins de bassines en dessous, je me doute qu'elle est entartrée et surement d'autres choses, mon fils voudrait y toucher (il est en cap plomberie), mais je ne veux pas car je sais que pour l'assurance il faut un professionnel, or pour trouver un pro qui veuille bien s'occuper d'une Ferrolli, celà ne court pas les rues, j'en suis à 4 depuis ce matin mais ils sont trop loin (Ferté sous jouarre), est ce que quelqu'un connaitrait un pro dans les environs de Meaux, qui soit correct au niveau des prix?

MERCI

Réponse de pompon59 (Part 59)
Posté le : 26/01/10
Titre : PB pression d'eau sur TANTAQUA N F 30 (gaz)

Depuis quelques temps je dois remettre régulièrement de l'eau pour remonter la pression, à priori je ne vois pas de fuite apparente coté chaudière ni coté radiateur.
Est ce que quelqu'unà déjà eu ce pb ?

Réponse de yoyoco (Part 44)
Posté le : 27/01/10
Titre : Chaudiere ferroli vantax el

bonjour,du jamais vu! c'est ce que me repondent les plombiers qui sont venu chez moi.quand je prend une douche et que le chauffage ne fonctionne pas,ex l'ete,le radiateur de la chambre de mon fils est brulant et d'autre sont tiedes.
circuit fermé ou pas chez moi?
comment l'instalation a ete faite?

Réponse de sam (Part 30)
Posté le : 29/01/10
Titre : Probleme avec ma chaudiere ferroli domitop

bonjour a tous.


je ne peut plus me chauffer car ma chaudiere se declenche que quelque seconde et se met sur le sablier et donc elle se bloc ..pouver vous m'aider svp car malgre que j ai purge mes radiateur le probleme persiste vos

phenoman peut tu stp m envoi la notice de la chaudiere domitop a l adresse mail suivante
sam30200@hotmail.fr merci a toi d avance

sam

Réponse de viper (Part 77)
Posté le : 29/01/10
Titre : Ferroli Nef-p

Salut Sam

Doc dans ta boite mail.

Viper

Réponse de viper (Part 77)
Posté le : 29/01/10
Titre : Chaudière Ferroli en Seine et Marne 77

Bonjour à tous,

si vous êtes du département 77, contacter l'agence Savelys de Cesson (proche de Melun)
Tel 01 60 68.81.05.
si vous avez un PB de Chaudière Ferroli demander a ce que Mr Payer soit votre technicien. Il est Bon, Pro, prend son temps et trouve les solution aux problèmes.

desolé pour ceux qui sont pas du 77.

Viper

Si vous voulez la doc, m'envoyer un Mail : lccnferroli@free.fr

Réponse de laferrol (Part 95)
Posté le : 12/02/10
Titre : Pb de pression de circuit de chauffage

Bonjour,
J'ai une chaudière New Elite 60 F24 et depuis qlq temps j'ai des soucis de pression du circuit de chauffage, soit à froid F37 je remets la pression à 1.5 et ensuite F40 à chaud...qlq a-t-il une idée. Je pense à un problème de vase d'expansion ?

Réponse de boubi (Pro 01)
Posté le : 13/02/10
Titre : Probleme Chaudière Ferroli

je possède une chaudière murale c 24, elle s'est mise en sécurité en signalons F14. elle ne démarre plus que dois je faire?

Réponse de supertitof (Part 01)
Posté le : 19/02/10
Titre : Re : Probleme F-37 sur chaudiere ferroli

Bonjour tout le monde,et merci pour ce poste avec les quelle on peut trouver une solution,pour ma part mon probleme est un affichage F-37 sur mon boiler,qu'est ce donc ce ptit truc,et que puis je faire pour y remedier,merci d'avence

Réponse de jeanne (Part 56)
Posté le : 19/04/10
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

on peut trouver la notice sur le web à cette adresse :

http://www.ferrolisav.com/images/pdf/30R0446-0_C24_2.PDF..

Réponse de jeanne (Part 56)
Posté le : 19/04/10
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

on peut trouver la notice sur le web à cette adresse :

http://www.ferrolisav.com/images/pdf/30R0446-0_C24_2.PDF..

Réponse de jose (Part 38)
Posté le : 17/05/10
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli

Votre message ici ...pour une chaudier qui et en securite vous avez verifier la pression du ballon qui doit etre a 1 bar
baiser la pression , radiateur et chaudier, purger le circuit et verifier la pression dans le vase
moi je les fait ca marche
totojose@hotmail.fr

Réponse de otm (Part 2a)
Posté le : 05/06/10
Titre : Re : eau chaude sur Chaudière Ferroli sgnk

moi mon probleme et autre .en sffet je possede une chaudiere qui me produit du chauffage et de l'eau chaude avec un ballon integre . je voudrez supprimer la production d'eau chaude de ma chadiere et ne laisser que le chauffage. que dois je faire ! par ou commencer ;y a t'il des risques Merci

Réponse de LULU65 (Part 65)
Posté le : 10/06/10
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli INNOX B

Bonjour,aprés des coupures fréquentes d'eau chaude sur la chaudière qui se rallume si l'on appui sur la facade de la carte électronique nous décidons de changer la carte électronique par une neuve. Au bout de 3 semaines rebelotte, coupure d'eau chaude et douche écossaise.Retour à la case départ. Connaissez vous un réparateur dans les hautes pyrénées capable de nous dépanner ou bien nous donner la solution du problème Merci

Réponse de chat (Part 90)
Posté le : 15/07/10
Titre : Réglage horloge hebdomadaire module 171

J'ai une chaudière BUDERUS type LOGANA G105. L'horloge journalière HS a été remplacée par une horloge hebdomadaire module 171. Je n'ai pas de notice et je n'arrive pas à la régler production eau chaude de 23h à 6h tous les jours de la semaine. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer clairement la démarche à suivre. Merci pour vos renseignements.

Réponse de sab (Part 62)
Posté le : 09/08/10
Titre : Bruits sur chaudière ferroli kombi 35

notre chaudière a 3 ans . depuis la mise en place , quand on tire de l'eau chaude , bruits dans toute la maison. le chauffagiste ne sait pas à quoi cela est dû. ce bruit est agaçant , surtout nous réveille la nuit. ..
merci pour vos réponses.

Réponse de FERSAV (Pro 62)
Posté le : 29/10/10
Titre : Re : bruits sur chaudière FERROLI KOMBI 35

Bonjour,

Si les bruits apparaissent lors de la production d'eau chaude, il doit y avoir un problème de circulation dans le corps de chauffe. vous devez faire vérifier si le filtre à la sortie du corps de chauffe n'est pas encrassé.
Vous pouvez également faire vérifier qu'il n'y a pas d'air dans le serpentin du ballon.
Vous pouvez également consulter la liste des SAV agréés sur votre secteur sur le site de FERROLI FR.
Cordialement

Réponse de Alex32 (Part 01)
Posté le : 10/11/10
Titre : Re : Problemes sur Chaudière Ferroli New Elite 60

Bonjour,
J'en rajoute une couche avec la Ferroli New Elite 60 qui équipe l'appartement que je loue. Cette chaudière était neuve lorsque je suis rentré dans l'appartement il y a 3 ans. Dès le premier hiver, les premières fuites ont faits leur apparition. A la fin de l'hiver, on a été obligé d'effectuer la première visite de maintenance qui a détecté plusieurs problèmes de pression. Très vite, il m'a fallu maîtriser les classiques messages d'erreurs F37 et F03 qui s'affichent en moyenne une fois tous les 2 mois et qui arrêtent la chaudière. A la fin de la première année, on changeait déjà une pièce, le disconnecteur d'une valeur de 73 euros. La second année s'est passée au rythme de 2 visites de chauffagistes pour colmater fuites et faire une mini maintenance mais tant bien que mal, on a réussi à se débrouiller tous les mois lorsque la chaudière s'arrêtait pour diverses raisons. La troisième année (actuelle) aura été la pire. On en est à 3 visites de chauffagistes pour colmater les fuites mais surtout, la pompe poussant l'eau dans les radiateurs a lâché ainsi que le disconnecteur pour la seconde fois. Cette fois ci, il y en a pour 330 euros.
Voilà en gros mon expérience avec la marque Ferroli. Je vous laisse imaginer ce que je pense de cette marque de chaudière...

Réponse de arsen (Part 81)
Posté le : 19/11/10
Titre : Ferroli c24e

bonjours je cherche quelqun qui pourrai m'aider jai une ferroli c24e elle ce mais tjr en securiter le plus souvent la nuit ou quand j'allume l'eau chaude et les radiateurs en meme temps en faite ces soit les radiateurs ou soit l'eau chaude je peut pas avoir les deux en meme temps quelqun pourrai m'aider svp

Réponse de mamounia (Part 78)
Posté le : 19/11/10
Titre : Re : Probleme chauffage

chaudiere sgke 23 depuis que j'ai mis le chauffage en route ma chaudiére se met d'une façon aléatoire en securité,jour et nuit, elle est entrenue réguliérement,le technicien est venu plusieurs fois
ca ma couté 500€ et j'ai toujours mon problème,est ce que quelqu'un pourait m'aider avant qu'elle ne me coute la peau des fesses

Réponse de Guillaume (Part 76)
Posté le : 01/12/10
Titre : Re : Probleme chaudière Ferroli Domina oasi F24E

Bonjour a toutes et tous.Ma chaudières fonctionne 10sec et se coupe et aucun défaut apparent mème sur le tableau d'affichage.Pression bonne.Toutes les sondes OK.De temps a autre elle repart pour quelques minutes et s'arrete alors que le thermosta est toujours actif.Si quelq'un pouvais me répondre car en ce moment il fait pas très chaud.D'avance merci et bon vent.

Réponse de gil (Part 60)
Posté le : 21/12/10
Titre : Re ponse à guillaume du 76

pour repondre à guillaume, d'abord bonjour! regarde si tes radiateurs sont bien purgés il se peut qu'ils soient pleins d'airs et dans ce cas la température monte dans le corps de chauffe et non dans les radiateurs; il se peut aussi que tu ais trop de pression dans ton installation si ta chaudiere est murale ne depasse pas les 1,2 bar...

Réponse de caverne51 (Part 59)
Posté le : 23/12/10
Titre : Bridage carte ferroli divatech C24

Bonjour,

Il semblerait que la carte principale de ma chaudière Ferroli Divatech C24 soit bridée au niveau température pour eau chaude radiateur. Quelqu'un connait la marche à suivre pour débrider ?

Merci.

Alexandre

Réponse de Sayoud (Part 92)
Posté le : 16/01/11
Titre : Entretien sur Chaudière Ferroli rendimax ln 41

bonjour,
pourriez vous me donner des conseil d'entretien de ma chaudière ferroli trés ancienne (+de 20ans) ainsi que tout le système de chauffeire, et s'il y a des produits à utiliser.
merci

didi

Réponse de Xav (Part 38)
Posté le : 23/01/11
Titre : Forts bruits de claquement dans les tuyaux

Bonjour à tous,

Nous avons une chaudière FERROLI Noxia C achetée il y a 12 ans maintenant. Pas de problèmes pendant ces 12 années (le rêve !) mais depuis 3 jours, les radiateurs en 'bout de ligne' ne fonctionnent plus et on entend des bruits de claquement 'énormes' dans la chaudière (très impressionnant !). Le dépanneur (avec qui nous avons un contrat d'entretien) nous dit que le corps de chauffe est à changer et un des circulateurs fuit. Il nous conseille donc de changer de chaudière ... On a un doute sur le corps de chauffe -> quelqu'un connait-il les symptomes d'un 'grand corps malade' ??

Merci pour votre aide

Xav et Nat

Réponse de hakoooo (Part 11)
Posté le : 31/01/11
Titre : Probleme inverssement de départ et retour eau

j' ai inversé la sortie et l'entrée de ma chaudière, dois-je m'inquiéter?

Réponse de arnus (Part 59)
Posté le : 22/02/11
Titre : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli c24e

Phoneman pourrai tu m'envoyer la doc merci : arnauddelhaye@neuf.fr

Réponse de karl (Part 51)
Posté le : 01/03/11
Titre : Re : Probleme demarrage intempestif

Demarrage intempestif chaudiere F24e
meme thermostat debranché puis par la suite la chaudiere se coupe au bout de
20 mn ou ne démarre pas du tout.

j'avais emis l'hypothèse d'un défaut de ou thermistance. impossible m'a dit le depanneur sûr de lui.
Le dépanneur a changé la carte informatique. Le probleme est demeuré identique.
Un ami chauffagiste m'a prêté une sonde
pour ce type de chaudière. Depuis, elle marche correctement.
heureusement, javais un contrat de maintenance.

Réponse de jean-paul bouvel (Part 62)
Posté le : 06/08/11
Titre : Re vase d'expansion Chaudière Ferroli SGE 30

Bonjour à tous.C'est mon premier message,donc je vais faire bref.Je voudrais vérifier la pression ou changer si il y a lieu mon vase d'expansion situé à l'arrière de ma chaudière SGE 30 située à la cave dans une maison de 3 étages et 12 radiateurs.Il faut que je vide le circuit.Quelqu'un pourrait m'expliquer comment je fais.Merci de votre ou vos réponses.

Réponse de marc94 (Part 94)
Posté le : 24/09/11
Titre : Probleme TEST sur Ferroli AXION

Bonjour, la chaudière ne s'allume pas en mode test. Vérification : pression eau 1,5 bar, pressostat ok (en soufflant / aspirant tubes blanc et rouge, j’entends le clac des inter dedans) mais 0 volt sur le ventilateur ventouse. Donc je change la carte VPM2 par une neuve. Résultat : 87 v, le ventilo tourne mais pas vite, et la chaudière ne s'allume toujours pas. J'ai plus d'idée : et vous ? Merci d'avance pour votre aide.

Réponse de marc94 (Part 94)
Posté le : 28/09/11
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Ferroli AXION

Bonjour, Qq jours plus tard, 2 cartes et plus d'une heure au téléphone avec l'assistance technique de JPG (que je remercie encore), la situation est la suivante: * toutes les sondes de température ballon et corps-de-chauffe ont été testées et sont ok (soit résistance ok, soit passante / coupée ok pour klickson) * la chaudière démarre parfois, en mode production eau chaude. * mais c'est pas systématique : parfois elle ne démarre pas. * Il semble qu'il faille attendre "un certain temps" * Une fois lancé, le bruleur se coupe au bout d'environ 10 sec dans un grand cliquetis de relais, apparemment provenant de la carte allumage (qui est neuve). * comme suggéré par JPG, j'ai fait : > un nettoyage complet de tous les connecteurs de nappes à l'aérosol contact pour éliminer tout faux contact potentiel (mise en route spontanée en testant un voltage une fois ou deux) > un by-pass du pressostat mais en vain : en fait la coupure n'est pas déclenchée par le pressostat. Il clique après, une fois que le ventilateur s'est arrêté = normal. * la diode L7 est toujours allumée, mais son intensité est faible. Elle devient plus brillante quand la chaudière s'allume. * l'alimentation en gaz est ok : nous avons une plaque gaz à la cuisine. Donc la cause première du dysfonctionnement n'est pas identifiée. Cela fait 7j sans eau chaude ! Heureusement qu'il fait beau :) Si qqun a une idée, merci de ne pas hésiter à la partager !

Réponse de marc94 (Part 94)
Posté le : 29/09/11
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Ferroli AXION

Finalement la fautive était la sonde du ballon (35€ TTC) ! je l'ai mise en court-circuit = température très basse et hop ! la chaudière a redémarré comme une grande. Un merci spécial à l'entreprise http://www.jeanpaulguy.fr/ grace à qui j'ai eu toutes les commandes en 24h et qui m'a assisté longuement au téléphone. Donc attention, sur Ferroli sol / ventouse, le mode test est asservi à la sonde tempétature ballon. Ce n'est pas écrit.

Réponse de marc94 (Part 94)
Posté le : 29/09/11
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Ferroli AXION

Finalement la fautive était la sonde du ballon (35€ TTC) ! je l'ai mise en court-circuit = température très basse et hop ! la chaudière a redémarré comme une grande. Un merci spécial à l'entreprise http://www.jeanpaulguy.fr/ grace à qui j'ai eu toutes les commandes en 24h et qui m'a assisté longuement au téléphone. Donc attention, sur Ferroli sol / ventouse, le mode test est asservi à la sonde tempétature ballon. Ce n'est pas écrit.

Réponse de toto (Part 988 )
Posté le : 11/10/11
Titre : Problème d'eau chaude

je viens d'instatalé une chaudiére murale ferroli, mais j'ai eu un problème, on fesant démarrer la chaudière pour produire de l'eau chaude le ciculateur démarre et s'arrêt subitement, j'ai recommençait plusieurs fois mais toujours le même problème, je demande de l'aide.

Réponse de Mourad Kherbache (Part 69)
Posté le : 07/11/11
Titre : Re : Problème electrique sur Chaudière Ferroli c24

J'ai une Ferroli c24 qui n'a fonctionnée que 5 jours et s'est arrétée.je l'ai ouverte et j'ai constaté que deux résistances sur la plaque éléctronique sont grillées et je n'arrive pas à connaitre les valeurs des dites résistances.si vous pouvez m'aider envoyer moi le schéma électronique.

Réponse de houssard carole (Part 64)
Posté le : 17/11/11
Titre : Re : Probleme avec ma chaudiere urgent

bonjour j ai moi aussi une chaudiere ferroli qui sait mise a couler plein d eau en dessous j ai couper le gaz et l arriver d eau mais la pression ne desscend pas que doit je faire merci .

Réponse de coullet (Part 84)
Posté le : 04/02/12
Titre : Combustion sur Chaudière Ferroli Econcept 254-35A

Sur notre chaudière neuve (sans eau sanitaire)FERROLI ECONCEPT 25A-35A, malgré une mise en route, et deux interventions de réglage de la Sté spécialisée d'entretien, la chaudière "cogne" (défaut de combustion), lorsqu'on dépasse 45 °C de réglage chaudière (alors qu'elle est censée pouvoir monter jusqu'à 90°C d'après la doc). Mais fonctionne.

Réponse de LIONEL95 (Part 95)
Posté le : 29/06/12
Titre : Re : Problemes Chaudière FerroliGNK1 03

La chaudières fait chauffer l'esu chaude du chauffage malgré que le curseur soit sur la position été ???; (elle arrive même à dépasser 90°). Quant à l'eau des sanitaires elle chauffe ensuite et très lentement. Vu l'âge de la chaudière (12 ans) et le nombre important de clients mécontents même après le passage des dépanneurs je pense avoir recours à une autre marque... sauf si un professionnel se manifeste ???

Réponse de younes (Part 01)
Posté le : 11/09/12
Titre : Re : Probleme temperature chauffage econcept 51 A

salut a tous je viens de mettre en route une chaudiere murale econcept 51 A et j'ai un seul probleme c'est la temperature de chauffage indiquee est toujours entre 83 et 85 meme c'est l'eau et froide je sais pas comment resoudre ce probleme et je sais pas quelle sonde qui indique cette temperature

Réponse de younes (Part 01)
Posté le : 11/09/12
Titre : Re : Probleme temperature chauffage econcept 51 A

salut a tous je viens de mettre en route une chaudiere murale econcept 51 A et j'ai un seul probleme c'est la temperature de chauffage indiquee est toujours entre 83 et 85 meme c'est l'eau et froide je sais pas comment resoudre ce probleme et je sais pas quelle sonde qui indique cette temperature

Réponse de younes (Part 01)
Posté le : 11/09/12
Titre : Re : Probleme temperature chauffage econcept 51 A

salut a tous je viens de mettre en route une chaudiere murale econcept 51 A et j'ai un seul probleme c'est la temperature de chauffage indiquee est toujours entre 83 et 85 meme c'est l'eau et froide je sais pas comment resoudre ce probleme et je sais pas quelle sonde qui indique cette temperature

Réponse de younes (Part 01)
Posté le : 11/09/12
Titre : Re : Probleme temperature chauffage econcept 51 A

salut a tous je viens de mettre en route une chaudiere murale econcept 51 A et j'ai un seul probleme c'est la temperature de chauffage indiquee est toujours entre 83 et 85 meme c'est l'eau et froide je sais pas comment resoudre ce probleme et je sais pas quelle sonde qui indique cette temperature

Réponse de sahfer@yahoo.fr (Part 01)
Posté le : 02/10/12
Titre : Ferroli neuve

j ai une ferroli c 24 c 32 le bruleure ne s allume pas anomalie 01 merci d avance ...

Réponse de raouf (Pro 09)
Posté le : 05/03/13
Titre : Re : Probleme carete mere ferroli domitech c 32D

.bonjour, j'ai une chaudiere murale ferroli DOMITECH C32D, j'ai remplacer une nouvelle carte ,mais elle affiche F07 au debut et directement apres elle affiche F05 (anomalie carte),aide moi svp ,est ce que elle est besoin d'un programme ou pour demarrer ou quoi?comment faire? Merci d'acance

Réponse de costa aguiar joao (Part 80)
Posté le : 23/06/13
Titre : Probleme chaudiere vantax el

comment réparer ma chaudiere vantax el année 2001 lés voyants s'allume de l eau chaude dans les radiateurs pas d'eau chaude dans lés robinets quoi faire qui appeler merci pour votre aide.

Réponse de Lavocat olivo (Part 59)
Posté le : 22/12/13
Titre : Chaudiere ferroli c24d

Votre message ici ...J'ai achete une nouvelle chaudiere ferroli c24d je viens de l 'installer mais quand je veux la mettre en marche elle demare 2 seconde et se met en sécurité et a fiche A51 et pourtant évacuation des gaz est refais a neuf. pouvez vous m'aider? Merci merci merci .

Réponse de snoopy59 (Part 59)
Posté le : 18/01/14
Titre : Mise en sécurité FERROLI INNOX B

Bonjour, Suite à la visite annuelle d'entretient de ma chaudière, celle-ci se met en sécurité régulièrement, entre une et trois fois par jour. Elle redémarre sans problème au réenclanchement. Le SAV est intervenu le lendemain de la visite mais n'a rien trouvé. Un mois plus tard (après 4 appels sans suite au SAV) le boitier éléctronique fait du bruit et fini par rendre l'ame. Je me rends alors compte que 4 résistances on surchauffées et que le relais de puissance a fondu. Je change la carte électronique. Tous va bien jusqu'au lendemain ou la chaudière se remet en sécurité. Je controle la carte et les résistances sont à nouveau très chaudes : la carte est en surchauffe ce qui déclanche la sécurité. Retour au point de départ. Qu'est-ce qui peut provoquer cette surchauffe ? Merci pour votre aide.

Réponse de roland62620 (Part 62)
Posté le : 28/12/14
Titre : Re : Probleme chauffage sur ma chaudiere tantaqua NF30

bonjour a tous . j ai une chaudiere au sol tanataqua NF 30 et quand je veut regler la temperature de chauffage au niveau du tableau de commande pour que la chaudiere se declenche , elle sallume pendant environ 15-20 seconde et ensuite elle se coupe en faisant des gros bruit de claquement dans la chaudiere au niveau des tuyeauteries. quelqu'un aurait-il une solution . c'est assez URGENT , jai trois enfant en bas ages et ca commence a ce sentir dans la maison. merci de vos reponses.

Réponse de HL (Part 33)
Posté le : 25/07/15
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour, J'ai le même problème que vous, est-ce que vous avez la solution à ce problème ? Cordialement, Yassin

Réponse de LAM (Part 33)
Posté le : 25/07/15
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Bonjour, j'ai moi aussi une chaudière au sol tanataqua NF 30 et quand je veut regler la temperature de chauffage au niveau du tableau de commande pour que la chaudiere se declenche , elle s'allume pendant environ 15-20 seconde et ensuite elle se coupe en faisant des gros bruit de claquement dans la chaudiere au niveau des tuyeauteries. Juste avant ce problème de claquement le voyant de chauffage s'allumait, la chaudière se mettait en route et s'étaignait. Est-ce que quelqu'un aurait-il trouver une solution. Merci de vos reponses.

Réponse de Hillalo (Part 16)
Posté le : 21/09/15
Titre : Re : Probleme eau chaude sur Chaudière Ferroli Nef-p

Ma chaudière ne fonctionne plus et indique f37 en clignotant ! Qu\\\'est-ce que ça signifie ? (Chaudière FERROLI DIVA F24)



>> Retour à l'index du Forum